Retour
Menu utilisateur
Menu

Brique 20cm +10cm laine de bois+ ba13 , pare-vapeur ?

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 10.624 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Var
Bonjour à tous,

Je sollicite les connaissances des membres de ce forum afin de m'orienter vers un choix sur lequel je lis tout les avis différents .


Les faits :


Je souhaite construire une maison dans le sud de la france ,vers Toulon, je suis sur un complexe qui se forme de cette manière :


-Brique alvéolé de 20 cm à joint mince ( comme le monomur ) optibric pv 4G +100 mm de laine de bois (ou-bien deux fois 50 mm entrecroisés) + deux plaques de Ba13 entrecroisés .( ne sautez pas au plafond c'est pour rigidifier le mur , gagner en acoustique , éviter l'effet je claque une porte

et la sur pression fait bouger le mur de ba13 , et j'aimerais bien le fermacel, mais je ne veux pas être la maison cobaye pour mon plaquiste )


-Il est prévu de mettre une VMC hygro B (donc simple flux ) dans toutes les pièces avec un point d'eau ( WC, cuisine, SDB )


Concrètement , j'aurais besoin de savoir si ce complexe fonctionne, faut il un pare ou freine vapeur ? est-ce que la maison va respirer ? ( si je met de la brique c'est dans cette idée quelque chose de plus sain ).


Merci de partager vos avis , appuyés par une argumentation concrète afin que je puisse comprendre, le pourquoi du comment.
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 30 message Var
personne ?
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Bonsoir,

C'est exactement ce que je vais faire aussi mais j'hésite encore entre laine de chanvre et laine de bois.
Oui le pare vapeur est obligatoire dans tous les cas même avec ces matériaux hygrorégulants.
Donc Brique de 20 isolant derrière système optima/frein vapeur/placo!
Par contre je pense partir avec de la laine de chanvre plus flexible comme ça je mets 120 mm dans des tapées de 140!
J'ai peu qu'avec la LDB les gaines élec ne passent pas vu que ça ne se compresse pas?!
Bonne soirée!
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 400
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Var
Alors je me suis laissé dire qu'il valait mieux avoir un isolant sous forme rigide ou semi-rigide car dans le temps il s'opère un certain tassement selon l'isolant , et du coup la partie haute du mur n'est plus isolée .

Pour ce qui est du pare-vapeur , faut-il un pare vapeur ou un freine vapeur ?

Si on met un pare-vapeur , l’humidité ambiante va donc s’arrêter sur le pare-vapeur , ne va t elle pas faire moisir les cloisons ? faut il mettre des VMC dans les murs ?Un vide d'air ?

Il me semblais que l’intérêt d'avoir de la brique , et un isolant qui n'est pas imperméable c'est de laisser la maison "respirer" et que la vapeur, condensation, humidité , dégagé par les habitants et les points d'eau , pouvait par perméabilité s'évacuer vers l'extérieur ?

Par exemple sur le monomur, il n'y a pas de pare vapeur non ?
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: Il me semblais que l’intérêt d'avoir de la brique , et un isolant qui n'est pas imperméable c'est de laisser la maison "respirer" et que la vapeur, condensation, humidité , dégagé par les habitants et les points d'eau , pouvait par perméabilité s'évacuer vers l'extérieur ?



La perméabilité d'un mur en brique est très largement INSUFFISANTE pour évacuer l'humidité produite pas les occupants....

Le pere-vapeur ne va pas faire moisir les cloisons, mais les empêcher de moisir !!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Var
Ok mais pour le restant , ce n'est pas le rôle des VMC d'évacuer le surplus ?

et que devient cette condensation une fois qu'elle rentre en contact avec le pare-vapeur ?Logiquement elle refroidi et devient de l'eau , qui ruisselle le long du pare vapeur ?
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Ben non !!! Le pare-vapeur est toujours coté chaud de l'isolant, bien sûr !!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Var
ok , et pour ce qui est de la toiture ? j'ai prévu un faux plafond avec 30 cm de laine de bois , dois-je mettre quelque chose entre les tuiles et l'isolant ? ou entre le faux plafond et l'isolant ?ou pas ?
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: ok , et pour ce qui est de la toiture ? j'ai prévu un faux plafond avec 30 cm de laine de bois , dois-je mettre quelque chose entre les tuiles et l'isolant ? ou entre le faux plafond et l'isolant ?ou pas ?



Je suppose que tu parles d'isolation en "rampants" pour des combles aménagés ???

Dans ce cas , le mieux c'est un écran pare-pluie de sous toiture sous les tuiles (écran HPV)...

Avec cet écran, normalement tu peux mettre la LDB en contact direct... Si pas d'écran, il te faut un vide d'air.

Ensuite entre l'isolant et le faux plafond, il faut une membrane d'étanchéité pare-vapeur ou frein vapeur si tu aimes le risque et cerise sur le gateau une lame d'air entre la membrane et le faux plafond...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Var
alors en fait j'ai pas de comble aménagé , ya un faux plafond , sur lequel on a prévu de mettre 30 cm de laine de bois et ensuite au centre il doit y avoir 80 cm d espace d'air avant les tuiles , mais pas de partout car j'ai un toit 4 pentes à 28% donc sur les bords il ne doit pas y avoir de place .




donc en partant du faux plafond de ba13 pourriez-vous me donner les couches dans l'ordre et comment les mettre en œuvre , merci
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: donc en partant du faux plafond de ba13 pourriez-vous me donner les couches dans l'ordre et comment les mettre en œuvre , merci



Euh... Ce forum c'est pas "la Poste" ....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Var
looool , non mais je ne veux pas abuser , c'est juste que comme chacun , je suis inquiet lorsque l'on aborde un sujet que l'on ne maitrise pas , et je veux être certain de ne pas faire d'erreur .
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Yonval (80)
Bonjour,
premièrement, pour teamvts54, je te déconseille la laine de chanvre par rapport à la laine de bois, car densité moindre, inertie moindre, déphasage moindre.... Une laine de chanvre ressemble plus à une laine de verre. Par ailleurs, concernant les câbles électriques, tu peux les passer sans problèmes. Tu vas utiliser une laine flexible d'environ 40 à 55 kg/m3.

Deuxièmement, pour tontonjano, en partant de l'intérieur, tu as ton BA13, ton par ou frein vapeur, ta fourrures, tes deux couches croisées de laine de bois. Le tout est maintenu par des cavaliers pivots sur tiges filetées avec des pitons de rénovation femelle...
Messages : Env. 300
De : Yonval (80)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Var
Merci de votre réponse , excuser mon ignorance , mais qu'est ce que la "fourrure"?

et une autre chose me préoccupe , la pose du pare vapeur pour les cloisons avec : brique ,laine de bois, pare vapeur + rail métallique +ba13 :comment est ce que l'on fixe le pare vapeur ? On le colle ou scotch à la laine de bois ?
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
au double face sur les fourrure juste avant la pose duplaco
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 06h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir