Retour
Menu utilisateur
Menu

Diamètre pour alimentation d'un réseau

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.196 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
Bonjour,

C'est une question assez récurente mais comme chaque cas est particulier et que je n'ai pas réussi à trouver de réponse simple j'ose la poser tout de même... pas taper.

Je souhaite alimenter une cuisine (évier + lave-vaisselle), une buanderie (lave linge, ballon ECS, lavabo) et une petite salle de douche sur un même tuyau (avec des dérivations ou une nourrice de départ) en PE (celui à bande bleue). il y aura aussi un WC.
J'étais parti pour du diamètre extérieur en 20mm mais quand je vois le diamètre intérieur (11mm à priori) je me demande si au final ce ne serait pas un peu juste... la nourrice de départ du réseau est en 15/21, dois-je plutôt partir en PE de 25mm (16mm intérieur) ou puis-je rester sur du 20mm?

merci à vous
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
je partirai sur du per 16/20
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Saint-Étienne (42)
Plus ton diametre est important et plus tu peux faire passer du debit... la moyenne c'est pe de 25 pour l'arrivée mais le 32 se généralise de plus en plus
Messages : Env. 100
De : Saint-Étienne (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
autant pour moi 25 mini
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
le PE de 25 te seras largement suffisant Wink
Messages : Env. 60000

 
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
bonjour,
J'ai fait un test et franchement même en PE de 20, j'ai un débit important Ohmy. je remplis un bidon de 120l en 5min ... le tout par un petit trou de 11mm
Bonne remarque qu'on m'a faite aussi: il y a extrêmement peu de chance de faire fonctionner en même temps évier, douche, MAL, lave-vaisselle. et si le débit peut être limité je trouve que ça n'est pas plus mal à l'heure où il faut économiser Blush
Donc, après réflexion avec d'autres personnes aussi, je reste sur le PE 20mm, et je ne double pas le réseau comme j'avais prévu au départ.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Houlgate (14)
le 20 est correct mais le 25 est adapte,si l eau est dure (le calcaire)
Messages : Env. 2000
De : Houlgate (14)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
bonjour, la dureté de l'eau est inférieure à 13° je crois que c'est une eau relativement douce.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Saint-Étienne (42)
Après tout dépend des besoins, poloassalili tu as 1.4 m3/h, si tu veux faire un jour un arrosage automatique, en foncton de la surface tu va avoir énormément de réseau car ton débit est faible, après pour moi qui peut le plus peut le moins, je préfére avoir 2.5 m3/h, ne pas m'en servir mais si un jour j'ai besoin, je sais qu'ils sont la : tirer un 25 ou 32 a la place d'un 20 ça coute pas grand chose, alors que si il faut tout retirer...
Messages : Env. 100
De : Saint-Étienne (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
pour l'arrosage extérieur c'est en tuyau de 25, pour avoir le maximum de débit et le moins de perte de charge (car il y a 40m de tuyau depuis le compteur pour les extérieurs et la grange)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message
bonjour , ce qui détermine c'est le diametre du tuyau d'arrivée au compteur d'eau !! mettre un tuyau plus gros que celui-ci est une hérésie....ensuite on ne fait pas les lignes intérieures avec du PE, mais avec du PER ( a moins de faire les alims des vestiaires du stade de foot.....)Si tu prévois de faire plus tard de l'arrosage intégré, tu laisse un départ bouchoné avant le réducteur de pression.Pour définir le diam d'une ligne, tu commence par le diam de l'appareil situé le plus loin et tu rajoute 1 diam par point de puisage...mais rien que le CE necessite le diam le plus gros possible, puisque de celui-ci va dépendre le débit d'eau chaude ( en gros, si ton CE est le point de puisage le plus éloigné de la ligne, toute la ligne sera du diam le plus gros possible)si c'est le wc le plus loin, tu prends diam 12 + evier-Mal diam 12 = diam 16....+ lave linge diam 12 = diam 20 (en fait en cuivre tu aurais diam 18, mais ça existe pas en per..)+ lavabo diam 12 = diam 20 + CE diam 3/4 (25) = diam 25 voilà tu es au maxi....le plus gros consomateur ( en litre/minute) c'est la baignoire, a alimenter en 20 minimum pour avoir un bain vite et chaud...la douche a alimenter en 16 au minimum pour pouvoir utiliser une pomme de douche "massante", tous les autres appareils se satisfont avec du diam 12.( d'ailleurs les tubes de raccordement des mitigeurs lavabo ou evier sont en diam 10, parfois diam 8...)n'oublie pas que tous les raccords a joint fibre ou filasse doivent etre accessible ( et visible si possible ) Bon courage !!
Messages : Env. 90

Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Casablanca
selon les dèbit des appareilles installès, diamètre 20mm est suffisant pour alimenter vos appareilles.
Messages : Env. 10
De : Casablanca
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
vivelebois a écrit:bonjour , ce qui détermine c'est le diametre du tuyau d'arrivée au compteur d'eau !! mettre un tuyau plus gros que celui-ci est une hérésie....ensuite on ne fait pas les lignes intérieures avec du PE, mais avec du PER ( a moins de faire les alims des vestiaires du stade de foot.....)Si tu prévois de faire plus tard de l'arrosage intégré, tu laisse un départ bouchoné avant le réducteur de pression.Pour définir le diam d'une ligne, tu commence par le diam de l'appareil situé le plus loin et tu rajoute 1 diam par point de puisage...mais rien que le CE necessite le diam le plus gros possible, puisque de celui-ci va dépendre le débit d'eau chaude ( en gros, si ton CE est le point de puisage le plus éloigné de la ligne, toute la ligne sera du diam le plus gros possible)si c'est le wc le plus loin, tu prends diam 12 + evier-Mal diam 12 = diam 16....+ lave linge diam 12 = diam 20 (en fait en cuivre tu aurais diam 18, mais ça existe pas en per..)+ lavabo diam 12 = diam 20 + CE diam 3/4 (25) = diam 25 voilà tu es au maxi....le plus gros consomateur ( en litre/minute) c'est la baignoire, a alimenter en 20 minimum pour avoir un bain vite et chaud...la douche a alimenter en 16 au minimum pour pouvoir utiliser une pomme de douche "massante", tous les autres appareils se satisfont avec du diam 12.( d'ailleurs les tubes de raccordement des mitigeurs lavabo ou evier sont en diam 10, parfois diam 8...)n'oublie pas que tous les raccords a joint fibre ou filasse doivent etre accessible ( et visible si possible ) Bon courage !!


OK c'est noté merci.

petite remarque toutefois: le PE (alimentaire, bande bleue) sert à l'alimentation générale d'eau froide, depuis la nourrice compteur en passant par les dalles. ensuite le reste de la plomberie sera en PER voire multicouche pour l'eau chaude.
l'alimentation du cumulus d'eau chaude sera en direct du compteur (enfin la nourrice), j'ai finalement choisi du 20. d'après mes calculs ça doit débiter au maximum dans les 40l minute.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message
40 lt/min ?? tu es optimiste !!! Biggrin ça veut dire que tu remplis une baignoire de 120 litres( 170/75) en 3 minutes ........si tu as 20 litres /minutes c'est déjà très très bien...
Messages : Env. 90

Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 10h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir