Retour
Menu utilisateur
Menu

Solution pour récupération des condensats à l'entrée du puit

Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 33.782 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
11
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Nord 59 (59)
bonjour à tous,

Notre projet avance et je me repenche sur la question du puit canadien.

Notre maison sera sur un herisson (pas de VS), je ne vois donc pas d'autre solution que de récupérer les condensats du coté de l'entrée du puits.

Est ce que quelqu'un evacue ses condensat à l'entrée, si oui comment avez vous réalisé votre entrée d'air avec siphon?

Pour ma part j'ai pensé mettre un siphon (a 2m de profondeur) qui s'écoulera sur un lit de cailloux, drainant les condensats dans le sol.

Une autre solution serait de mettre une petite pompe pour évacuer les condensats, mais c'est plus lourd et plus couteux.

Voila si vous etes dans le même cas ou si vous avez des idées, je vous laisse la place.

Merci et bon courage à tous dans vos projets
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Mon puits n'est pas encore en service (ni completement monté, d'ailleurs) mais je pense que la quantité de condensats ne doit pas être énorme. L'humidité de l'air condense uniquement lorsque l'air se refroidit au contact du tube, donc lorsque tu utiliseras ton puits pour raffraichir ta maison. Dans le 59, comme dans le 76, cette période sera assez courte. La quantité de condensats dépend aussi de l'humidité de l'air. Le climat du nord n'étant pas trop tropical, tu ne devrais pas avoir beaucoup de condensats.

Bref, tout ça pour dire que tu ne vas pas noyer ton jardin avec ton drain. Tu peux (bien que le contraire soit préférable) récupérer tes condensats à l'entrée en creusant un trou plus profond que ton puits (1m devrait suffir). Tu protègeras ce trou par un géotextile et tu l'empliras de graviers. Ton drain pourra alors pisser tout ce qu'il veut.

Comme je l'ai déjà écrit, j'ai fait un boucle autour de ma maison. Mon aspiration se trouve à proximité de ma porte de garage (j'ai un sous sol) et mon drain ( un tube diamètre 32) s'évacue dans la grille d'eau de pluie de la porte de garage.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
J'ai aussi prévu l'évacuation des condensats sous la prise d'air. La difficulté était de ne pas aspirer d'air dans le bas du tube mais bien en haut. (un siphon finirait par s'assécher et laisser passer l'air. Je pense avoir trouvé la solution. Je fais un schéma et je vous le mets bientôt. C'est trés simple..
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Nord 59 (59)
Merci tous les deux pour vos réponses.

Voila à quoi je pense pour l'instant sous forme de croquis réalisé à partir de quelques idées de base avec les conseils d'alain



Voila pour l'entrée d'air je compte faire arriver ma gaine tpc 160 dans un puisard "retourné".
C'est dans ce puisard qu'à l'aide d'élément pvc je vais remonter vers le sol pour la prise d'air et que je vais réaliser l'évacuation des condensats.
Ces derniers s'évacuant à travers le lit de cailloux sous le puisard "retourné".

Que pensez vous de cette solution qui permet de proteger l'évacuation des composants : le puisard empeche la terre de boucher la sortie des condensats.

Est ce que l'air contenu dans le puisard et qui n'est pas renouvellé pourrait être aspiré dans le puit?

Merci pour vos avis
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
L'air est fainéant. S'il a le choix entre un tube rectiligne de gros diamètre ou un petit tube avec une baillonnette, il passera par le gros tube. Aucun risque d'aspirer par ton tube de drainage des condensats au pied de l'aspiration. Le problème peut en revanche se poser à l'autre extrémité du puits ou l'air aura plus de facilité à passer par le petit tube de condensats que par les 50m de gros tubes du puits. A voir. Tiens, Marie-Claire, as tu déjà essayé de voir si tu étais en aspiration sur ton drain?

Voici une photo du coude qui sera à la base de ma cheminée d'aspiration. Sur le petit tube viendra s'ajouter un coude à 90° et 1m de tube horizontal qui rejoindra le regard de ma porte de sous-sol

Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Alain, pourquoi avoir collé cette espèce de fusée sur le coude ?? Un simple trou n'aurait pas suffit ??
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
comme mon coude est enterré, un simple trou aurait permis à la terre de le boucher !!! En fait, oui, tu as probablement raison si la quantité de condensats n'est pas trop importante, un trou aurait permis de les évacuer, mais aussi au radon d'entrer, et ça, c'est moins bien. Ca aurait aussi pu être une entrée pour les rongeurs (ma cheminée est à 1m de ma porte de garage, donc accessible à un rongeur motivé !!).
Cette espèce de fusée est un renforcement de piquage par 3 goussets. Ca ne risque pas de bouger. C'est un plasturgiste qui a fait le boulot.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Ok, méfiant donc, le Alain !! Bien vu, ça a l'air costaud, et efficace pour les raisons que tu dis.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 6000
De : Sens (89)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Voici l'installation que j'ai prévu de faire, le regard est déjà fait et une partie des tubes enterrés. (Les photos bientôt)



Je ne suis pas trop d'accord avec toi Alain, quand tu dis que l'air ne passerait pas par un petit tube... Certes, la majorité de l'air aspiré, le serait par le plus gros diamètre, mais une petite Q le sera aussi partout ou l'air peut entrer. C'est d'ailleurs pourquoi il est impératif d'avoir une canalisation et des raccords étanches même sous terre.
Je n'ai pas choisi le siphon comme évacuation, car au dessus d'un siphon, le passage continu de l'air aurait vite fait d'assécher ce siphon et de permettre le passage de l'air (et du radon) en partie basse du coude. Si ton système est enterré par contre tu ne devrais pas avoir ce problème.
Je ne vois pas non plus dans les installations existantes chez les forumeurs, d'accés aux extrémités des tubes enterrés pour le nettoyage ?
Il est à mon avis indispensable de pouvoir accéder au coude ou au Té à l'extrémité, si un jour des moisissures ou mauvaises odeurs se développent dans vos canalisations.. ça finira par arriver forcément. Vous y pensez ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
oui, je partage ton avis sur la necessité de devoir un jour nettoyer. A vrai dire, je fais un peu l'autruche et je n'ai rien prévu pour le faire. Je me dis que je pourrais remplir mon puits d'un produit lavant (lequel ??) et l'évacuer ensuite par le drain. Pour être franc on ne peut pas dire que je me sois vraiment penché sur le problème
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
Bonjour,
Je suis mon aussi sur la théorie du puis canadien, devant passer à la pratique d'ici peu, sur une maison de plein pied. Concernant la pente, je pense qu'une inclinaison vers la maison est préférable, car l'ai se refroidit peu à peu, au fur et à mesure qu'il progresse dans le conduit et progressivement. Alors que dans la pente inverse l'air est dessuite mis en contact avec la partie la plus froide du conduit, sans peut être avoir le temps suffisant pour se refroidir totalement et remonte dans le conduit vers le point le plus haut, qui lui est moins froid et donc vers la maison. Personnelement je compte réaliser un petit regard sans fond, sur un lit de cailloux et une trappe de visite juste de quoi passer une pompe ou un aspirateur domestique ( air - eau )si le besoin s'en fait sentir. Maintenant faut voir en pratique.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Bucarest
Raufaste a écrit:. Concernant la pente, je pense qu'une inclinaison vers la maison est préférable, car l'ai se refroidit peu à peu, au fur et à mesure qu'il progresse dans le conduit et progressivement. Alors que dans la pente inverse l'air est dessuite mis en contact avec la partie la plus froide du conduit, sans peut être avoir le temps suffisant pour se refroidir totalement et remonte dans le conduit vers le point le plus haut, qui lui est moins froid et donc vers la maison.


Bonsoir,

je pense que Raufaste fait allusion que l'été, le sous-sol est d'autant plus frais qu'il est profond et qu'il faudrait mieux ne pas "gaspiller le froid au début" en commençant dès le début par le plus profond .

Si Raufaste me lit, il pourra confirmer si c'est cela qu'il voulait dire .

A mon avis, je ne pense pas que cela soit un facteur de 1er ordre, à moins d'avoir une très grande longueur (plus de 50 m) et de finir à raz de la surface près de la maison .
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Dans notre cas et je pense pour tous ceux qui ont posé la question de l'évacuation des condensats à l'entrée du puit, c'est plus par obligation et non par choix. Le terrain étant en pente et le fond du jardin beaucoup plus bas que la maison pour mon cas. Le tube est enterré en moyenne à 1.80 sur toute la longueur et la pente à plus de 5% celà ne pose aucun problème...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Nord 59 (59)
salut à tous, me revoila avec mon entrée de puits canadien.

Après avoir pris en compte le fait qu'il existe un denivellé entre le sol de ma maison et le fossé des eaus de ruisselement, je remarque qu'il y a 2 metres de denivellé.

J'ai donc envisagé une autre possibilité pour l'évacuation des condensats:



En fait au niveau de ma prise d'air je prolonge mon puit par un tuyau pvc 160 avec un tampon de visite qui me permet un accées pour nettoyer.
Pour l'evacutaion des condensats je pensais à un simple petit trou juste avant le tampon, par lequel les condesnats sortiraient naturellement avec la pente. Avec ce systeme je n'ai pas de siphon.

Que pensez vous de cette possibilité qu m'est possible avec la configuration du terrain?

Le siphon est il obligatoire? Est ce que l'air passerait par le petit trou d'evacuation des cobndensats?

Voila merci pour vos reponses.

A bientot
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Nord 59 (59)
oups désolé pour la taille du croquis.

Est ce que cette solution inspire quelqu'un?

A+
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Loire Atlantique
Salut,

je pense que tu as de la chance de pouvoir faire ainsi. Aussi bien pour le nettoyage que pour les condensats.
Par contre, moi, je metterai un petit siphon pour éviter que des petits bestioles rentre dans le puit.

Jojo
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Oui, Jojo a raison. Il faut quand même barrer la route aux bestioles. Imagine qu'un rat vienne à crever dans le tube !!!
Bon je dis ça, mais de mon côté, c'est pas terrible de ce point de vue.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Nord 59 (59)
tu m'inquiete alain 76 tu pense qu'un rat pourrait bouffer mon tube de pvc en 160. La ça me fait peur.

Sinon jojo t'as raison même si mon trou fera 5 mm pour l'évacuation des condensats, ca laisserais le passge libre à toutes sortes de petites bestioles : mouchettes, moustiques et compagnie.

Il faudrait que j'arrive à piquer sur mon pvc 160 un tube avec siphon de 5 mm de diametre à peu près. Avez vous une idée du materiau que l'on peut utiliser?

je pensais à untruc genre tuyau de cuivre pour les circuits hydrauliques de freinage, à moin que je dégotte un petit tube en inox. je vais essayer de voir cela.

Merci et a bientot. Je ferais des photos mais ce sera dans quelqies mois je pense.
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Nord 59 (59)
autre question, au niveau de la prise d'air que mettez vous pour réaliser le filtre. C'est un point que je n'ai pas encore érudié. Si vous avez des pistes, ca m'interesse.

A+
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
je pense mettre un filtre à air de compresseur. Il y en a un qui traine depuis quelques temps dans le bureau d'un collègue et qui doit faire 200 de diamètre. Il faut que je vérifie la perte de charge qu'il va m'induire avant de lui faucher !!! J'ai aussi des vues sur un filtre à air de moissonneuse batteuse Biggrin
Un tube de 5mm de diamètre me parait petit quand même. La moindre cochonnerie va le boucher. Pourquoi pas du tube cuivre de plombier ?
J'ai fait faire un piquage DN32 en point bas de mon coude d'entrée. Je vais faire mon drain avec du tube PVC d'évacuation.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Nord 59 (59)
merci alain pour l'idée du tube de cuivre. C'est variment pas bête.

je vais vois ce que je peux trouver pour le filtre, je vois pas trop comment se presente un filtre à air de moissoneuse, je vais voir avec mon beau frere il en cotoie assez souvent.

Je vous tiens au courant.

A+
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Bonjour
en discutant de la rélisation d'un puit avec mes collègue de travail nous nous somme rendu compte que le problème de l'évacuation des condensats était aussi présent dans l'automobile.
en effet sur les poteurs et notament turbo-compressé il n'est pas rare de retrouver jusqu'a 1 litre d'eau dans les filtres a air. Et si l'absorbtion de cette eau n'est pas problématique pour le moteur, cela devient un réel souci si la température descend en dessous de zéro et qu'un gros glaçon se forme dans le filtre.
Pour remédier à ce problème de condensation, ils ont prévu une évacuation en point bas des filtres à air par le biais d'une pipette, pour éviter que l'air d'admission ne soit aspiré par cet orifice, au bout de cette pipette un système de clapet qui s'ouvre sous la pression de la colonne d'eau mais qui se referme en cas de dépression. Il pourrait s'addapter au bout du tube de cuivre d'alain pour complèter le système d'évacuation des condensats.
Une photo vaut mieux que de longue explication voici le clapet en question.

au repos


l'ouverture lorsque l'on exerce une légère pression.

- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
C'est une excellente idée qui résoud pas mal de problème et répond à beaucoup de questions...
Bravo 2020 !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Pas mal du tout comme idée!

De mon coté, je pensais percer 2 ou 3 trous dans le fond du coude (ou T) PVC et coller du géotextile : l'eau passera, mais l'air quasiment pas. En dessous, ce sera du sable + cailloux, sachant que mon terrain est très permeable (limon + sable).

Al.
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr Alinator, j'ai fais comme toi et j'ai rajouté un drain pour faire partir plus loin car mon terrain est argileux.
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
Messages : Env. 600
De : Moselle (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
homesweethome a écrit:Bjr Alinator, j'ai fais comme toi et j'ai rajouté un drain pour faire partir plus loin car mon terrain est argileux.



Salut HSH,

bonne idée le drain. Je vais aussi le faire. Tu a pris quel type de drain? et tu as mis les stries vers le haut ou le bas? (je dirais vers le bas...).

Al.
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Moselle (57)
du drain jaune

trous dans le coude + géotextile
ensuite quelques petits galets
puis en dessous des galets, le drain avec les trous vers le haut bien sur, pour que l'eau puisse s'écouler dedans! et ensuite le tuyau part s'écouler un peu plus loin dans un petit lit de galet.

Je dirais que le gros pb chez moi c'est qu'on a pas fait de regard. Ce que je regrette énormément maintenant. S'il devait y avoir un pb, je vais avoir l'air fine à recreuser....
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
Messages : Env. 600
De : Moselle (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Bonjour,

Est-ce que vous avez avancé ? Avez vous des photos de vos réalisations ?

Rolleyes
Merci
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.

AAMOI n°954
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 5000
De : Ligné (44) (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Moselle (57)
Salut Nebule,

moi je suis au point mort. Mes 2 tuyaux sont enterrés et sortent de la dalle dans mon garage. Maintenant je ne sais pas bien comment je vais les refaire aller sous le VS pour distribuer dans les pièces. Peut-être que je ne vais pas faire une distribution aussi évoluée que je l'aurai souhaité et simplement faire sortir mes tuyaux dans la pièce á vivre. C'est dommage mais bon..... Je coince aussi severe avec le bye pass. J'ai prévu une prise d'air extérieure mais je ne sais pas comment bidouiller le bye pass.... Toi tu t'es deja faite une idée précise de tout le binz?
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
Messages : Env. 600
De : Moselle (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
homesweethome a écrit:Salut Nebule,

moi je suis au point mort. Mes 2 tuyaux sont enterrés et sortent de la dalle dans mon garage. Maintenant je ne sais pas bien comment je vais les refaire aller sous le VS pour distribuer dans les pièces. Peut-être que je ne vais pas faire une distribution aussi évoluée que je l'aurai souhaité et simplement faire sortir mes tuyaux dans la pièce á vivre. C'est dommage mais bon..... Je coince aussi severe avec le bye pass. J'ai prévu une prise d'air extérieure mais je ne sais pas comment bidouiller le bye pass.... Toi tu t'es deja faite une idée précise de tout le binz?


heu bah non pour le moment pas de bypass prévu car on n'a pas de garage ou cellier pour laisser le bazard... j'ai surtout peur du bruit généré par le ventillateur si je le met dedans!

pour le moment ventillateur tout bete à l'extérieur ...

mais ca reste aussi de la théorie Huh
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.

AAMOI n°954
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 5000
De : Ligné (44) (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Bonjour a tous
Je relance ce post car je bute sur l'évacuation des condensats :
Je n'ai pas de cave et je dois donc installer le dispositif au milieu de mon circuit, 2 tube de 25m pour en limiter la profondeur.
Mon puit sera sous pression (ventilateur en entrée de canalisation) pour éviter le risque de Radon présent dans ma région.
Mon souci est que je n'arrive pas a savoir si le volume de condensat a évacuer sera réllement important :
s'il est faible un système de puisard suffira mais si le volume est relativement important je préfère prévoir une pompe vide cave pour remonter les eaux.
Pour ceux qui on déjà mis en route leur puit et qui peuvent voir le volume évacué (je pense aux personnes ayant leur dispositif dans la cave) qu'est-ce que cela représente?
pour ceux qui sont dans le même cas que moi (pas de cave) qu'avez-vous fait ou prévu ?
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
je n'ai pas encore assez de recul pour te répondre, puisqu'on en est à 4 jours de fonctionnement. Les condensats apparaissent lorsque l'air se refroidit, donc en saison chaude. Les jours chauds et orageux sont les plus générateurs de condensats. Je ne pense pas que ça dépasse un litre par jour, mais pose la question à Marie Claire. Son puits a deux étés, chez elle il fait chaud, et il me semble qu'elle n'a pas non plus de sous sol.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Merci pour ton retour d'expérience ce sont les résultats que tu as annoncé sur ton post qui me conforte dans la volonté de nous lancer dans l'aventure.
J'attend avec impatience les prises de températures lorsque toutes tes sondes seront fonctionnelles.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
C'est à ça que sert le forum. moi, ce sont les post de Marie Claire qui m'avaient convaincus

Pour vous être sympatiques, je suis allé relevé mes thermometres (y compris dehors et il pleut !!!!!!)
dehors : 2.5°c (et oui, il pleut et il caille !!!!)
sortie puits : 9.9°c

Ca nous fait un gain de 7.4°c, c'est mon meilleur score 3
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Salut à tous

Je deterre ce sujet car je vais aussi bientot commencer mon puit et je butte sur l'evacuation des condensats. L'avacuation se fera au niveau de la prise d'air, mon tuyau arrivera à environ 2.20m.
J'avais penser a l'evacuation dans la terre, dans un sceau pour le remonter de temps en temps, la pompe style aquarium....

Je ne crois pas au system de syphon, ca doit secher....

Y'a t'il de bonne idée ? Des bonnes experiences ? Wink
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Megadec a écrit:Salut à tous

Je deterre ce sujet car je vais aussi bientot commencer mon puit et je butte sur l'evacuation des condensats. L'avacuation se fera au niveau de la prise d'air, mon tuyau arrivera à environ 2.20m.
J'avais penser a l'evacuation dans la terre, dans un sceau pour le remonter de temps en temps, la pompe style aquarium....

Je ne crois pas au system de syphon, ca doit secher....

Y'a t'il de bonne idée ? Des bonnes experiences ? Wink


Bonjour

moi j'ai finalement opté pour une collecte des condensats dans un regard de 40x40 avec réhausse (soit environ 80 litres) étanche.
L'évacuation se fera par le biais d'une pompe et d'un tuyau d'aspiration qui passe dans un tuyau PVC diam 100 qui part du regard et remonte jusqu'a la surface.
Il faudra suivre la vitesse ou le regard se remplit mais avec la capacité que je lui ai mit je ne m'inquiète pas.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
J'ai pense aussi à cette solution mais ce qui me fait peur c'est l'encrassement du regard et l'impossibilité de le nettoyer. J'avais penser à un sceau pour plus de facilité de nettoyage. Et puis il y a la stagnation de l'eau qui n'est pas terrible..... pas evident tout cela Crying

Pour la pompe tu vas mettre quoi ?
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
J'ai effectivement pensée au problème de l'encrassement mais bon je prend le risque, ce n'est pas comme si les condensats étaient de l'eau qui vient du sol.
Et quand bien même, si je me rend compte que des mauvaises odeurs viennent du regard, je le nettoirai à grandes eaux avec un jet d'eau sous pression par le tube de vidange ( la cuve de recup d'eau est juste à coté ).
pour la vidange, il me faudra une pompe de surface avec un tuyau de 2m50 qui plonge dans le regard.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
Messages : Env. 700
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Sarry (51)
Après pas mal de cogitation, j'ai prévu (en cours de fabrication) un kit électronique de détection d'eau qui déclenchera la mise en route d'une pompe de lave glace pour éjecter l'eau à la surface.
Le tout me coute environ 20 €
Je ponce, donc j'essuie
---------------------------------
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
Messages : Env. 600
De : Sarry (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Je pense aussi faire cela. Le tout serait dans un scean à double etage qui permet de le nettoyer.

Je ne suis pas le seul à me monter des solus à la mac gyver Laugh
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Sarry (51)
Pour ma part, afin d'éviter un regard, ce sera dans un tube PVC diam 100, fixé dans le fond par un couvercle étanche (avec un joint). Pour retenir la terre, un 2ème tube PVC diam 125 viendra autour du 1er.
En cas de disfonctionnement, il me suffira de sortir le tube de 100 qui contient le système.

Pour le choix de la pompe, celle d'un lave glace d'auto à des avantages: facile à trouver d'occasion et pas cher. facilement interchangable en cas de panne. Alimentation en 12V (moins de risque)
Je ponce, donc j'essuie
---------------------------------
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
Messages : Env. 600
De : Sarry (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Oui quand je disais un sceau, je pense à un bout de tube bouché qui fait double fond exactement comme tu le dis et avec une ficelle pour le remonter et hop....

Nos idées convergent, ca doit etre bon signe !
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Sarry (51)
Oui, oui, ça se ressemble à s'y méprendre.
Pour la pompe, c'est une pompe d'audio 80 (Ebay, en attente de livraison)
Pour le kit électronique, je l'ai trouvé chez Gotronic.
Vu la puissance du jet, ça risque de servir d'arrosage complémentaire, ça me permettra de voir facilement si effectivement il y a beaucoup de condensation.
Les 1ers test ce week-end
Je ponce, donc j'essuie
---------------------------------
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
Messages : Env. 600
De : Sarry (51)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message
Salut,

Une autre solution pour les condensats type syphon à bille:
Un entonnoir contenant une bille assez légère pour flotter mais assez lourde pour boucher le trou lorsqu'il n'y a pas d'eau.

De la sorte, l'air ne rentre pas et l'eau peut s'écouler (comme les tubas de plongée qui se ferment lorsqu'on plonge).

Si je ne m'abuse, cela existe dans le commerce.

Salut
Eric
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 26 septembre 2024 à 07h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos constructions briques alvéolaires
Photos constructions briques alvéolaires
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir