Env. 70 message Ouest Lyonnais (69)
Bonjour tout le monde !

Voila , j'ai besoin de vos avis car je suis face a un dilemne ! Devant rénover ma fosse sceptique, le spanc m'a dit que ce qui conviendrait certainement le mieux chez moi serait une micro-station, notament la " ELOY" car assez simple de conception et De fonctionnement. Le problême est que la Sté ayant fait mon étude de sol ne veut pas en entendre parler ( non pas qu'il l'interdise ) car selon elle une panne d'électricité ou une absence prolongée de seulement quelques jours suffit a ce que le système soit " mort" et intervention du SAV, etc...
Il m'a bien dit qu'en faisant ce choix , hors de question de partir en vacances ne serait-ce qu'1 semaine , alors 2 ou 3 l'été ce n'était même pas envisageable !

En résumé, pour que ça fonctionne bien, il faut être chez soi quasiment tous les jours de l'année. Une micro- station a besoin d'être alimentée en permanence !!!

J'avoue que je ne sais plus quoi penser ? Celai aurait été le plus simple mais aussi le plus abordable financièrement car sinon pas d'autre choix que de passer par Eparco ou équivalent et ça douille sévère d'après ce que j'ai pu entendre.

Des avis ? Arguments farfelus ou au contraire réalistes ?

Merci par avance
Messages : Env. 70
De : Ouest Lyonnais (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour, concernant les dires du bureau d'étude, ce n'est pas du tout farfelue ou une rumeur, en effet, de par leur fonctionnement aérobie (en présence d'oxygène à l'aide du surpresseur), une microstation va être soumise de facon négative aux variations de débit entrant. En gros, lorsque vous partez en vacances, pas de souci, mais lorsque vous allez revenir, votre micro n'ayant pas été alimentée en "nourriture" (eaux usées) durant cette période, la flore bactérienne n'est plus du tout présente, donc quand vous rentrez chez vous, que vous ré-utilisez vos WC, ..... la micro station ne va pas pouvoir répondre "présente" dans l'immédiat.
Cela va mettre pas mal de temps à se remettre en place, ce qui veut dire que pendant ce laps de temps (plus ou moins long), vous allez "recracher" quelque chose de pas terrible dans le fossé, hors, au prix de la filière, c'est un peu dommage.
Et il en va de même pour les pannes d'électricité, qui reviennent un peu au même que la non utilisation de l'ouvrage. Si cette panne ne dure que quelques heures, pas grave, ... Quelques jours, ca devient plus problématique !
Tout ceci ne s'invente pas, il est trés simple de le voir en consultant le site des installations agréées par les ministère de l'écologie et de la santé (site officiel) à l'adresse suivante :
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-traitement-agrees-a185.html
Vous y retrouverez la filière "Eloy", qui, comme toutes les autres microstations, a cette contrainte de ne pas pouvoir être utilisée pour fonctionner par intermittence :(c'est noté dans son agrément) :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120512&numTexte=51&pageDebut=09043&pageFin=09047
(en page 3, dans "conditions de mise en oeuvre")

Concernant les autres filières, effectivement tout ce qui est filtre compact est plus onéreux (plus ou moins), mais il n'y a pas que l'investissement de départ à regarder, car à la différence d'une micro, un filtre compact est composé d'une fosse toutes eaux (soit une vidange en moyenne tous les 4/5 ans) et un matériaux filtrant à renouveller tous les 10/15 ans. A contrario, une micro avec son faible volume de cuve (certaines micro font moins de 2,7 m³ séparée en 3 compartiments) vont nécessiter une vidange du clarificateur (dernière cuve) tous les 6 mois à 1 an !!!!!!! (et c'est à nouveau notifié dans l'agrément, vidange du clarificateur lorsque le volume de boue a atteint 30 % du volume).
Donc bien se renseigner au préalable sous peine de mauvaise surprise (financièrement) à l'arrivée.
Donc dans les filtre, il y a les filtres à zéolithe (je ne cite pas de nom, regarder le 1er lien que j'ai donné), les filtres à coco et les filtre à laine de roche. Donc n'hésitez pas à vous renseigner de votre côté et reconsulter votre SPANC et le bureau d'étude.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Ouest Lyonnais (69)
Clair et limpide ! merci.
Messages : Env. 70
De : Ouest Lyonnais (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
katochealain a écrit:Clair et limpide ! merci.


Pas de quoi, un forum, c'est fait pour ca
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Strasbourg (67)
Bonjour,
une micro-station fonctionne sensiblement de la même manière qu'une station d'épuration collective à quelques détails près.
Ce sont des bactéries aérobies qui font le traitement des eaux usées. Ce qui veut dire que pour vivre elles ont besoins d'oxygène ( apporté par un compresseur ou bien un autre système ) et de nourriture ( les effluents ).
Une micro-station fonctionne généralement en 4 cycles de 6 heures chacun soit 24h au total.
Chaque cycle étant lui-même décomposé en 4 étapes ( il faut savoir qu'une micro ne fonctionne pas en continue et que celle ci a besoin de phases de repos et de phases d'activation pour procéder au traitement des eaux usées ) que voici en version simplifiée :
Etape 1 : alimentation en eaux usées dans un bassin de décantation où les boues lourdes sont stockées à la manière d'une fosse sceptique
Etape 2 : transfert des eaux décantées vers le bassin de traitement aéré périodiquement pour les "activer" les bactéries qui se nourrissent de la matière à traiter.
Etape 3 : Phase de décantation dans le bassin de traitement. L'installation complète est au repos, de telle sorte que l'eau traitée remonte en surface et que les boues résiduelles se déposent au fond.
Etape 4 : cette phase consiste à évacuer les eaux traitées biologiquement, puis les boues résiduelles décantées en fond de cuve sont renvoyées dans le premier bassin emportant avec elles des bactéries qui vont commencer le travail de traitement dans cette première décantation des boues lourdes.

Et ainsi de suite ... De cycles en cycles ...

Une micro-station épure les eaux usées à 99%, ce qui veut dire qu'une simple infiltration dans le sol à la sortie suffit ( à condition d'avoir une perméabilité du sol suffisante ).

Il est évident qu'en l'absence d'effluents ou d'oxygène, la micro-station va doucement mourir pour se transformer en fosse sceptique.
Dans la pratique, une micro ne peut être installée que pour une habitation principale et il faut toujours qu'elle soit alimentée en électricité pour qu'elle puisse faire ses cycles et alimenter en oxygène les bactéries. Etant donné que la micro ne fonctionne pas en continue, la consommation électrique ( en fonction du modèle et du fabricant ) ira de 50€ à 100€ annuel pour un foyer classique.

Si la micro n'est plus alimentée en électricité quelques heures : aucun problème. Quelques jours : c'est pas une fin en soi et ça ne devrait pas poser de problème. A partir d'une semaine voir plus : les bactéries aérobies se font remplacer par des bactéries anaérobies et le traitement biologique n'est plus assuré donc pollution en sortie car il n'y a pas de filtration mécanique.

Maintenant en ce qui concerne les vacances et du coup aucune arrivée d'eaux usées, les fabricants ( les sérieux en tout cas ) ont prévus un "mode vacances " ( il faut penser à rentrer ses dates de congés dans l'automate )qui va mettre en sommeil la micro-station sans toute fois l’arrêter complètement. Au lieu d'avoir les 4 cycles, il n'y en aura plus qu'un par jour et le reste du temps il y aura quelques phases d'aération pour garder les bactéries en vie.

Cerise sur le gâteau : pour les étourdis il existe une micro-station avec un automate qui gère automatiquement ses cycles en fonction de l'arrivée des eaux usées ( d'où des économies d’énergie ).

Pour conclure, l'entretien d'une micro ne nécessitera que la vidange des boues lourdes de la première cuve et la vérification préventive des différents composants électrique et/ou mécanique en fonction du model et du fabricant. Donc pas besoin de changer le filtre ( compact ou non ) comme sur une filière traditionnelle 10 ou 15 ans après l'installation.
Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Louvigné De Bais (35)
katochealain a écrit:Bonjour tout le monde !

Voila , j'ai besoin de vos avis car je suis face a un dilemne ! Devant rénover ma fosse sceptique, le spanc m'a dit que ce qui conviendrait certainement le mieux chez moi serait une micro-station, notament la " ELOY" car assez simple de conception et De fonctionnement. Le problême est que la Sté ayant fait mon étude de sol ne veut pas en entendre parler ( non pas qu'il l'interdise ) car selon elle une panne d'électricité ou une absence prolongée de seulement quelques jours suffit a ce que le système soit " mort" et intervention du SAV, etc...
Il m'a bien dit qu'en faisant ce choix , hors de question de partir en vacances ne serait-ce qu'1 semaine , alors 2 ou 3 l'été ce n'était même pas envisageable !

En résumé, pour que ça fonctionne bien, il faut être chez soi quasiment tous les jours de l'année. Une micro- station a besoin d'être alimentée en permanence !!!

J'avoue que je ne sais plus quoi penser ? Celai aurait été le plus simple mais aussi le plus abordable financièrement car sinon pas d'autre choix que de passer par Eparco ou équivalent et ça douille sévère d'après ce que j'ai pu entendre.

Des avis ? Arguments farfelus ou au contraire réalistes ?

Merci par avance



Bonjour,

effectivement en France, les micro ne peuvent etre posées avec une intermitence... Qu'est ce que l'intermitence ? vaste débat... elle n'est pas définie! est ce une intermittence de fonctionnement ou d'occupation? Et qu'elle est la durée pour une intermitence?
Pour une micro station Eloy, en concervant un fonctionnement permanent, une occupation de 2 jours minimum par mois a charge nominale suffit a concerver les performances épuratoire. Une étude V..... a été réalisée en 2008 avec 8 filières en parrallèle (filtres à sable, compact coco, compact zéolite, micro boue activée, micro culture fixée (Eloy Oxyfix C90 5EH), roseaux) pendant 40 semaines. sur l'ensemble des filières, elles ont toujours un problème de pollution ponctuelle a un moment du test.
Après ce que vous dit votre BE est assez bizard, le système ne sera pas "mort" en cas de problème de biomasse, et ca ne demandera pas une grosse intervention SAV non plus! une micro Eloy est procédé Biologique, simple, effecace et fiable.
Eloy est la filière compact (micro station et filtres) la plus posée en France aujourd'hui.
Messages : Env. 60
De : Louvigné De Bais (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
gostar a écrit:

Bonjour,

effectivement en France, les micro ne peuvent etre posées avec une intermitence... Qu'est ce que l'intermitence ? vaste débat... elle n'est pas définie! est ce une intermittence de fonctionnement ou d'occupation? Et qu'elle est la durée pour une intermitence?
Pour une micro station Eloy, en concervant un fonctionnement permanent, une occupation de 2 jours minimum par mois a charge nominale suffit a concerver les performances épuratoire. Une étude V..... a été réalisée en 2008 avec 8 filières en parrallèle (filtres à sable, compact coco, compact zéolite, micro boue activée, micro culture fixée (Eloy Oxyfix C90 5EH), roseaux) pendant 40 semaines. sur l'ensemble des filières, elles ont toujours un problème de pollution ponctuelle a un moment du test.
Après ce que vous dit votre BE est assez bizard, le système ne sera pas "mort" en cas de problème de biomasse, et ca ne demandera pas une grosse intervention SAV non plus! une micro Eloy est procédé Biologique, simple, effecace et fiable.
Eloy est la filière compact (micro station et filtres) la plus posée en France aujourd'hui.


Dites moi, sans aucune attaque personnelle (puisque je n'ai rien contre, eux, au contraire, je suis souvent amené à travailler avec leur commerciale), mais vous travaillez chez Eloy non ??? Enfin je dis ca je dis rien, mais bon, au bout de 3 messages d'affilé en citant le fabriquant, on est en droit de se poser la question vis à vis d'une publicité déquisée....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
gostar a écrit:
Après ce que vous dit votre BE est assez bizard, le système ne sera pas "mort" en cas de problème de biomasse.


La par contre, je vais vous répondre tout simplement. Le BE n'est pas "bizarre", il fait tout simplement ce qu'il faut pour éviter d'engager, à terme, sa responsabilité dans sa conclusion finale .... Beaucoup préfère se "cacher" derrière certains paramètres techniques par sécurité, plutot que de faire plaisir à leur client, et se voir attaquer un jour en cas de problème de dysfonctionnement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Sophia-antipolis (6)
Bonjour , pour faire simple et efficace oui il existe de nombreux modèles de micro stations qui sont spécialement agréer pour les résidences secondaires et don pour l'intermittence . éparco n'est pas la seul a proposer ce type de produit , chez oxy vous pouvez le trouver en modèle oxyfiltre qui est de moindre coût. et d'autres marques encore . certains spanc conseille une marque mais il est a vérifier si il l'impose !! quand aux bureau d'études il n'as pas a proposer de marques mais simplement le type d'installation et son emplacement.
j’espère que cela aura répondu a vos questions

jean-guy
Messages : Env. 10
De : Sophia-antipolis (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
jean-guy.david a écrit:Bonjour , pour faire simple et efficace oui il existe de nombreux modèles de micro stations qui sont spécialement agréer pour les résidences secondaires et don pour l'intermittence . éparco n'est pas la seul a proposer ce type de produit ,jean-guy


Oula attention, vous parlez de microstation et d'Eparco (comme exemple), ca n'a strictement rien à voir, Eparco (comme Epurflo, septodiffuseur, biorock, ....) sont des filtres compacts effectivement prévus pour fonctionner par intermittence, à l'inverse des microstations (toute marque confondue)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Sophia-antipolis (6)
Cher bboy33 je peux vous assurer que de nombreux modèles de micro-station et c'est pour cela que j'ai nommer l'oxyfiltre propose l'utilisation par "intermittence"

elle est composé d'une cuve puis d'un filtre en zéolithe comme éparco , épurflo et autres.

vous m'avez peut etre mal compris , je n'associer pas les filtres compacts type éparco aux micro-station mais plutot que les micro-stations proposaient ce type de services .

j'espere que cela est plus clair et j'en profite pour joindre le lien des micro-station et autres qui ont recu leur agrément.

soyez vigilant et installez celle ci de préférence
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durabl[...]itement-agrees-r92.html
Messages : Env. 10
De : Sophia-antipolis (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
D'accord, je comprend mieux ou vous souhaitiez en venir vis à vis de ce type de traitement tertiaire en aval de certaines micro Wink.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 17h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir