Retour
Menu utilisateur
Menu

Ballon thermodynamique : air ambiant non chauffé ou extrait

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.115 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Bonjour,


dans le choix de mon ballon j'envisage deux possibilités :


- Sur air ambiant non chauffé : le ballon est placé dans le garage (ou en sous-sol), je prévois de prendre l'air dans la pièce, puis de rejeter l'air dehors.


Ma question : en hiver, même si le garage est isolé (monomur de béton cellulaire de 30cm) il fera quand même frisquet, et le COP risque de ne pas dépasser 3. Quid de la part chauffée "gratuitement" : encore intéressante ?


- Sur air extrait couplé avec une VMC Hygro. Toujours le ballon dans le garage (ou sous-sol), je prends l'air chaud de ma maison (qui de toute manière doit être évacué pour le renouvellement de mon air de la maison), puis mon ballon rejeté directement dans la pièce (ou peut-être mise en place d'un conduit vers l'extérieur : à étudier également)


Ma crainte : que le ballon force la VMC, et finalement que j'extrait de ma maison davantage d'air chaud que ne l'aurait fait une VMC hygro B seule (donc au final ma consommation en chauffage serait augmentée pour compenser !) .
D'autres part l'hygro B ne doit se mettre en marche que lorsque le niveau d'humidité atteint le seuil programmé. Donc si les VMC n'ont pas besoin d'aspirer l'air (et ne le font pas), comment fait le ballon si lui en a besoin ?


Merci de bien vouloir m'aider, il me manque encore ces éléments pour avancer...


Et je suis certain que beaucoup de lecteurs se posent les mêmes questions que moi (avec la rt 2012 nous sommes nombreux à faire le choix du ballon!)
Messages : Env. 200
De : Saint-grégoire (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez sur la page devis chauffe-eau thermodynamique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Messages : Env. 200
De : Saint-grégoire (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Les 2 solutions sont maintenant intéressantes, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Dans tous les cas, rejetez l'air à l'extérieur.

Bon pour le 2ème cas pas beaucoup de doc...
Enfin pas tout à fait clair: https://www.forumconstruire.[...]tart-15.php
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
Pour la version VMC e tout comme une VMC conventionnelle ce sont tes bouches d'aération qui détermineront le débit d'air. La VMC du ballon régulera le débit en conséquent.
Ces chauffe eau sont compatibles Hygro A où B.

Mit²Wink
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Merci pour ces precisions ainsi que pour le lien!

A voir mtn avec mon bet si le ballon peut etre placé en dehors d une zone chauffée/isolée. cad mon garage ou mon sous sol...
Messages : Env. 200
De : Saint-grégoire (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 20 message La Roche Blanche (63)
Bonjour,

Pour ma part je pense qu'un ballon thermodynaique sur air ambiant est plus intéressant niveau prix et surtout pour le COP mais cela implique de le placer dans un volume a température ambiante style cellier de minimum
20m3 ...

Bon courage
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
De : La Roche Blanche (63)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Ce qui m'inquiète à le placer dans une pièce chauffée, c'est qu'il risque de prendre la chaleur à sa disposition... Et si tu indique un volume de 20m3 c'est que tu souhaites en plus libérer l'air frais dans la même pièce ? Dans ce cas ne parlons même plus de la perte de chaleur ! Crying
Messages : Env. 200
De : Saint-grégoire (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
blindum a écrit:Ce qui m'inquiète à le placer dans une pièce chauffée, c'est qu'il risque de prendre la chaleur à sa disposition... Et si tu indique un volume de 20m3 c'est que tu souhaites en plus libérer l'air frais dans la même pièce ? Dans ce cas ne parlons même plus de la perte de chaleur ! Crying



Si tu prend l air de la piece pour le ballon celui ci ne doit pas rejeter dans cette meme pices car tu va refoidir la pices et faire chuter
Le cop
Rejete dehors
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Nous sommes bien d accord Biggrin
Messages : Env. 200
De : Saint-grégoire (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
dantez43 a écrit:Pour ma part je pense qu'un ballon thermodynaique sur air ambiant est plus intéressant niveau prix et surtout pour le COP mais cela implique de le placer dans un volume a température ambiante style cellier de minimum
20m3 ...


A la limite, ça peut être intéressant si le chauffage principal a un meilleur rendement (coût du kWh restitué en chauffage) que la PAC du CET. Parce que l'air chaud utilisé par le CET vient forcément de quelque part. Donc gaz naturel ou bois/pellet, mais surtout pas fioul ni électrique direct (effet joule).
Mais le problème: le CET utilise 200 à 300m3/h pendant la période de chauffe, bonjour les courants d'air au niveau des entrées d'air (au dessus des fenêtres).
Au final, ça me semble peu recommandable au moins pour des raisons de confort.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Bonjour,

mais il existe aussi des thermodynamique avec une petite pac exterieur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Fresher a écrit:

A la limite, ça peut être intéressant si le chauffage principal a un meilleur rendement (coût du kWh restitué en chauffage) que la PAC du CET. Parce que l'air chaud utilisé par le CET vient forcément de quelque part. Donc gaz naturel ou bois/pellet, mais surtout pas fioul ni électrique direct (effet joule).
Mais le problème: le CET utilise 200 à 300m3/h pendant la période de chauffe, bonjour les courants d'air au niveau des entrées d'air (au dessus des fenêtres).
Au final, ça me semble peu recommandable au moins pour des raisons de confort.



Oui mais tu es bien obligé de renouveler l'air de ta maison. Bien sûr le ratio que tu cites est supérieur au besoin, mais apparemment les Ballons thermo spécialement prévus pour être couplé à une VMC simple ne tirent pas bcp plus d'air que ne le ferait la VMC seule.


Si qq un à des infos sur ce produit ! Appel aux lecteurs SVP
Messages : Env. 200
De : Saint-grégoire (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
blindum a écrit:
Fresher a écrit:

A la limite, ça peut être intéressant si le chauffage principal a un meilleur rendement (coût du kWh restitué en chauffage) que la PAC du CET. Parce que l'air chaud utilisé par le CET vient forcément de quelque part. Donc gaz naturel ou bois/pellet, mais surtout pas fioul ni électrique direct (effet joule).
Mais le problème: le CET utilise 200 à 300m3/h pendant la période de chauffe, bonjour les courants d'air au niveau des entrées d'air (au dessus des fenêtres).
Au final, ça me semble peu recommandable au moins pour des raisons de confort.



Oui mais tu es bien obligé de renouveler l'air de ta maison. Bien sûr le ratio que tu cites est supérieur au besoin, mais apparemment les Ballons thermo spécialement prévus pour être couplé à une VMC simple ne tirent pas bcp plus d'air que ne le ferait la VMC seule.


Si qq un à des infos sur ce produit ! Appel aux lecteurs SVP


Oui tout à fait j' ai répondu trop vite: il faut distinguer les CET spécialement prévus pour fonctionner sur air ambiant (type Aldes T-flow ou Atlantic Aeraulix) des CET standards que beaucoup installaient sur air ambiant avec des arguments fallacieux, du genre on récupère les calories inutiles du lave linge, etc.
Quelques personnes sur ce forum ont d'ailleurs ce type de CET, et en sont très contents.
Ces nouveaux types de CET fonctionnent avec un débit très faible du genre 50m3/h. Mais du coup, je pense qu'on ne peut pas espérer les faire fonctionner uniquement sur heures creuses: on ne peut pas tout avoir.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 15 mars 2024 à 10h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir