Liaison équipotentielle

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.879 fois
poloassalili
Auteur du sujet

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 27/02/2013 à 14h15
Liaison équipotentielle
Bonjour,

J'ai bien vu qu'il était préconisé de mettre à la terre (liaison équipotentielle) baignoires et conduites d'eau. Mais comment peut-on mettre à la terre des conduites en plastique (PER) et une baignoire en acrylique? ça n'a pas de sens non? Alors dans ce cas la liaison équipotentielle ne sert à rien? Je tiens à préciser que la conduite d'eau chaude est en multicouche, donc âme en alu mais extérieur et intérieur en PER.

Autre question à ce propos, doit-on mettre le corps métallique d'un sèche-serviette électrique sur la liaison équipotentielle ou inutile?

Merci à vous
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
Almighty62

Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 5 ans
Le 27/02/2013 à 14h52
Bonjour,

Le mot liaison équipotentielle est généralement très mal compris. Liaison équipotentielle veut dire dans les faits, mettre à la terre tout ce qui est métallique. Donc tout ce qui est métallique et qui n'est pas relié au circuit de terre doit faire l'objet d'un circuit supplémentaire (L.E.S) qui doit être mis à la terre. Est appelé liaison équipotentielle supplémentaire ou locale lorsque dans une salle d'eau tous les corps métalliques sont reliés entre eux à la terre (baignoire, huisserie de porte, tuyaux cuivre, ossatures des placostyl...).
Attention les L.E.S ne sont efficaces que si elles sont couplées à un disjoncteur différentiel 30Ma.

Pour votre cas, le porte savon en métal n'a pas besoin d’être relié à la terre, ni meme les colliers pour vos P.E.R etc etc..

Si votre sèche-serviette possède une prise terre et qu'il est branché sur une prise déjà reliée à la terre alors inutile de le mettre sur la L.E.S

Cordialement,
0
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Partager
poloassalili
Auteur du sujet

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 01/03/2013 à 13h17
Donc, si le sèche-serviette n'est pas pourvu d'une prise de terre, il faut relier le corps métallique?
0
Partager
Almighty62

Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 5 ans
Le 03/03/2013 à 12h49
Exact
0
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E

On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
Partager
mouette44

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
Le 03/03/2013 à 20h50
poloassalili a écrit:Donc, si le sèche-serviette n'est pas pourvu d'une prise de terre, il faut relier le corps métallique?


Surtout pas !!! Si le sèche serviette est electrique et de classe II, donc sans prise de terre, il ne faut surtout pas essayer de raccorder sa structure métallique à la terre.
0
Partager
Almighty62

Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 5 ans
Le 03/03/2013 à 21h20
mouette44 a écrit:
poloassalili a écrit:Donc, si le sèche-serviette n'est pas pourvu d'une prise de terre, il faut relier le corps métallique?


Surtout pas !!! Si le sèche serviette est electrique et de classe II, donc sans prise de terre, il ne faut surtout pas essayer de raccorder sa structure métallique à la terre.





Bonsoir,


Veuillez lire ce qui suit pour bien différencier les différents cas et apporter plus de précision :


Il existe 4 classes de protection électrique définies notamment dans la norme IEC 60950-1 :
Classe 0 : l’appareil possède une isolation fonctionnelle sans prise de terre. Les prises de ces équipements n'ont pas de broche de terre. La carcasse pourrait être mise à un potentiel dangereux pour l'homme (par un défaut d'isolation par exemple) sans que le défaut ne soit détecté avant le contact ;
Classe 1 : l'appareil possède une isolation fonctionnelle avec une borne de terre et une liaison équipotentielle. Ces équipements possèdent une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métallique
Classe 2 : l'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broche de terre ;
Classe 3 : l’appareil fonctionne en très basse tension de sécurité (TBTS) (50V maximum). L'abaissement de tension doit être réalisé à l'aide d'un transformateur de sécurité, réalisant une isolation galvanique sûre entre le primaire et le secondaire.La classe de protection électrique de l'équipement doit être indiquée dessus à l'aide du symbole correspondant.


DONC, à la question de poloassalili : "Donc, si le sèche-serviette n'est pas pourvu d'une prise de terre, il faut relier le corps métallique?" , on en déduit qu'il a un appareil de classe 0 donc à mettre le corps à la terre. (Je suis d'accord, ca ne devrait plus et pas exister puisque c'est désormais interdit à la vente en europe, Mais je répond à la question)

Et donc oui, effectivement les appareils de classe 2 ne doivent pas être liés à la terre mais vous remarquerez que les sèches-serviettes à corps métalliques même de classe 2 sont équipés d'une broche de terre "simulée" c'est à dire non reliée, pour éviter justement les raccords à la terre de ces appareils en cas d'hésitation ou de remplacement de broche...

cordialement,
0
Partager
mouette44

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
Le 03/03/2013 à 21h41
Bonsoir

Essayez de répondre quelque chose d'intelligible pour la personne qui pose la question.
La majorité des sèches serviette électriques sont en classe 2.
La plupart des modèles ne s'encombrent pas a "simuler" une broche de terre : bien souvent, il n'y a que neutre, phase, et éventuellement fil pilote, c'est tout.

Vous le dite vous-même, la classe 0 n'est pas commercialisé en europe. Donc la déduction logique à sa question, c'est justement qu'il a un classe 2 dans les mains.
Ayez au moins l'honnêteté d'admettre que vous avez répondu une connerie, c'est tout
0
Partager
Almighty62

Messages : Env. 900
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 5 ans
Le 03/03/2013 à 22h25
Bonsoir,


J'ai répondu effectivement à la question posée mais sans penser à un cas personnel et /ou sans lui demander de vérifier d'ailleurs la classe de l'appareil car pour moi dès le départ, Il cherchait à comprendre le principe de la L.E.S et non pas à résoudre son éventuel problème . D'ailleurs pourquoi sont post est-il totalement impersonnel ??Ne dirait-il pas " de mon seche serviette"? , ""mes conduites", "ma baignoire" =>> C'est comme ça que je l'avais compris...


[quote="Bonjour,

J'ai bien vu qu'il était préconisé de mettre à la terre (liaison équipotentielle) baignoires et conduites d'eau. Mais comment peut-on mettre à la terre des conduites en plastique (PER) et une baignoire en acrylique? ça n'a pas de sens non? Alors dans ce cas la liaison équipotentielle ne sert à rien? Je tiens à préciser que la conduite d'eau chaude est en multicouche, donc âme en alu mais extérieur et intérieur en PER.

Autre question à ce propos, doit-on mettre le corps métallique d'un sèche-serviette électrique sur la liaison équipotentielle ou inutile?
=>>>
Merci à vous [/quote]





Ma réponse était encore orienté sur le principe général de fonctionnement de la terre auquel je venais de répondre...



Bref, si c'est la cas ( cas personnel) alors effectivement ma réponse pouvait prêter a confusion.




Cordialement,




0
Partager
poloassalili
Auteur du sujet

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 100
De : Gesnes Le Gandelin (72)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 11/03/2013 à 13h48
Oui oui classe 2 l'appareil!! bien entendu!! donc inutile la terre alors, merci!
0
Partager
genev

Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 mois
Le 18/11/2018 à 08h39
Merci
Mercipour vos renseignements, car je vien s'acheter un sèche serviette électrique métallique de classe 2, et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de liaison terre, sans votre forum je tirais un fil supplémentaire pour lerelier à la liaison équipotentielle, avec une cloison à percer, ou alors faire tout un détour avec des baquettes, bref vos explications sont claires, classe 2 ça veut dire double isolation et donc pas de terre ni pour le cablâge, ni pour la liaison équipotentielle. youpi !!!
Merci encore et bonne journée
0
Partager
En cache depuis le lundi 07 janvier 2019 à 06h00

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Choix de robinetterie »
Discussion lancée par buell - 4 réponses
« Hudson reed »
Discussion lancée par amirelle.cortez - 1 réponses
« Ice Price: attention informations fausses du service client. »
Discussion lancée par Customer59 - 8 réponses
« Sèche serviette chrome »
Discussion lancée par steflyon - 17 réponses
« Mitigeur infrarouge »
Discussion lancée par pulse - 6 réponses
« Flexible évacuation baignoire, quel type de joint ? »
Discussion lancée par looic - 2 réponses
« Douche italienne - Bonde plus haute que carrelage »
Discussion lancée par octobre01 - 3 réponses
4
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir