Bonjour à tous;

En vu de la commande du matèriel elec pour une construction neuve de 115m² (donc consuel) j'aurais aimé avoir votre retour sur mon tableau elec, normativement parlant, comme il est ainsi ?
n'hésitez pas si qulque chose vous interpélle.


"http://www.casimages.com/img.php?i=130318012330417928.jpg"
Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Denice (69)
Bonjour,

Voici mes remarques:
1. Je crois que le consuel demande 30% de place libre. Je ne sais pas si il sont super à cheval sur ce point mais ton tableau me semble trop chargé.
Tu peux peut être réduire un peu le l'occupation en plaçant 2 circuits pas disjoncteurs. Je vois que l'éclairage garage est tout seul.
Le top c'est de prendre plus grand en tableau mais je sais que c'est compliqué avec les hauteurs min/max dans les GTL. Idéalement il te faudrais 6x13modules ou bien 4x18.
Personellement j'ai placé plusieurs GTLs côte à côte mais c'est un budjet et cela prend de la place.

2. Dans le cas d'un interupteur différentiel 40A, le 32A des plaques électriques doit être pratiquement seules seur la ligne. Ca passe pour le circuit d'éclairage mais le lave-linge devra passer sur une autre ligne. Sinon il faut mettre un interupteur différentiel 63A. Je sais que si tu ne prévois pas de plaque à induction et que tu prends un abonnement 30A, cela parait disproportionné. C'est par contre tout à fait justifier le jour où tu en installe une, la mienne fait 7kW!

3. Il serait préférable de mettre le sèche-linge et le lave-vaisselle sur un differentiel de type A

A l'inverse de toi je mets plutot 20A sur tous les circuits prises (si en 2.5mm²) et 16A sur les circuits spécialisés (lave-linge, lave-vaisselle...). Mais du moment que les calibres correspondent au sections, pas de problème.

Le consuel qui ai passé chez moi était très sympa.
Il m'a fait quelques remarques sur le tableau mais sans contre-visite et il ne s'est attardé que sur les points vraiment important pour la sécuritée (terres, calibres des disjoncteurs...).

Bonne installation.

Aurélien.
Messages : Env. 200
De : Denice (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Merci pour ta réponse Aurélien,


[quote="aurelienp69"]Bonjour,

Voici mes remarques:
1. Je crois que le consuel demande 30% de place libre. Je ne sais pas si il sont super à cheval sur ce point mais ton tableau me semble trop chargé.
Tu peux peut être réduire un peu le l'occupation en plaçant 2 circuits pas disjoncteurs. Je vois que l'éclairage garage est tout seul.
Le top c'est de prendre plus grand en tableau mais je sais que c'est compliqué avec les hauteurs min/max dans les GTL. Idéalement il te faudrais 6x13modules ou bien 4x18.
Personellement j'ai placé plusieurs GTLs côte à côte mais c'est un budjet et cela prend de la place.

-> Le tableau est à 23% de réserve contre 20% préconisé par la normes, c'est pour ça, pas trop le droit à l'erreur .

2. Dans le cas d'un interupteur différentiel 40A, le 32A des plaques électriques doit être pratiquement seules seur la ligne. Ca passe pour le circuit d'éclairage mais le lave-linge devra passer sur une autre ligne. Sinon il faut mettre un interupteur différentiel 63A. Je sais que si tu ne prévois pas de plaque à induction et que tu prends un abonnement 30A, cela parait disproportionné. C'est par contre tout à fait justifier le jour où tu en installe une, la mienne fait 7kW!

-> En effet nous aurons des plaques à inductions, donc je vais le passé à 63A car le lave-linge doit être sur le types A dans tout les cas il me semble. ( whaaa ça pompe cet plaques .)

3. Il serait préférable de mettre le sèche-linge et le lave-vaisselle sur un differentiel de type A
-> heu doit y avoir une tite erreur, en réponse 2 vous me dites de passer le lave-linge sur une autre ligne, et la de le remettre avec le séche linge en plus ? il est bien sur le type A, je vais ajouter le séche-linge avec.

A l'inverse de toi je mets plutot 20A sur tous les circuits prises (si en 2.5mm²) et 16A sur les circuits spécialisés (lave-linge, lave-vaisselle...). Mais du moment que les calibres correspondent au sections, pas de problème.


-> ok, donc rien de bien méchant alors, vais corrigé ça de suite merci pour ces réponses

Ha oui, la barrette de mesure elle se fixe bien à coté de la GTL ?
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Denice (69)
Pour le différentiel de type A, je ne te suggère pas de plus charger le celui des plaques mais plutôt de mettre un type A supplémentaire (à la place d'un AC actuel). Un pour les plaques, un pour les autres appareils qui peuvent générer des courants continus.

Si tu passes sur un différentiel de 63A, fait attention aux éléments de connexion en amont. Les fils doivent être en 16mm² pour du 63A contre 10mm² pour du 40A. Si tu utilise des barrette de liaison verticale entre les différentiels, il y en a parfois des différentes pour le 40A et 63A. Je suis pas tout à fait sur et ça dépend des marques.

Pour la barrette de mesure de la terre, je l'ai mise dans le bas de le GTL (ma terre venant d'en bas ). Je ne pense pas qu'il y ait de position obligatoire, hors ou dans la GTL.

Autre chose: J'ai mis mon congel et mon frigo sur des disjoncteurs différentiels séparés type SI (haute immunité). Ca complique mais j'ai déjà eu une fois le différentiel qui saute pendant les vacances...ça fait pas plaisir de vider le congel pourri en revenant!

Aurélien.
Messages : Env. 200
De : Denice (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Merci,

Ha oui j'avais mal compris, donc ok remplacer un AC par un A, et plus répartir l'électroménager dessus, à d'accord Smile merci.

à la limite je peux tout passer en 63A, de toute manière le DJ 30A d' EDF déclancheara avant. et au moins c'est evoltif si on passe à 45A

pour le type SI vu sous cet angle Blush ça fait réfléchir...

merci pour toutes ces infos Biggrin
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Aucune des remarques d'Aurélien n'est exacte

1/ C'est 20% pour la réserve

2/ La norme autorise sous un 40A type A les plaques, le LL, 1 ou 2 circuits non spécialisé (prises ou éclairages)

3/ Sèche linge et lave-vaisselle n'ont pas besoin d'être sous un type A


Globalement la répartition proposée me semble toute à faire correcte.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Merci Carminas donc ma répartition est bonne parfait alors Smile bah ya plus qu'a Wink
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Reste que certain aménagement complémentaires sont possible comme le congel sous un ID à immunité renforcée.
A vous de voir si cela en vaut la peine.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Oui je sait que c'est la solution minimale, même pour les 2 pompes de relevage un ID dédié serait mieux... Blush

merci pour votre aide.
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 14h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir