Grosse erreur sur notre chantier !!!

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.272 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
toujours nous et nos poutrelles !!!

je resume collage d'une dalle du 1er non étayée et 4 jours aores 8 pallettes chargées!!!
les poutrelles ont fléchées
signalons que nous avons averti à l'époque le conducteur et les maçons mais eux nous disaient que ces poutrelles étaient sans étayage . (sur le plan de montage l'étayage était necessaire)

expertise amiable avec l'expert des fabricants de poutrelle le constat tombe : il faut consolider l'ensemble: carbodur de sika une fortune !!!(on attend son rapport officiel)

dans ce cas comment cela marche : le constructeur va t il réellement payer la facture ou y'a t il une assurance qui le couvre ?

de plus les experts nous ont conseillé de ne pas lacher soit aller au tribunal si on n'était pas pressé soit demander des travaux supplémentaire (terrasse, garage ou autre), quelqu'un a t il deja été dans ce cas de figure?
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez sur la page devis expert en bâtiment de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des experts de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 200 message
Bonjour,
moi je dirais qu'il faut absolument faire refaire.
Il y a effectivement des choses pour lesquelles ont peut se permettre de négocier (c'est mieux) mais je ne prendrais aucun risque avec une dalle.
Le constructeur a fait un grosse erreur, a lui de l'assumer.
D'autant plus que les experts parlent de consolider, donc il craignent eventuellement pour la solidité.

Pas de pitié pour le constructeur, c'est un pro qui avait en plus un plan de montage, il n'avait qu'à le respecter. C'est toi qui va vivre dans la maison. Et si un désordre apparait au bout de 11 ans, tu fais quoi?

Ca risque d'être long, mais les pénalités de retard, ce sera à lui de les assumer.
Contate ton assureur en protection juridique, si tu en as une, il interviendra.
C'est de toute façon dans l'interêt de ton assureur de traiter le problème, ce sera à lui de payer au final, si rien n'est fait.

Voilà, c'est une position un peu "dure" (sans mauvais jeu de mot)W00t, mais je ne penses pas qu'il faille céder là dessus.

A bientôt
Kuch
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
on ne sait pas quoi faire car même l'expert nous deconseille de casser car cela risque de fragiliser l'ensemble
de plus la toiture est posée donc cela voudrait dire raser la maison


on attebd des déconseils pour se décider ! pas facile cette histoire

on a commencer notre dossier dossier pour aamoi mais y'a tellement de papier à faire ! on va profiter du long WE
Adhérent AAMOI n°1017
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
fait étalit un constat d'huissier rapidement
adhère a l'aamoi

sur le fond, ne cede rien, tu te moques éperduement de qui paiera, ta maison doit etre livrée dans les temps et au prix convenu sans quoi ils te devront des pénalités. Informe de suite le garant de ce qui s'est passé par AR et copie au constructeur !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Eure Et Loir
dadou a écrit:fait étalit un constat d'huissier rapidement
adhère a l'aamoi

sur le fond, ne cede rien, tu te moques éperduement de qui paiera, ta maison doit etre livrée dans les temps et au prix convenu sans quoi ils te devront des pénalités. Informe de suite le garant de ce qui s'est passé par AR et copie au constructeur !


Ca c'est facile à dire sur le papier, mais ça marcheras une fois sur quarante... et encore !
Adhérer adhérer... PFFFFFFFff...
Simplement, qu'il ne devrait pas y'avoir ce genre de problèmes ou d'incompétents dans ce genre !
Et y'a des solutions... dans la qualification !

Mais bon s'il n'y a pas fissuration et que ça a tenu.... Reste à voir si l'étayage était vraiment nécessaire......
Je demanderai, si c'est un CMI, une consultation d'expert de DO... même pendant les travaux, ça peut marcher...
Messages : Env. 40
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
les fissures y'en a voir :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-20552.php

là ils vont surement consolider avec les système de sika "carbodur lamelle"

le problème c'est qu'à ce stade que doit on faire ? peut on refuser et dans ce cas quoi demander (la démolition de la maison la toiture est faite) ou accepter cette consolidation qui selon l'expert est le top et négocier un accord?
c'est pas facile

moi je voulais savoir si eux étaient couvert par des assurance pour des conneries de leur ouvriers? dans ce cas ca serait l'assurance qui paie et le constructeur rien et nous on est bon que pour les avenants quand on demande un petit truc !!!!!!!

si quelqu'un a la réponse
Adhérent AAMOI n°1017
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
Bonjour,

je vous ai fait par de mes remarques sur une autres rubriques. Désolé j'ai du me tromper.
De toute façon s'ils consolident malgré tout, il faut être sur que votre DO acceptera la prise en charge en cas de dégats ultérieurs sachant que c'est vous qui aurez accepté un compromis...en toute connaissance de cause. Qui est votre constructeur?
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
C'est pas étonnant qu'il y ai eu rupture des poutrelles s'ils ont mis trop tôt en charge. il faut attendre au moins 7 jours après coulage d'un béton pour le mettre en charge même si l'élément construit est étayé car c'est seulement à ce moment que votre béton aura atteind 70% de sa résistance finale.
A force de vouloir aller trop vite voila ce qui arrive.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
a la demande du constructeur l'expert du fournisseur de poutrelles est venu faire un test de charge et d'apres ses résultats il conseille une consolidation au carbodur.

dans quelles mesures sommes nous obligé d'accepter cette solution? du moment que le constructeur répare sommes nous tenu de ne ien dire?
de plus cette technique n'étant pas prévu au contrat devons nous exiger la signature d'un avenant qui confirmemait la réparation, la technique et la garantie?

merci
Adhérent AAMOI n°1017
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
et voilà on continu !!!

le constructeur a trouvé une solution : mettre des poutrelles en plus pour soutenir avec un scellement chimique !

cette solution nous est imposée soit disant pas le choix car elle correspond aux regles en vigueur !! normal?
de plus on lui a dit que ce dispositif n'était pas compris dans le descriptif des travaux donc cela voualit dire qu'il fallait signer un accord entre les deux parties, il nous a dit non car le descriptif des travaux n'est pas limité !!!!!!!! normal?

en plus ils nous ont fermé le chantier pour évitér que l'on y meme des experts !!!!!
Adhérent AAMOI n°1017
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Là tu as affaire à des voyoux.
Je pense que doit leurs écrire en RAR, en précisant que vu l'ampleur des défauts, ceux-ci doivent faire l'objet d'une vérification par un expert. Que dans le cas contraire, l'appel de fond correspondant ne saura être réclamé.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
Messages : Env. 1000
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
bonjour,

ça fait 15 jours de perdu à les écouter. Si je me rapelle bien votre constructeur est M****** P*****. Avez vous vous même rencontrez l'expert de KP1, ou bien ce sont les employés du constructeur qui vous racontent n'importe quoi?
S'ils rajoutent des poutrelles par en dessous, c'est du bricolage. revoyez nos conseils du 5 mai dernier, ils restent les mêmes aujourd'hui. Par contre où se trouve votre construction?

Courage
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
mp pour techno

kp1 parlait de mettre du carbodur mais soi disant le carbodur est inadapté au poutrelle precontraint!!!
Adhérent AAMOI n°1017
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Seine Et Marne
je viens de vous envoyer un MP
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
je réitère mes dires : adhère à l'aamoi

tu aurais dejà une réponse efficace et sure. Nous on conseille, mais on est pas pro, on peut se tromper.

Sinon ce que le constructeur te dit est faux je pense. Tu n'as aucun avenant a signer, sauf s'il est à 0€ c'est à lui de tout assumer.

Quant à la solution... Lé démolition serait sans conteste la plus sure ; maintenant je doute que t'obtienne ca. Si le carbodur est efficace pourquoi pas ??

Quelqu'un connait peut etre ca sur ce forum ??!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Bouches Du Rhône
nous sommes adhérant 1017 mais on n'arrive pas à s'enregistrer sur le forum , faut attendre le modérateur , alors on l'attend !!!

merci à Techco pour ces conseils !
Adhérent AAMOI n°1017
Messages : Env. 200
De : Bouches Du Rhône
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis hier à 13h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir