Retour
Menu utilisateur
Menu

Un cht'i coup d'oeil sur mon projet réseau EF/EC svp !

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.795 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Arras (62)
Bonjour à tous,

Est ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder pour regarder mon réseau d'eau froide et chaude que je compte réaliser prochainement et me dire si je dois modifier certains points !

Le grand principe est l'alimentation en eau froide et eau chaude en multicouche.

Diamètre 20 (extérieur) sur le réseau jusqu’au ballon d'eau chaude et entre les nourrices, de même pour le départ eau chaude du ballon vers la nourrice.

Tous les départs nourrice seront en diamètre 16 (extérieur) vers les composants du réseau.

Tout se déroule sur un même niveau, la distance entre le compteur et le composant le plus éloigné sera de 15 mètres maximum.

Je ne connais pas le débit du fournisseur d'eau donc je prévois de mettre un réducteur de pression.

Un super grand merci d'avance à ceux qui voudront ou pourront me répondre.

Cordialement

t
Messages : Env. 100
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

c'est très bien,
Si l'élément le plus éloigné à 15 m est un LL ou WC c'est mieux qu'une douche (15m pour l'EC ça commence à faire....)

manque le groupe de sécurité sur le CE.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Arras (62)
Merci pour la première réponse,

Pour l'EF : élément le plus éloigné = évier cuisine et chaudière

Quand je dis 15 mètres c'est que je dois effectuer une montée et une descente en plafond

Pour l'EC : l'élément le plus éloigné = lavabos double vasque (environ 10 mètres du ballon d'eau chaude avec cette fameuse montée et descente)

Le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude est déjà présent sur celui que je vais installer donc je ne l'ai pas mis sur le schéma

Merci
Messages : Env. 100
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Arras (62)
Bonsoir,

En ce qui concerne les diamètres du multicouche, est ce cohérent ?

Merci. Cordialement
Messages : Env. 100
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Krys_62 a écrit:Bonjour à tous,

Est ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder pour regarder mon réseau d'eau froide et chaude que je compte réaliser prochainement et me dire si je dois modifier certains points !

Le grand principe est l'alimentation en eau froide et eau chaude en multicouche.

Diamètre 20 (extérieur) sur le réseau jusqu’au ballon d'eau chaude et entre les nourrices, de même pour le départ eau chaude du ballon vers la nourrice.

Tous les départs nourrice seront en diamètre 16 (extérieur) vers les composants du réseau.

Tout se déroule sur un même niveau, la distance entre le compteur et le composant le plus éloigné sera de 15 mètres maximum.

Je ne connais pas le débit du fournisseur d'eau donc je prévois de mettre un réducteur de pression.

Un super grand merci d'avance à ceux qui voudront ou pourront me répondre.

Cordialement

t


salut je profite d un jour pourris en vacance pour faire un tour ici
il y a une erreur sur ton schéma la vanne avec purge avant l'anti pollution celle-ci doit etre devant ce dernier car sinon tu ne pourras pas décompresse via la purge, car lanti pollution fait office d'anti retour
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Arras (62)
Merci Losc72

Donc je place la vanne d'arrêt avec purgeur APRES le clapet anti-pollution, c'est bien ça ?

Merci
Messages : Env. 100
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Exact, le clapet AP toujours au cul du compteur.

pour tes diametres en multi, c'est ok (si tu compte mettre une douche multijets passe en 20/16)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Arras (62)
Non ce sera une douche italienne avec un jet tout simple

Merci
Messages : Env. 100
De : Arras (62)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 01h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir