Probleme odeur evacuation et mauvaise evacuation

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.103 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Louvil (59)
Bonjour a tous. Voila nous avon emmenagé depuis 2mois dans notre maison mais au bout de 3semaines environ nous avons commencé a avoir des odeurs dans la sdd.
Je suis allé dans le vide sanitaire et la surprise les pentes etaient mauvaise et les tuyaux sur les grandes longueur s'affaissaient.
Voici un plan de mes canalisations.

Qu'en pensee vous.
Le 1 c'est evac cuisine.
Le 2 evac dans garage qui ne sert a rien
Le 3 evac lavabo des toilettes
Le 4 evac lavabo et cumulus dans sdd
Le 5 evac douche et mal dans sdd

De plus au niveau du regard exterieur juste a la sorti de la maison il y a aussi des odeurs.

La longueur au niveau de 4 et 5 c'est plat. Et quanf on prend une douche l'eau va plutot remonter. Que de partir vers l'exterieur via le T.
Jai pensé faire une modif avec un Y ( les pointillet en noir) estce que cela suffit?
Messages : Env. 100
De : Louvil (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 30 message Yvelines
Bonsoir oui normalement ont met toujours des culottes pvc ou y avec un coude 45° dans le y pour un passage plus facille mais a voir en vide sanitaire pas évidant comme ça de donner un avis, avez vous un regard extérieurs ou bouchon de visite pour voir déjà si ça coulle bien plus loins???
Avez vous pensez a mettre ou votre plombier un clapet anti vide?? en fin de course ce qui évite de désamorçer vos siphons et l'odeur peux donc venir de la par cause de manque d'eau dans les siphnons.
Tenez nous aux courant,
cordialement.
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Kikou kellsy comme tu peut voir sur la photo les E.V ET LES E.U sont séparé donc aucun risque de désiphonage Wink
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Bien vue LOSC
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut cedric,
peut tu posté des photos des tampons dans la salle de bain (c'est au sol)
et sa ressemble a ça et verifie leurs étencheité

Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Louvil (59)
Oui il y en a bien. C'est moi qui les ai posé ( nous avons fait tout l'interieiur) je vais refaire un joint de silicone pour etre sur de l'etancheité.
A l'exterieur j'ai posé un regard ou les deux tuyaux se jetent.
Messages : Env. 100
De : Louvil (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Louvil (59)
Autre question. La salle de bain du rdc va disparaitre car j'ammenage les combles. Celle ci deviendra buanderie. a la descente 5 il n'y aura plus ma douche et mal mais mal et cumulus. Sur le 4 il y aura seulement un lavabo.
Je souhaite avoir une descente d'eau pour les evac de la futur sdb mais comment raccorder au n°5 sachant qu'il y aura deja des choses branché dessus?
Doisje creer une ventilation primaire car la il n'y en a pas
Messages : Env. 100
De : Louvil (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,tout réseau d'évacuation a besoin d'un apport air pour fonctionner ceci se traduit par une sortie en toiture en bout de réseau un antivide pourrait faire l'affaire mais sans garantie,si vous avez l'intention de faire une extension profité des travaux pour prolonger votre réseau vertical hors toit et votre problème sera réglé odeurs et nette amélioration de l'écoulement.Salutations
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Louvil (59)
Ok pour l'évacuation vers l'exterieur mais je vais fair monter mon tuyau au niveau de ma descente 4 ou 5 donc pas en bout de circuit. Estce que ca ira ou pas?
Messages : Env. 100
De : Louvil (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,la colonne 4 ou 5 fera l'affaire mais essayez de monter en diamètre 100 ou 110 en sortie de toit,a partir de là pas de soucies.salutations
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Louvil (59)
Ok merci. Et pour monter jusqu'au toit si j'utilise la 4 puisje monter jusque dans mon faux plafond, mettre un coude a 90° partir a l'horizontal dans mon faux plafond sur 2m pour atteindre le rampant, puis remonter le long de ma charpente pour atteindre ma tuile a douille ce qui fera pas mal de coudes ou alors il faut que je fasse monter le tuyau le plus droit possible et du coup le mettre dans une cloison. Ou alors utiliser la 2 dans mon garage et la c idem que la 3 cloison a creer a l'etage
Messages : Env. 100
De : Louvil (59)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis aujourd'hui à 02h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir