Retour
Menu utilisateur
Menu

Inerisol

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.369 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
Bonjour.

Je viens de découvrir un nouveau bloc (CSTB en 2012), Inerisol. C'est une espèce de Magu, sauf que la paroi intérieure est un carreau de plâtre au lieu d'être du polystyrène. Et ça change tout.

Si Magu bride l'inertie, Inerisol la laisse entièrement puisqu'on a 7cm de plâtre "collé" à 15cm de béton. Peut-être trop d'inertie d'après mon bet.

Quelqu'un connaît-il? Qu'en pensez-vous?

NB: je suis dans l'optique d'une maison passive.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez sur la page devis constructeur de maisons de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des constructeurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Bonsoir, cela donne un R de combien pour le mûr?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Hettange-grande (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
bisonlux a écrit:Bonsoir, cela donne un R de combien pour le mûr?

C'est indiqué ici:
INERISOL 220 mm
Epaisseur de mur fini : 450 mm
Carreau de Plâtre : R = 0.2 m².K/W
Béton d’A3J5 : lambda = 0.400 W/m/K
(valeur estimée admise pour les bétons de ciment de classe comparable)
Polystyrène (valeur Usine) : lambda = 0.035 W/m/K Certification ACERMI en cours
R= (0.22/0.035) + (0.15/0.4) + 0.2 = 6.86 m².K/W
Cette valeur satisfait les recommandations Mur pour la maison passive

INERISOL 120 mm
Epaisseur de mur fini de 350 mm
Carreau de Plâtre : R = 0.2 m².K/W
Béton d’A3J5 : lambda = 0.400 W/m/K
(valeur estimée admise pour les bétons de ciment de classe comparable)
Polystyrène (valeur Usine) : lambda = 0.035 W/m/K Certification ACERMI en cours
R = (0.12/0.035) + (0.15/0.4) + 0.2 = 4 m².K/W
Cette valeur est suffisante pour satisfaire les recommandations Mur RT2012
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Herault
goldoz31 a écrit:
INERISOL 120 mm
Epaisseur de mur fini de 350 mm
R = (0.12/0.035) + (0.15/0.4) + 0.2 = 4 m².K/W


Pour un mur de 35, ça reste faiblard comme R.

Les tarifs?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
Salut felvic.

A priori, plus cher que l'Isolabloc (j'aurai peut-être des détails ce midi). Mais un ami qui bosse dans le béton tique un peu sur... le béton utilisé. Le liant est fabriqué en Tunisie, et rien que pour le transport, il est méfiant...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour,
Réponse à GOLDOZ et FELVIC,
Je vois votre intérêt pour ce procédé.
Pour le liant ne vous inquiétez pas, en plus il est plus écologique que le ciment (moins de GES à la fabrication moins d'énergie grise malgré son voyage pour venir en France.
Sur le Site xxxxxxxxxx vous aurez d'autres réponses ainsi que les coordonnées de la société xxxxxxx qui le commercialise.
Ils ont même un modèle grandeur nature.
En attendant bonne fêtes et à bientôt sur le forum !
ÉRIC
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

goldoz31 a écrit:
Je viens de découvrir un nouveau bloc (CSTB en 2012), Inerisol. C'est une espèce de Magu, sauf que la paroi intérieure est un carreau de plâtre au lieu d'être du polystyrène. Et ça change tout.

...

Quelqu'un connaît-il? Qu'en pensez-vous?



bonjour,

je ne connais pas mais pour ce que j'en ai lu :

le platre n'aime pas l'eau => il faut donc réaliser le hors d'eau dans la journée ... en ayant eu soin de regarder les prévisions météo avant de se faire livrer les blocs.

Citation:
Le mur est réalisé par coulage de couches successives de 50 cm de haut.

il n'est pas précisé le temps d'attente entre chaque couche... la météo devra vraiment être clémente
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour Élisa 31
Les carreaux de plâtre sont hydrofugés donc pas de souci avec la Météo.
La maison témoin construite avec des carreaux standard a essuyé plusieurs orages et autres intempéries et ce sans problème
De toutes façons un niveau se monte en moins d'une semaine, avec l'habitude les entreprises pourront construire deux rangs de 50 cm par jour.
Les performances du liant le permettent.
Cordialement.
Éric DPE 31
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Toulouse (31)
Bonjour.
Nous sommes partis avec l'Isolabloc. Happy
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Herault
Bon choix...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 19h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir