Retour
Menu utilisateur
Menu

Déplacer unité extérieure clim

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.987 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Baixas (66)
Bonjour à tous,

Voilà un petit résumé de la situation, mon compagnon et moi-même avons acheté une maison de village où nous sommes en train de faire quelques travaux de réno.

La maison est déjà équipée d'une clim réversible Général Inverter. Jusque la tout va bien, sauf que l'unité extérieure est installée sur la terrasse principale à hauteur d'épaule.

Pour info, il s'agit d'un moteur de 9kW à 4 sorties (3 sont utilisées, 2 split muraux dans les chambre et 1 console basse dans le séjour).

Nous aimerions savoir s'il était possible de déplacer le moteur 1 mètre au dessus de sa position actuelle ?
Apparement cela pourrait générer des pannes, le bloc moteur extérieur coûte à lui seul 6 à 7000 €...somme que nous ne pouvons investir.

Merci pour vos lumières, en espérant trouver auprès de vous des réponses encourageantes.

Camille.
Messages : Env. 10
De : Baixas (66)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Le mieux est de demander l'avis d'un pro, mais ça risque de nécessiter d'avoir des tuyaux plus longs et d'ajouter du gaz.

Si la terrasse est assez large, faites un habillage en bois qui couvre l'appareil, en laissant un peu d'espace, et en laissant une ouverture devant le ventilateur. Et faites cet habillage jusqu'au sol, et dessous ça vous permettra de faire du rangement. ça vous évitera des frais, des complications, et ce sera moins gênant (pas de risque de se cogner).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Baixas (66)
Merci de votre réponse.

Nous attendons effectivement la visite d'un pro (ami d'ami...) mais je voulais avoir la confirmation de la faisabilité de l'opération.

Le rajout de gaz et de tuyau ne nous pose pas de problème particulier, nous craignions juste que de déplacer l'unité ne génère tout un tas de dysfonctionnements non désirés ...

Pour le coffrage c'est une bonne idée mais le problème de l'emplacement du moteur n'est pas d'ordre esthétique mais "pratique".
La terrasse fait une quinzaine de mètres carrés, et nous souhaiterions mettre une table pour manger dehors aux beaux jours, sauf que serons obligés de sceller les assiettes à la table vu la soufflerir de l'engin...
Après je reconnais que c'est pas jojo ce truc au milieu puis la place que cela prend...

Bonne journée.
Messages : Env. 10
De : Baixas (66)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour

oui c'est possible .

il faut renvoyer le gaz dans l'unite exterieur.

deplacer l'unite exterieur et rallonger les cuivres soit avec des raccord soit en soudant . puis refaire une mise en service avec tirage au vide .

pour le complement de gaz tout depend de la distance de cuivre deja en place et ce que dit la doc du materiel .

ce qui est plus important si l'unite exterieur est plus haute que les unite interieur il faut un siphon pour chaque unite exterieur au niveau des cuivre pour eviter un retour de liquide.

cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Baixas (66)
Merci kokabura70 pour ces infos complémentaires et navrée du temps de réponse (rhalala les travaux, les cartons...), je suis rassurée quand à ces avis positifs...
Maintenant y'a plus qu'à voir le pro en question !!
je prends note pour le siphon vu qu'on compte mettre l'unité extérieure en bord de toit donc plus haut que les Splits intérieurs notamment l'unité du salon qui est une console basse.
le gaz quant à lui est normalement récent : R410A, donc le complément nécessaire devrait être possible.

bonne fin de soirée.
Messages : Env. 10
De : Baixas (66)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis aujourd'hui à 00h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir