Pente maximum pour le tout a l egout

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 4.747 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
Par rapport à votre maison, le l'attente de branchement au tabouret est à quelle profondeur??
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
J ai 20% de pente sur 40m entre mon tuyau de la maison au tabouret
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
ultraxa a écrit:J ai 20% de pente sur 40m entre mon tuyau de la maison au tabouret

Bonjour, (et salut ddm )
Il est préférable d appliquer une pente constante à 1 , 2 % puis de chuter sur les 2 derniers mètres avant branchement
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
panda24 a écrit:
ultraxa a écrit:J ai 20% de pente sur 40m entre mon tuyau de la maison au tabouret

Bonjour, (et salut ddm )
Il est préférable d appliquer une pente constante à 1 , 2 % puis de chuter sur les 2 derniers mètres avant branchement


ce ne'st pas logique et pas possible avec une terrain à 20%


est ce qu'il existe un dtu ?
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Villenave D'ornon (33)
Toutes les règles pour les assainissement collectif ou non sont dans le Fasicule 70 et je vous confirme la pente ne doit pas excédé 1 a 2% par metre. En ce qui concerne le diametre du tube plus on reduit le diametre plus on accelere le débit et par conséquent un meilleur écoulement mais attention jamais inférieur a un diametre 100 en ce qui concerne les Eaux Chargées.
Messages : Env. 10
De : Villenave D'ornon (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
1% à 2 % sur une pente à 20% entre la maison et le tabouret , cela veut dire qu'il faut des descente vertical ou oblique un moment donné mais pas seulement à la fin
Messages : Env. 2000
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
ultraxa a écrit:1% à 2 % sur une pente à 20% entre la maison et le tabouret , cela veut dire qu'il faut des descente vertical ou oblique un moment donné mais pas seulement à la fin


Je vous ai donné le cas ou vous auriez eu un terrain en légère pente avec un talus en finalité dans votre cas il vous suffit de suivre votre TN vous n'avez pas le choix
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Aytré (17)
Bonjour,
tu est sur d'avoir 8 m de différence entre ta sortie EU de maison et l'entrée du tabouret???

en ce qui concerne du vrd ne jamais poser du nf mais du cr8.

.....et pour faire poser des km de tuyaux a l'année, tu ne risque rien a poser a 20% c'est juste un branchement individuel, pas du collectif.....si tu veu etre rassuré met un tabouret intermédiaire
mais un conseil pose avec des tuyaux de classe CR8


en lotissement nous posons du collectif a parfois 10%, voir même plus et parfois même a 3 mm/m!! il suffit juste de ne pas mettre des gorets a poser!! quand il n'y a pas le choix ya pas le choix, la qualité de pose influe plus que la pente...
Messages : Env. 20
De : Aytré (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Isere
Sa rique rein je fait tu reseaux toute l annee j ai posse de l eau usee avec 5 mm/ m j ai un de probleme est en montagne avec un pente de fou jamais u de probleme aussi
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Il serait bien d'avoir les mêmes repères pour tous le monde.. On parle de % de pente et on applique des pentes exprimée en mm/m... ça n 'a pas de sens...
Appliquer une pente de 3% revient à dire une pente de 3 cm pour 100 cm... si on applique 3 mm/m c'est une pente de 0.3 cm pour 100 cm.....Enfin je le vois comme celà.....
Et puis je repose ma question pour une meilleure compréhension..est il possible de savoir la différence de hauteur entre la sortie des eaux usées de la maison et le fil d'eau du tabouret svp en mètre et non en pourcentage... merci..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Aytré (17)
???

un % de pente peut s'exprimer en m/m ou cm/m ou en mm/m alors bien sur que cela a tt son sens

quand la pente est en dessous du cm/m ont parle en mm/m

1cm/ m = 1%
0,3 cm/ m = 3 mm/m = 0,3%


parole de chef de chantier vrd
Messages : Env. 20
De : Aytré (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
tomtom17 a écrit:???

un % de pente peut s'exprimer en m/m ou cm/m ou en mm/m alors bien sur que cela a tt son sens

quand la pente est en dessous du cm/m ont parle en mm/m

1cm/ m = 1%
0,3 cm/ m = 3 mm/m = 0,3%


parole de chef de chantier vrd


Salut
non non "chef de chantier" une pente s'exprime en % et toujours uniquement en % regarde les plans d'EXE sur l'E-P et l'E-U.
Maintenant le calcul se fera effectivement en mm par ml même au dessus du cm
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
panda24 a écrit:

Salut
non non "chef de chantier" une pente s'exprime en % et toujours uniquement en % regarde les plans d'EXE sur l'E-P et l'E-U.
Maintenant le calcul se fera effectivement en mm par ml même au dessus du cm

..salut panda24...........d'accord avec vous chef de chantier......
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Aytré (17)
Autant pour moi, les régles d'assainissement ont du changé pendant ma semaine de congés.
je plein votre bureau d'étude qui avec une pente de 10 % va faire ses calculs en résonnant en mm/m... de plus vous parlez d'une pente entre 1 et 2 % donc vous raisonnez au cm et non au mm....sur ""chantier" on va tjrs au plus simple...et la pente que vous avez sur votre plan d'exe est fonction du bureau d'etude....


le sujet n'est pas de savoir comment on raisonne sur un plan mais de donner le plus d'info possible pour ce branchement...
Messages : Env. 20
De : Aytré (17)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
tomtom17 a écrit:Autant pour moi, les régles d'assainissement ont du changé pendant ma semaine de congés. 1 semaine de congé ça fait toujours du bien
je plein votre bureau d'étude qui avec une pente de 10 % va faire ses calculs en résonnant en mm/m... Celles-ci ne sont pas courantes il faut en convenir maintenant je parle au dessus du cm je n'ai pas mentionné l'unité décimétrique ??.
de plus vous parlez d'une pente entre 1 et 2 % donc vous raisonnez au cm et non au mm.... Non j'ai parlé de pourcentage de pente et non d'unité de mesure
sur ""chantier" on va tjrs au plus simple... Là je suis "d'accord" avec vous mais tout dépend à qui l'on s'adresse il y a toujours à boire et à manger
et la pente que vous avez sur votre plan d'exe est fonction du bureau d'etude.... Ben je ne vois pas en quoi le B.E intervient dans cette conversation cela ne change rien à l'affaire.... sur le plan d'EXE vous avez un % ou une unité de mesure de notifiée ??


le sujet n'est pas de savoir comment on raisonne sur un plan mais de donner le plus d'info possible pour ce branchement...
C'est ce que j'ai fait initialement

MAIS:
Petites précisions au passage tomtom17 : NF et CR8 sont 2 choses totalement différentes
NF tout comme CE est un marquage de norme "obligatoire" pour vendre un produit en France délivré par un organisme certificateur.via des tests et cahier de charges clairement établis etc......
CR8 appelé maintenant SN8 (et oui ) est une classe de résistance mécanique concernant les tubes PVC, celle-ci commence en SN4 puis SN8 puis SN16 ....
et pour finir si je ne m'abuse les classes SN (ou ex CR maintenant) sont obligatoirement estampillés NF=> raison de plus si vous parlez de VRD en domaine public.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis aujourd'hui à 04h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
6
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir