personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Croth (27)
Bonsoir à tous.
Je viens vers vous aujourd'hui car je ne comprends pas un truc.


Je suis en train d'installer mon tableau électrique.
Je vais bientôt recevoir ma pac alfea extansa duo 8.


Vu que j'ai passé deux fil pour le contact edf jour nuit , je voulais brancher la pac dessus mais je ne sais comment faire.


Sur la doc de la pac il y a ecrit ça :



• Contrat souscrit avec le fournisseur d’énergie
Il est possible d’asservir le fonctionnement de la
PAC à des contrats particuliers, HP/HC, jour/nuit.
En particulier, la production d’eau chaude sanitaire
(ECS) à la température confort sera réalisée aux heures
creuses où l’électricité est la moins chère.
- Raccorder le contact "fournisseur d’énergie" sur
l’entrée EX2.
- Régler le paramètre 1620 sur "Tarif heures creuses".
• 230V sur entrée EX2 = information "Heures pleines"
activée (réglage de base / modification possible ligne
5983, menu Configuration).


et le fameux shema :



donc est ce que je dois brancher un contact jour nuit en realisant le meme branchement que sur un chauffe eau avec le 2A ?
Si quelqu'un a déjà fais ca je suis preneur .


merci beaucoup
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Croth (27)
...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
......
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je n'ai jamais fait, mais je pense effectivement qu'il faut utiliser un disj 2A placé sous le même différentiel que le disjoncteur de la PAC
- phase du 2A sur un fil du contact J/N
- Borne EX2 sur l'autre fil du contact J/N

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Carminas a écrit:Bonsoir

Je n'ai jamais fait, mais je pense effectivement qu'il faut utiliser un disj 2A placé sous le même différentiel que le disjoncteur de la PAC
- phase du 2A sur un fil du contact J/N
- Borne EX2 sur l'autre fil du contact J/N

@+

Salut carminas
merci pour ta reponse rapide.
par contre je pense a un petit truc la.
si c est ce montage donc identique a un chauffe eau , il n y va pas y avoir un probleme quand ca va repasser en heure pleine je vais etre obligé de ré enclencher mon jour nuit en marche forcé ?
Et quand ca repassera en heure creuse pas de problème ?
Merci beaucoup
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'entrée EX2 est faite pour cela, donc je suppose que le fonctionnement de la PAC est adapté à ce cas de figure

Ou alors je n'ai pas compris votre question
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Bonsoir ,
merci pour votre réponse.
Du coup j ai appelé Atlantic et j ai eu un technicien .
Il m'a donc dit qu"il fallait brancher ça comme un chauffe eau , comme tu m'as confirmer carminas.
et en fait il faut programer la pac
extrait de la notice

Tarif heures creuses (THC)* : Le fonctionnement de l'appoint électrique n'est autorisé qu'en heures creuses.
Prog. horaire 4/ECS et THC* : Le fonctionnement de l'appoint électrique est autorisé en période confort ou heures
creuses.
* - Raccorder le contact "fournisseur d'énergie" sur l’entrée EX2. (voir figure 30, page 27). En cas de contrat jour/nuit, les
appoints électriques du ballon d’ECS sont asservis à la tarification du fournisseur d'énergie. L'enclenchement de l'appoint
électrique du ballon ECS n'est autorisé qu'en heures creuses.
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Donc si je comprends bien je fais la même chose que se shema



sauf que je ramène que la phase (sortie du jour nuit) et je le branche sur la borne x2 ?
Le neutre je le met pas ?
cdlt
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela, ni le contacteur.
Finalement il n'y a que le fil violet et il se branche en EX2 et pas A2
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Carminas a écrit:Oui c'est cela, ni le contacteur.
Finalement il n'y a que le fil violet et il se branche en EX2 et pas A2

donc il ne me faut pas de contacteur ?

Car sur la notice il y a ecrit 230v sur ex2

Si je ramène que le violet il n a pas de courant celui la ? Et l autre fil pour le contact je le branche ou le bleu clair qui est branché en a1?

Moi je pensé faire le meme branchement que le shema ci dessus mais en branchant juste ex2 avec la phase sortie de jour nuit.
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
alexlebatteur a écrit:Bonsoir à tous.
Je viens vers vous aujourd'hui car je ne comprends pas un truc.


Je suis en train d'installer mon tableau électrique.
Je vais bientôt recevoir ma pac alfea extansa duo 8.


Vu que j'ai passé deux fil pour le contact edf jour nuit , je voulais brancher la pac dessus mais je ne sais comment faire.

merci beaucoup


Bonjour
avez vous regardé si c'est vraiment rentable car les contrats HP/HC sont de moins en moins attractifs ? aujourd'hui les gains sont vraiment très faible, notamment si vous consommez peu en chauffage avec une maison performante
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il y a bien 230V sur à l'extrémité du violet (issu du disj 2A), en tout cas pendant les HC.

A raccorder comme cela

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
visionmasterpro a écrit:
alexlebatteur a écrit:Bonsoir à tous.
Je viens vers vous aujourd'hui car je ne comprends pas un truc.


Je suis en train d'installer mon tableau électrique.
Je vais bientôt recevoir ma pac alfea extansa duo 8.


Vu que j'ai passé deux fil pour le contact edf jour nuit , je voulais brancher la pac dessus mais je ne sais comment faire.

merci beaucoup


Bonjour
avez vous regardé si c'est vraiment rentable car les contrats HP/HC sont de moins en moins attractifs ? aujourd'hui les gains sont vraiment très faible, notamment si vous consommez peu en chauffage avec une maison performante


Bonjour
C'est sur que seul la pac en hc ça ne va pas être très rentable .*
Mais je dispose d'appareils électroménager qui possèdent la fonction différé .
de toute façon une fois que j'ai l'abonnement edf hp/hc ,tous mes appareils fonctionneront en hc quand le contact s'enclenchera malgré que le contact soit branché que sur la pac ?
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, tout ce que vous consommez pendant la période HC est au tarif HC
Mais à l'inverse tout ce que vous consommez pendant la période HP est au tarif HP qui est plus élevé que le tarif de base.
Donc il faut vraiment consommer beaucoup en HC par rapport aux HP pour que cela vaille le coup par rapport à un tarif de base.

Eventuellement essayez pendant un an puis en fonction des index relevés sur une année, faite le calcul comme si vous aviez été au tarif de base.
Vous verrez alors si c'est rentable.
Mais si c'est rentable ce sera de très peu, donc voir si cela vaut le coup de s'embêter avec les contraintes des HC

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Carminas a écrit:Bonsoir

Il y a bien 230V sur à l'extrémité du violet (issu du disj 2A), en tout cas pendant les HC.

A raccorder comme cela


Merci carminas du shéma.
Donc pas de relais jour nuit avec se branchement ?
Mais le disjoncteur 2 ampère il serre a quoi maintenant ?
J'ai passé un 3x1.5 pour le contact . il faut que je leur demande lesquelles ils ont branchés au niveau du compteur et surtout celui qui aurra le 230 v ?
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 04 mai 2024 à 06h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir