Env. 300 message Strasbourg (67)
C'est déjà beaucoup mieux qu'avant Biggrin

Le chenau à un bon relevé. Il a du bien rigoler à souder les quelques metres quand même dans ce petit coin de m****. Petite hésitation sur la dilatation quand même.
Le relevé est bien derrière la tablette ? c'est découpé en vague donc on ne voit pas bien. (je pense que oui)
Coup de J'adore ! pour le faîtage, l'idée des tuiles à rabat + faîtières, j'approuve !
Messages : Env. 300
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

c'est quoi la soudure de fond dans le chèneau..? elle ne tiendra jamais sur une pareille longueur......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Strasbourg (67)
Ludo, je pense que l'ancien relevé y est toujours, ils ont dû souder le relevé sur le fond... dans ce cas, ca pourrait presque aller, il doit y avoir 6ml. En revanche, s'ils ont coupé le chénau, je ne m'y risquerai pas...Dry
Messages : Env. 300
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Le relevé est bien derrière la tablette. Nous espérons aussi qu'ils ont soudé le relevé sur le fond (à priori ce devrait être ça). Nous avons 8 ml.

Le zingueur qui a travaillé cette fois-ci n'est pas celui qui nous avait mis du silicone partout (il s'était même essayé sur les tuiles...). Le constructeur a fait appel à une autre entreprise. Son zingueur initial lui avait dit que le travail réalisé était conforme au DTU. Je luis ai dit de prendre ses responsabilités, s'il était sûr de lui. Il m'a rappelé 15 minutes après notre entretien (un peu houleux) pour me dire que finalement ils allaient faire rehausser le chéneau.

daniel67000 a écrit:C'est déjà beaucoup mieux qu'avant Biggrin
Coup de J'adore ! pour le faîtage, l'idée des tuiles à rabat + faîtières, j'approuve !


Daniel67000, ta réponse pour le faîtage est ironique (désolé, je suis un profane) et je sombre dans la dépression tout de suite ou je peux dormir tranquille ?

Maintenant, le menuisier alu doit passer pour poser les bavettes.

Merci encore pour vos interventions

PS : dernière question, nous avions mis une crapaudine mais le "cochonou" l'a enlevée en nous disant que cela ne servait à rien et qu'il valait mieux que les feuilles tombent dans la descente. Pas du tout sûr de sa réponse, qu'en pensez-vous ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Strasbourg (67)
vite25 a écrit:



daniel67000 a écrit:C'est déjà beaucoup mieux qu'avant Biggrin
Coup de J'adore ! pour le faîtage, l'idée des tuiles à rabat + faîtières, j'approuve !


Daniel67000, ta réponse pour le faîtage est ironique (désolé, je suis un profane) et je sombre dans la dépression tout de suite ou je peux dormir tranquille ?



PS : dernière question, nous avions mis une crapaudine mais le "cochonou" l'a enlevée en nous disant que cela ne servait à rien et qu'il valait mieux que les feuilles tombent dans la descente. Pas du tout sûr de sa réponse, qu'en pensez-vous ?


Vous pouvez dormir tranquillement. En regardant comme ça, cela m'a l'air bien fait. J'aurai mis du zinc moi, mais là je trouve que c'est plus esthétique !

Pour la crapotine c'est vrai que c'est bien quelque chose que je ne recommande pas du tout et pas mal de couvreur pense comme moi. Ca bouche le moignon, l'eau ne s'écoule pas correctement et ça donne des infiltrations.

Heureux que votre situation s'améliore !
Messages : Env. 300
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
vite25 a écrit:Bonjour,

Je reviens vers vous pour avoir vos avis éclairés sur le faitage réalisé, ainsi que sur la rehausse du chéneau.









Nous n'avons plus d'eau dans la maison depuis la réalisation du faitage, qui me paraît quand même bizarre (le zingueur a apparemment posé des chevrons puis les tuiles par dessus).

Concernant le chéneau, le constructeur l'a apparemment fait rehausser par une nouvelle entreprise, le zingueur initial ne voulant pas le faire car conforme d'après lui.

Merci d'avance





Bonjour , la première photo , les tuiles posées sur le faitage , est t-il de niveau ( le faitage ) , si oui , l'eau qui coulerait le long de vos tuile de ( rives ) sera t-elle évacuée vers l'extérieur du bâtiment ( vérifier si vous n'avez pas une contre pente due au épaisseurs des tuiles de rives , celle posées en dessous de vos tuiles ( faitière ronde )


Peut d'eau peut être en infiltration directe ( si vous avez une contre pente ou tuile horizontale sans pentes ), les fuites n'étant pas visible en cas d'une pose de sous toiture , mais à la longue la boiserie pourrait prendre l'eau et pourrir . A voir mais si l'écoulement est bon pourquoi pas

Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
10 ml de soudure, qui dit mieux......?


Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,

Pour moi ,( ce n'est que mon avis ) la pose d'un accessoire tel qu'une (crapaudine ) est plus que nécessaire et seulement ou du moins surtout dans des cas de figure bien définis , comme une maison fortement exposée au feuilles ( forêt ) le soucis est qu'une toiture doit être entretenue et que cela n'est pas dans les habitudes de beaucoup de monde . Si vous êtes dans un endroit ou beaucoup d'arbres s'y trouvent , alors un nettoyage des gouttières ainsi qu'une visite de toutes les pénétrations ( tour de cheminées , fenêtre de toitures , ..... ) est pour moi nécessaire ( pas obligatoire ) . Cela permet souvent d'éviter de gros dégâts dans bien des cas ( vus sur beaucoup de réparations en recherches ) sur des bâtiments relativement jeune mais mal exposé . De plus une visite annuelle n'est pas des plus chère ( normalement ) , on le fait bien dans beaucoup d'autres cas , encore une fois au risque de me répéter , voiture , chaudière , ou du moins après les chutes de feuilles ( pouvant même être fait par le propriétaire sur des maisons basses ) très courant au grand duché , ce sont des entretiens de +- 50 à 100 € suivant la distance et les superficies , rarement plus , puis pour les autres bâtiment peux exposé , voir même tous les 5 ou 10 ans , ardoises cassée ou à refixer , tuiles fissurée , soudures , .....
Bonne journée
Ce lien le décrit bien dans son explication ( en cas de feuilles ) .......
http://www.google.be/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F[...]dgO&ved=0CAcQsCUoAQ
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Bonsoir et merci Couvreur et Daniel67000 pour vos réponses.

Concernant la crapaudine, même si notre maison n'est pas forcément exposée aux feuilles, la descente passe à l'intérieur de la maison (d'où le chéneau encastré) et nous ne voudrions pas que le conduit se bouche, donc agir en amont, d'autant plus que nous avons un accès facile et sécurisé au toit par une des fenêtres en imposte.

Pour le faitage, je vais regarder et demander certainement l'aide d'un expert. Pour le constructeur, comme l'eau ne s'infiltre plus apparemment dans la maison, son travail est correct (sans commentaire...).

Pour Ludovic, c'est 8ml en fait (largeur de la maison), qu'auriez-vous préconisé ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
vite25 a écrit:Bonsoir

Pour Ludovic, c'est 8ml en fait (largeur de la maison), qu'auriez-vous préconisé ?


bonjour,

un ch'nal en queue d'billard donnant une pente naturelle aurait été de meilleur qualité.... question: coté naissance y a t'il un trop plein de posé..?

et puis cette soudure de 8ml puisqu'elle fait 8m ne tiendra pas dans le temps.... lorsque la bavette va dilater et que le chenal dilatera ça risque de faire mal, je vous conseil de surveiller la chose....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Si vous avez accès à votre toiture sans risqué de tombé , la pose d'une crapaudine est vraiment nécessaire , imaginer même une balle de tennis lancé par un enfant , votre descente serait totalement bouchée ( en plus passant à l'intérieur de votre bâtiment ) tous ce que je n'aimes pas ;) , seul comme dit ludo la pose d'un trop plein pourrait vous en alerter , d'ailleurs dans ce cas bien précis , pour moi une obligation . Pour vérifier l'étanchéité , pas besoin d'un expert , un sceau 'eau , faite couler sur le raccord et regarder si celle ci ne reste pas dans les recouvrements de vos tuiles ( de rives ) ne pas oublier qu'and cas de neige et hiver rigoureux , l'eau peut geler , laissant alors le passage à celle ci lorsqu'il pleut et que la glace n'ai pas encore eu le temps de fondre , simplement regarder si l'eau ne stagnera pas dans le recouvrement des tuiles et par la suite puisse s'infiltrer sous celles ci ( en tête ) si pas de pente et contre pente vers la tête de chacune d'elle avec risque de débordement à l'intérieur ( sur photo donc pas évident de savoir si vous avez de la pente et si il y a un écart ( vu du dessus ) pouvant laisser passer l'eau en faible quantité ( qui resterait alors sur vos tuiles de rives ( car celles ci sont prévues pour être placée dans une pente de toiture , pas sur une surface plane , à moins qu'il n'ai trouvé une tuile à poser sur des parties plates ;)
Bonne journée .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Bonsoir et vraiment merci

Pour la crapaudine, nous allons la remettre (aucun risque de tomber à moins de le faire exprés, notre maison est mitoyenne des 2 côtés). Il n'y a pas de trop plein mais la rehausse du chéneau est supérieure aux deux extrémités de toiture, l'eau doit normalement s'écouler de chaque côté avant d'arriver en haut.
Nous ne sommes pas dans une région où l'hiver est rigoureux et nous habitons en plus en centre ville mais il peut y avoir de la neige (1 fois par an environ. Le dernier hiver rigoureux que j'ai connu, c'était en 1985 ou 86).
Nous allons attendre que le peintre ait terminé pour remonter sur le toit (il a tout bouclé pour l'instant) et nous allons suivre vos conseils en surveillant cette partie de notre habitation, le point faible sur lequel nous avions bien insisté mais manifestement, certaines personnes prennent des chantiers alors qu'elles ne sont pas capables de faire un travail correct.

A suivre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Muret (31)
DROIT DE RÉPONSE OFFICIEL CONSTRUCTIONS MURETAINES :

Monsieur Madame "Vite25" Bonjour,

Je me permets de répondre quant aux différents messages que j'ai pu constater sur ce post.

Effectivement, La zinguerie posée en Aout été bien conforme au DTU, néanmoins nous l'avons entièrement changée à votre demande "pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles" (selon vos mots) au mois d'aout. Après notre contrôle, cette seconde pose est également conforme au DTU.
Pour information, les fuites d'eau provenaient initialement du lot menuiserie (vidéo à l'appui prise pendant les orages), prestation non incluse dans notre marché, effectuée sous votre maitrise d’œuvre. Nous en avions discuté en aout, et nous sommes déplacés, sur le toit pendant les orages du mois d'aout afin de résoudre ce probléme rapidement.

Concernant le choix de l'aluminium, nous vous avons rappelé que le zinc était une solution technique préférable (permettant d'éviter les jointures et le silicone, car pouvant être soudé), vous avez refusé à plusieurs reprises cette solution, préférant l'aluminium par souci d'esthétisme.
Monsieur, Madame "vite25" je me permets de vous rappeler, que conformément à notre dernier échange, si vous voyez apparaitre la moindre infiltration, (ainsi qu'une mauvaise vieillesse de l'ouvrage, ou tous autres faits anormaux) nous interviendrons et réparerons (l'ouvrage et les dégâts occasionnés) aussitôt.

Concernant les trop pleins, ces dernières solutions sont à écarter, dans le sens où votre maison est mitoyenne des deux cotés.
Concernant la Crapaudine, je me permets de préciser que le toit se situe en plein centre ville et au troisième étage. Cet élément, reste donc plus gênant pour le bon écoulement de l'eau que nécessaire, néanmoins si cet élément aurait pu vous rassurer, aucun souci, nous l'aurions posé.

Monsieur, Madame "vite25", je me permets de vous rappeler que vous disposez de mon numéro personnel, et que je reste à votre écoute.

Avec l'assurance de mes sentiments distingués,

Anthony Hernandez.
Messages : Env. 10
De : Muret (31)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Aaaah tien.... Bonjour Mr Hernandez,

dites moi, une petite question à propos de votre chenal, c'st quoi les 8ml de soudure dans le fond... pourquoi cette soudure..?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
kauffmann ludovic a écrit:Aaaah tien.... Bonjour Mr Hernandez,

dites moi, une petite question à propos de votre chenal, c'st quoi les 8ml de soudure dans le fond... pourquoi cette soudure..?


je serais ravi d'une tite réponse Mr Hernandez.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 03h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir