Retour
Menu utilisateur
Menu

RT 2012 : Quel est votre taux d'infiltration n50 ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.494 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Montauroux (83)
Bonjour à tous,


Pourriez vous me communiquer le taux d' "infiltration -n50" mentionné dans votre étude RT2012 ?
Pour ma part il est de 5 vol/h, or la limite RT2012 est normalement de 2,3 , je cherche donc à comprendre.


De ce fait, pour les 134m² et 350m3 environ, ca fait 510,46W de besoins pour l'infiltration.
Ensuite dans le tableau des déperditions j'ai :
Infiltration x 2 (120.11 m3/h) : 1021 W


Sauf que 120m3/h ne correspond pas à 1 vol, alors à 5...


Pouvez-vous me communiquer vos données ?
Messages : Env. 300
De : Montauroux (83)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez sur la page devis constructeur de maisons de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des constructeurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Juste pour information il n'y a pas norme sur le coefficient n50 en France.
En France, le coefficient utilisé pour quantifier les déperditions liés aux fuites d'airs est le Q4 PAsurf.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sideville (50)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Ce qui vous avait été dit dans le fil précédent, c'est que cette partie du document ne concerne pas l'étude RT2012 mais la note de dimensionnement, qui est calée sur la EN 12831, et que votre thermicien a omis de changer ce 5 vol/h qui est la valeur qui apparait par défaut dans le logiciel par la valeur réelle du projet.
;)
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Montauroux (83)
Merci ivaldir.
J'ai eu un chauffagiste qui m'a confirmé qu'il faut normalement se baser sur l'étude en 12831 bien remplie, ajouter 20% de sur dimensionnement et on tombe sur la puissance de la PAC requise a -7°c. Donc très loin de ce qui est dans mon étude, mon CEP sera donc largement inférieur a cela.
Messages : Env. 300
De : Montauroux (83)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Herault
Je ne sa
Messages : Env. 60
Dept : Herault
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Puy De Dome
Test final fait la semaine dernière ...
Q4Pa = 0.24 (pour 0.16 en test intermédiaire)
n50 = 0.88 (pour 0.59 en test intermédiaire)
Auvergnate, et fière de l'être !!!
1er coup de pelle le 12 mai 2014
Déménagement prévu [au plus tard] le 28 février 2015.
Messages : Env. 200
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Montauroux (83)
Merci Sam c'est intéressant ! J'ai une nouvelle étude qui ne parle même pas de n50 cette fois.
Messages : Env. 300
De : Montauroux (83)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis hier à 08h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir