Infiltration d'eau dans puit canadien

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 248 fois
lecactus54
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 an
Le 02/09/2017 à 16h52
Infiltration d'eau dans puit canadien
Bonjour a tous,

J'aimerais savoir si vous avez des retours d'expériences sur les infiltrations d'eau dans les PC à air.
Je vous explique mon cas, j'ai fait faire une tranchée dans mon jardin, pour un PC à air d'une longueur de 55m qui descend à environ 2.80m de profondeur en fin de conduite, le tout avec une pente de 2% sur les 55m.
J'utilise un regard étanche, au point bas, à proximité de ma maison, il est de marque Hélios dans lequel vient s'emboiter la gaine de 200 avec deux joints. Mon regard étanche sert aussi de bac de récupération des condensats, il y aura dedans un petite pompe pour ceux ceux-ci.
Cependant mon installation n'est pas encore en service (maison en construction), la tranchée a été refermé et la gaine bouchonnée aux extrémités (dans la maison et en hauteur dans le jardin). Je me suis aperçu que mon puit se remplissait d'eau régulièrement (j'ai déjà pompé plusieurs centaines de litres)
Au début j'ai pensé à la nappe, mais celle-ci est plus profonde d'après "les anciens" et les possesseurs de puits à eau.
Après la descente d'une camera sur une perche j'ai trouvé l'endroit ou l'eau s'infiltrait au niveau du regard (jonction avec la gaine d'air) malgré les deux joints. Visiblement ce serait l'accumulation de l'eau de pluie du jardin qui reste sur la terre glaise de la tranchée et qui suivrait la pente pour finir au point le plus bas (le regard étanche).
J'ai donc ré-ouvert avec une mini pelle, jointé avec du silicone le raccord, mis un couche d'un produit sur la gaine qui me restait avec du géotextile par dessus pour jointer au max...
Mais voilà, j'ai toujours l'eau qui arrive à entrer, alors ma question avez vous eu ce type de soucis, quelles solutions avez vous utiliser pour rendre étanche votre regard? Je trouve très peu d'infos sur l'étancheité des raccords de gaine.

Merci à vous
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
Actuellement connecté ! LARZAC

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 6 ans
Le 04/09/2017 à 10h01
Bonjour, Déjà la nappe phréatique n'a pas une profondeur fixe. Elle varie entre l'été et l'hiver.

Et puis, 2,80 m, ça ne fait pas un peu beaucoup ? (surtout lorsqu'on pense aux infiltrations d'eau toujours possibles).

Si vous pensez qu'il y a un afflux d'eau, vous pourriez faire en sortes que l'eau n'aille pas vers ce puits canadien en la faisant partir bien plus loin ou en la canalisant vers un point bien plus bas, ou vers la route. Il se peut que l'eau ait une certaine pression et puis, l'eau ça passe partout. Un espace plus mince qu'un cheveux suffit.

Si c'est vraiment localisé au puisard, c'est moins de travail que si c'est à un autre endroit.

Il n'y a que la solution de pomper ou de refaire. Reste que l'air risque d'être humide, si vous ne faites que pomper.
0
Partager
visionmasterpro

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 2000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
Le 04/09/2017 à 12h32
Dans un tel cas il faut trouver une solution avec une complète étanchéité, impossible de pomper en permanence
en général les gaines pour PC c'est 50 m. comme avez vous réalisé 55m ?
Si c'est de la gaine annelée, comment est réalisé la connexion avec le regard ? interieur ou exterieur de la gaine ? A voir les doc c'est souvent sur l'extérieur de la gaine (annelée) donc difficile d'avoir une étanchéité parfaite. Il faut peut être rendre lisse la gaine (resine epoxy FV / silicone ?) avant de l'emboiter. Voir même réaliser un assemblage par collage
Autre solution : remonter la gaine sans raccord ( difficile sans tout refaire). Pour la condensation dans la gaine je n'ai jamais constaté
0
Partager
lecactus54
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 an
Le 04/09/2017 à 12h52
Merci de vos réponses,
Pour les 55m, c'est une gaine de 50m + 5m (pour retour vers la maison depuis ce regard).
Effectivement c'est une gaine annelée sur laquelle on met deux joints dans les gorges, la gaine rentre en "male" dans le regard étanche. C'est un kit PC de chez Helios.
Dans tous les cas je vais réouvrir et je cherche les solution les plus adaptés pour rendre étanche ce raccord.
0
Partager
lecactus54
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 an
Le 04/09/2017 à 12h52
Merci de vos réponses,
Pour les 55m, c'est une gaine de 50m + 5m (pour retour vers la maison depuis ce regard).
Effectivement c'est une gaine annelée sur laquelle on met deux joints dans les gorges, la gaine rentre en "male" dans le regard étanche. C'est un kit PC de chez Helios.
Dans tous les cas je vais réouvrir et je cherche les solution les plus adaptés pour rendre étanche ce raccord.
0
Partager
lecactus54
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 an
Le 04/09/2017 à 12h53
Merci de vos réponses,
Pour les 55m, c'est une gaine de 50m + 5m (pour retour vers la maison depuis ce regard).
Effectivement c'est une gaine annelée sur laquelle on met deux joints dans les gorges, la gaine rentre en "male" dans le regard étanche. C'est un kit PC de chez Helios.
Dans tous les cas je vais réouvrir et je cherche les solules plus adaptés pour rendre étanche ce raccord.
0
Partager
Pierre-66

Messages : Env. 200
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 5 ans
Le 05/09/2017 à 12h04
Salut.

J'ai exactement le même montage que toi en helios "puits de relevage".
Depuis 6 mois (début chantier), fond de regard toujours bien sec malgré des bonnes pluies et j'ai raccordé comme toi avec deux joins annelés.

Du coup, je me pose la question du gros fond de regard étanche noir qui pourrait peut-être présenter un défaut ou une fissure ... peut-être essayer de pousser la vérification par caméra en ce sens ??

Bon courage.
A+
0
C.E.P.H.
Ma construction : http://maisonpassive66.forumconstruire.com
Partager
lecactus54
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 an
Le 06/09/2017 à 08h51
Non pas de doute à la caméra je vois l'eau couler par le dessous de la gaine.
Je me demande si je ne vais pas tout bétonner avec de l'hydrofuge, car je ne vois pas avec quel produit je peux rendre étanche le raccord.m dans mon cas.
0
Partager
toniotorro1

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 5 ans
Le 06/09/2017 à 17h15
Je ne sais pas si ça peut aider, mais on trouve dans les magasins de nautisme des mastics particulièrement résistants. Genre sika 291 ou sika 292
1
Partager
AD 44

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 3 ans
Le 22/09/2017 à 10h02
Y a pas eu écrasement (ovalisation au raccord) lors du remblaiment?
0
Partager
lecactus54
Auteur du sujet

Messages : Env. 40
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 an
Le 28/09/2017 à 13h45
Non mais une pierre c'était glissée contre un joint, elle a été retirée lorsque l'on a réouvert, j'ai alors rajouté une cartouche d'acrylique devant le joint, puis une résine.... les dernières pluies importantes j'ai retiré qu'une soixante de litres d'eau au final, C'est 10fois moins qu'auparavant, à voir si la terre en se tassant limitera l'écoulement jusqu'au regard. Je verrai au printemps...
Merci à tous pour vos réponses
0
Partager
hervedusud

Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : moins d'1m
Le 28/10/2017 à 19h10
Bonsoir,

J'ai possède la même configuration que Lecactus54. De manière identique, lors de grosses pluies le puits était inondé. Pourquoi? car le système Hélios PC est conçu de telle manière qu'il ne sera jamais étanche, pour preuve ce même système n'est pas homologué en Allemagne pour ces mêmes raisons...un comble!
La solution?
Soit mettre 50 m d'un tenant avec un fil d'ariane pour procéder à son nettoyage tous les six mois grâce à un ballon de mousse de 200.
Soit virer le regard et le changer avec un regard de 100 cm avec une nouvelle reconnection étanche et la mise en place de trappes étanches (pour le nettoyage).
La première solution n'était plus envisageable, j'ai opté pour la deuxième et le pc fonctionne parfaitement.

Bon courage
1
Partager
AD 44

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 3 ans
Le 29/10/2017 à 07h27
Bonjour,

lecactus54 a écrit:Non mais une pierre c'était glissée contre un joint, elle a été retirée lorsque l'on a réouvert...


vous n aviez pas déposé de lit de sable autour des conduits avant de refermer?
0
Partager
En cache depuis hier à 21h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Puit de lumiere et bbc »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Conduit de lumière ou puit de lumière et BBC?? »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Puit canadien , et Pompe a Chaleur »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Coupler : Etanchéité à l'air, Puit provençal et VMC Hygro B »
Discussion lancée par - 19 réponses
« Vmc double flux et puit canadien »
Discussion lancée par - 19 réponses
« Membrane Opt'Air d'ISOVER, qui connaît ? »
Discussion lancée par bicouc21 - 124 réponses
« Besoin d'avis choix matériaux + isolation... Merci »
Discussion lancée par dady7584 - 10 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Le label RGE
Le label RGE
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
5
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir