Refus Qualigaz mais micro-fuite introuvable...

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 714 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous!

Pour mon premier message sur ce forum je commence par un souci qui n'est pas facile à expliquer. Je remercie donc les personnes qui prendront le temps de reflechir à mon probleme. De mon coté je vais essayer d'etre assez clair.

Je rénove en ce moment une maison et j'en arrive au stade du chauffage.

J'achette une chaudiere murale de marque Vergne, je perce pour la ventouse, je l'accroche, je fais toute ma plomberie sauf la partie GAZ que je laisse faire par un pro car il fallait cintrer du 22, souder dans le coffret gaz, bref je ne ne voulais prendre aucun risque.Dans mon esprit il fallait aussi assembler le gaz par brasure à l'argent mais le pro lui à fait une simple brasure tendre à l'etain, ce qui s’avérera tout à fait conforme.

Le pro fait sa plomberie GAZ, met sous pression à 22mbar avec la vanne gaz de la chaudiere ouverte et ne constate pas de baisse de pression sur un temps de 10minutes donc pas de fuite.

Je previens le Pro que je vais avoir besoin de redéposer la chaudiere pour modifier la pente vers l'interieure de ma ventouse que j'avais trop prononcé d'apres lui, il me laisse donc des joints gaz pour remonter l'ensemble.

Apres rectification de la pente ( quasi nulle maintenant ) je repose la chaudiere.

Arrive Qaligaz qui met sous pression à 22mbar et là une fuite...je me dit que j'ai du mal mettre le joint vu que le seul changement entre le premier test d'etancheite et maintenant c'est que j'ai deposé la chaudiere.
Je change 2 fois de joints, rien n'y fait le controleur detecte une perte de 0.5mbar en 10 min.

Je refais appel à mon chauffagiste qui refait des tests, voit bien une microfuite mais ne parviens pas à en trouver la source.
Il incrimine tantot la vanne gaz sous la chaudiere, tantot la chaudiere, tantot son appareil...

Je prends conscience que trouver la source du probleme va demander du temps et je lui demande de me laisser son appareil de controle pour que je puisse avoir le temps de tronçonner le probleme, de rester tres carré et de ne pas rester sur des hypotheses.

Pour info ma chaudiere est à l'aplomb du coffret gaz, je n'ai donc que 1,5m de cuivre entre le compteur et ma chaudiere. compteur>1,5m cuivre>vanne arret gaz dans chaudiere>chaudiere

Je me lance dans ces tests avec l'idée de commencer par tester dans l'ordre:

-le manometre avec un bouchon
-Le manometre avec le cuivre et un bouchon
-Le manometre avec le cuivre, la vanne ouverte et un bouchon
-Le manometre acev le cuivre, la vanne ouverte et la chaudiere

Je note mes resultats pour des tests de 10min à chaque fois
je me perds assez vite en comparant mes mesures qui se contredisent parfois

La je desepere et je recommence mes tests jusqu'à un moment où je fait un montage pour tester la vanne seule et la je vois q'en prenant la vanne dans la main la pression monte de 2 mbar.
Je réalise l'importance de la temperature dans mes mesures.

Je me dit que si la temperature intervient il faut faire des graphiques pour voir si la pression tend à se stabiliser.
Et la je decouvre que oui la pression chute au debut mais au bout de 20 min plus de chutte...j'avance.

je remets tout en place et lance une mesure sur la chaine complete, la pression chutte pendant une heure puis reste quasi stable (-0,5 mbar en 2heures)

cette derniere mesure à duré 8heures, bon apres 2 heures je ne relevais plus toutes les 10min.
Je fais un test par curiosité, j'allume un radiateur electrique dans la buanderie où se trouve la chaudiere et en 3 mins je suis passé de 20 à 30 mbars! dingue...

Mes conclusions sont:
- qu'une simple mesure de 10 mins est forcement fausse
-que je n'ai pas de fuite car en 8heures de test je suis stable
-que mon cheminement GAZ, d'apparence tres simple car 1,5m de long, est en fait infiniment plus sensible qu'une installation qui chemeinerait pendait 20metres en sous terrain et ne deboucherait que sur 1metre dans ce cas les variations de temperature ne serait à considerer que sur 10% du circuit, dans mon cas c'est sur100%...
-que mon cas est deseperé..ahah...

Je suis pas chauffagiste mais je suis technicien et je pense avoir la bonne philosophie pour trouver un probleme.
Je n'exclue pas non plus etre passé à coté de quelque chose, j'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous en pensez car je sais pas vraiment quoi faire, car si qualigaz revient il vont retrouver une "fuite"...

merci à vous et bon dimanche!
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Bonjour.

En ce qui concerne les conclusions, je pense qu'il vaut mieux abandonner. Tu as une fuite et tu l'as constaté toi même.

EN ce qui concerne la fuite, vu le débit ce sera compliqué, je pencherais pour la soudure car c'est ce qui peut le plus jouer en dehors des joints et comme tu as démonté, tu as (peut être) forcé sur qque chose.

Pour moi = refaire l'installation.
Ou test de pression à 1 ou 2 b devrait permettre de mieux trouver (après je ne sais pas en fonction de ce qui est construit si l'installation est capable de supporter autant).

Ce qui est surprenant c'est que même avec de la mousse il ne sorte pas qque chose.
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Ludon Medoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il existe un produit le mille bulles qui permet de détecter les fuites facilement. Ne fait pas de test a 1 ou 2 bars. 400 mbars maxi
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonsoir à tous

Je viens d'avoir le certif qualigaz ouf... mais rien n'a changé dans mon installation!
Je rentre chez moi ce soir au meme moment ou qualigaz arrive, je met en route un convecteur car il fait froid.
il fait sa mesure et comme je le savais son test montre une hausse de pression sur 10minutes. Il me signe le papier.
dire que j'aurais pu faire pareil la premiere fois plutot qu'il me dise qu'il y a une fuite.
je suis donc assez sceptique par rapport aux interprétations qu'ils font de leurs mesures.
J'aurais pu tout aussi bien lui montrer un chutte de pression si j'avais voulu...mais bon je sais que je n'ai pas de fuite car j'ai fait des test sur plusieurs heures, c'est l'essentiel

Bonne soirée et merci aux membres du forum
Paul
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 18h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir