Retour
Menu utilisateur
Menu

Doublage placo MOB

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.183 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Drome
Bonjour,

Nous faisons construire une maison à ossature bois et nous allons faire tout le second oeuvre.
J'avais donc des questions sur les cloisons et contre-cloisons de notre MOB.

Les murs de notre MOB sont composés comme ceci de l'extérieur vers l'intérieur :

- bardage
- tasseaux
- ossature de 24cm avec de la ouate de cellulose insufflée
- OSB 12mm comme frein vapeur



Je n'y connais pas grand chose en placo mais que choisir comme type de pose de placo vu qu'il y a de l'osb sachant pour l'électricité je voudrais des boitiers d'encastrement de 50mm de profondeur.
J'ai vu qu'il existait soit mettre des lisses en haut et en bas avec une fourrure à l'horizontale et mettre un système genre optima 2 pour mettre les fourrures verticales (d'ailleurs est-ce les même fourrures entre celle horizontale et celles verticales) soit faire comme si on faisait une cloison avec rails + montants ?

Comment faire aussi vu qu'en hauteur j'aurais largement plus de 2m50.
Faut-il que je rajoute une isolation dans le vide technique créé ?

Pour les cloisons intérieures je sais qu'on utilise des rails et des montants mais faut-il que j'utilise des 70mm ou 48mm suffisent pour mon histoire de boitiers encastrables de 50mm de profondeur ?

Merci d'avance de vos retours

Eric
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez sur la page devis maison bois de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des constructeurs bois de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Env. 300 message Maine Et Loire
Bonjour,

Faudrait savoir la largeur des tapés de vos menuiserie ?
Messages : Env. 300
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Méreau (18)
Oui cela va dépendre de la position des fenêtres! j'ai eu cette réflexion pour mon projet et j'ai adaptée les choses entres elles pour une solution éco Biggrin ! maintenant vous êtes tributaire de travail déjà effectué et il faut composer en fonction, mais il y a plein de solutions (plus ou moins économiques)

autant avoir les infos pour vous proposer mieux, a savoir :
-la profondeur entre la fenêtre et le mur ?
Messages : Env. 200
De : Méreau (18)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Drome
Faut que je demande ces informations je ne les ai pas.

Avec des boitiers encastrables de 50mm les cloisons en M48/R48 ne vont pas être trop étroites ?
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Méreau (18)
M48 c'est la dimension du rail sans le BA13 avec un de chaque coté ça fait presque 75 et donc un peu plus de 60mm avec une seule face mais il y aurai quand même la place derrière dans vôtre cas ! pour ma part j'ai mis des tasseaux de bois en position horizontale tout les 50cm environ d'épaisseur 36mm, juste pour laisser un vide pour les gaines, avec pots de 40mm et le BA13 c'est suffisant et c'est adapté en affleurement de la fenêtre au final, après l'histoire de la lisse haute et basse peut être une solution oui bien que j'en ajouterai une centrale quand même, sinon il existe des fixations réglables pour fourrures au murs (plots sixbox ) mais c'est très cher ! l'avantage avec la MOB en autoconstruction c'est de pouvoir bricoler et adapter des choses Happy
Messages : Env. 200
De : Méreau (18)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Drome
Du coup je vais peut etre partir sur du sixbox le système à l'air quand même bien pratique par contre on lit tout est son contraire quant à la réalisation :
- fourrures horizontales ou verticales ?
- plaques de plâtre dans le sens des fourrures ou perpendiculaires ?
- espacement des sixbox dans les 2 sens : espacement entre fourrures de 60cm mais dans le sens des fourrures de combien est l'espacement ?

Dur de trouver des réponses :(
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Tarn
sauce a écrit:Du coup je vais peut etre partir sur du sixbox le système à l'air quand même bien pratique par contre on lit tout est son contraire quant à la réalisation :
- fourrures horizontales ou verticales ?
- plaques de plâtre dans le sens des fourrures ou perpendiculaires ?
- espacement des sixbox dans les 2 sens : espacement entre fourrures de 60cm mais dans le sens des fourrures de combien est l'espacement ?

Dur de trouver des réponses :(


Ben dis donc, j'ai faille me faire une entorse à la cervelle, mais j'ai trouvé ça:

http://www.placo.fr/Documentations/L-integrale-Placo?utm_sou[...];utm_campaign=Integrale
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Drome
J'ai regardé vite fait je crois que j'ai trouvé des trucs intéressants.

Merci je lirai cela ce soir.
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Puisque vous avez de l'OSB comme frein vapeur, vous ne pouvez compter sur aucune souplesse comme avec un écran souple. Donc, pour pouvoir utiliser des boîtes élec de 50, il vous faut un espace de 38mm entre placo et OSB.
En MOB, dommage d'utiliser une structure fer, alors que des tasseaux horizontaux vont très bien, permettent d'avoir des doublages très résistants, tout en facilitant la pose des réseaux. Puis garnir d'isolant. Si tout est bien fait, pas de fissuration.
Les rails de 48(+13) suffisent pour des boîtiers de 50, surtout si pour améliorer l'acoustique vous doublez les plaques de BA13.
Rails au sol et plafond, montants verticaux, les fourrures sont verticales en doublage de murs
.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Drome
Bonsoir,

Je voulais savoir quels vis je dois prendre pour visse les fourrures F530 sur de l'osb ?
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Méreau (18)
C'est pour le plafond ? j'aurais tendance à dire de la vis à placo simplement, qui sont les moins cher au passage, mais ça dépend pour quelle utilisation et profondeur ?.
Messages : Env. 200
De : Méreau (18)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Drome
Non c'est pour le doublage des murs périphériques.
Je vais partir sur le système optima 2 donc lisses + fourrures horizontales vissées sur OSB et clip optima 2 et fourrures verticales clipsées dessus.
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Pas de pare pluie après le bardage? Pas de 2eme couche d'isolant?

OSB en frein vapeur? Vous êtes jouer..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Méreau (18)
Je viens de faire quelques recherches sur l'"optima" et si je comprend bien, vous avez un contreventement osb intérieur avec avec des fourrures horizontales puis les clips optima pour l'isolation et d'autres fourrures f530 verticales pour la pose des plaques de plâtre ? je pense un peu comme mathieu69 mais sur un point surtout , une MOB a besoin d'un frein/pare vapeur (à choisir selon certains principes et ordres de montages : perspirant ou non...) mais en fait l'un ou l'autre font essentiellement office de membrane d’étanchéité à l'air (à prolonger et raccorder avec le plafond), il me semble que c'est obligatoire au dtu ,ce que l'osb ne fait pas et que justement certains montent comme cela à tord avec de sérieux problèmes à venir à plus ou moins long terme !

pensez bien qu'il vous faudra faire un test d'infiltrométrie et que de la bonne pose d'un PV/FV dépend le résultat donc de l'osb cloué bout à bout ne peut pas créer cette barrière étanche je l'est vu chez moi surtout entre les jonctions de pans de mur ou l'on aperçoit légèrement le jour...

Sinon pour mieux comprendre et vous aider, quel est votre principe constructif : quels matériaux et dans quel ordre ?
Messages : Env. 200
De : Méreau (18)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
yellow18 a écrit:

Sinon pour mieux comprendre et vous aider, quel est votre principe constructif : quels matériaux et dans quel ordre ?

+1

Le PV (et surtout pas un FV) est ESSENTIEL. Avec un FV ou OSB qui fait office de, non seulement vous êtes hors DTU mais surtout à coup sur vous aurez des problèmes d'humidité dans les parois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 20h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir