Ferraillage parasismique: combien de fers en attente Résolu

Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 6.233 fois
Patricio44
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
Le 19/09/2015 à 13h23
Bonjour,

Ils ont cassé une partie des fondations. Ils sont en train de refaire le ferraillage.
Par contre ils ont compté 8m50 enduit non compris alors que c'était enduit compris. Ils ont "descellé" le mur de soubassement pour le rapprocher de 2 ou 3cm. ça me parait limite de reprendre le même mur de soubassement au lieu de le refaire.





0

Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Partager
Tournesol

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 9 ans
Le 19/09/2015 à 15h34
Tiens, ce qui n'était pas possible hier l'est aujourd'hui ?
Et leur ingé béton n'a pas avalisé leur manière de faire ?

Bon, on ne va pas les accabler, ils ont rectifié : un bon point pour eux !
0
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Partager
Patricio44
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
Le 19/09/2015 à 16h44
Merci Tournesol.
0

Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Partager
Patricio44
Auteur du sujet

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
Le 22/09/2015 à 19h33
Bonjour,

Selon l'ingénieur béton, pas besoin de refaire où ils ont oublié l'attente pour le poteau et l'attente de chaînage au bout du mur de refend. Le scellement chimique suffit. Qu'en pensez-vous?



Mur de refend pas tout a fait en face de l'attente de chaînage.


0

Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Partager
Tournesol

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 9 ans
Le 22/09/2015 à 20h02
Bof....

Ils noient le poisson et répondent à coté de la question:
- Pour le BEAL qui interdirait les paquets de plus de 3 barres : oui, c'est vrai, mais ils oublient de dire que rien, absolument rien n'obligeait à mettre un paquet de 3 barres à touche-touche. C'est le paquet de barres en contact qui est interdit mais pas 4 barres correctement enrobées comme le permet les PS-MI !

Dans le paragraphe "important" , ils notent que les PS-MI n'imposent pas 4 armature à la liaison semelle/structure. Et pourtant :
Citation: 3.2.2 Liaisons entre les fondations et la structure
Des liaisons doivent être réalisées entre les éléments de fondation et la structure.
Les armatures des chaînages verticaux ou des poteaux en béton armé doivent être descendues
jusqu'en face inférieure des fondations et ancrées totalement au-dessous de l'axe de chaînage
horizontal le plus bas.



Et les armatures de chainages verticaux, c'est 4 aciers minimal !
Et j'insiste : non les scellements chimiques ne permettent pas d'ancrage à la base des fondations (il faudrait pour ça que la longueur soit beaucoup plus grande).

Mais si ils s'engagent...
0
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Partager
HD²

Picto recompense Photographe

Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
Le 20/02/2016 à 18h20
Pose des attentes ?
Bonjour, 
Ayant vu que les personnes qui fréquentent ce post , ne connaissent plus que moi.
J'aimerais avoir un premier avis sur les attentes :
-nombre (ici 2)
-espacement (ici 0 mais ligature ensemble)
-emplacement (pose sur l'armature de la semelle)

Nord, proche de Valenciennes donc zone 3 parasismique. 
En effet ces normes ont un coût non négligeable donc autant qu'elles soient respectées !

Décrochement et armatures

MERCI 
0
Partager
Franchou

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 7000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
Le 20/02/2016 à 21h46
Bonsoir.

1 Comme indiqué par Tournesol au dessus les équerres de liaison pour les chainages verticaux doivent être liaisonnés aux aciers inférieurs des cages d'armature, pas sur le rang supérieur.

2 Les aciers doivent être isolés de la terre par 3cm de béton en tout point.
Donc soit polyane + cale d'enrobage soit béton de propreté + cale d'enrobage soit rien + cale d'enrobage (dans un sol stable qui ne polluera pas le béton au coulage) soit suspension par des bastaings au dessus des fouilles avec de la ligature.
En plantant des aciers dans la terre ils ouvrent la porte à la corrosion qui va remonter par cet acier et corroder l'ensemble.
Ça part d'une bonne intention mais ce n'est pas conforme.

3 Les équerres de liaison entre les cages d'armature sont :
- insuffisantes, il faut prolonger chaque acier coupé et pas seulement les 3 du dessus (oui c'est beaucoup de boulot le sismique).
- mal placées pour certaines, pour empêcher le phénomène de poussée au vide il faut éviter de placer une équerre dans un angle intérieur avec trop peu de béton dans l'angle comme celle que l'on voit en haut.
Voir ce schéma représentant 1 rang d'acier et les équerres en rouge (qui n'est qu'une façon de faire parmi beaucoup) :
1
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Partager
titi2dan

Messages : Env. 200
De : Mont De Marsan (40)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 01/11/2017 à 09h35
Bonjour,
Dans le cas de longrines, les équerres ne se posent que sur le dessus ou en faut il aussi en dessous ? merci d'avance.
0
Partager
Franchou

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 7000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
Le 01/11/2017 à 10h26
Bonjour,
En dessous également.
La continuité doit être assuré sur chaque acier coupé.
0
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Partager
titi2dan

Messages : Env. 200
De : Mont De Marsan (40)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 02/11/2017 à 23h01
Ok merci.
Et dans le cas d'une fondation en T, est-ce que l'on fait la même chose que ci-dessus en doublant les équerres vers la gauche ?
0
Partager
vic_thonon

Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 mois
Le 13/02/2018 à 18h04
Bonjour, quels sont les risques si pas d'utilisation de cales ?
À quoi ressemblent ces cales
Quels sont les risques si les chaînages verticaux ont été plantés après coulage ?
Où peut on trouver les règles dtu et Eurocodes svp ?
Merci
0
Partager
En cache depuis le jeudi 18 octobre 2018 à 22h28

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Niveler sol garage »
Discussion lancée par Nicolas1986 - 10 réponses
« A quoi sert ces gaines rouges? »
Discussion lancée par Gwen.LR - 8 réponses
« Temps de séchage poutres 5m béton armé »
Discussion lancée par facedeplook - 13 réponses
« Dalle terasse »
Discussion lancée par johnalemou - 6 réponses