A la découverte de notre chauffage (PC + Radiateurs BT)

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 628 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Nantes (44)
Bonjour,


nous avons emménagé dans notre maison fin août, et nous "découvrons" le chauffage de notre maison.

Voici la configuration : 
- une chaudière au gaz (ferroli bluehelix pro 25c) qui s'occupe de notre plancher chauffant au rez de chaussée et de nos 2 radiateurs + sèche serviette à l'étage.
- un boiter thermostat qui permet de régler la température du RDC

Nous avons à priori compris comment chauffer le RDC. Il suffit de "jouer" avec le boiter et cela chauffe pour atteindre la température désirée.

Par contre, impossible de faire chauffer correctement les radiateurs de l'étage. Le seul moment où nous arrivons à les faire tièdir un peu c'est quand l'on demande une température exagérément haute au niveau du boitier.

Du coup, on ne comprend rien. L'étage et le RDV devraient être indépendants. On ne va pas demander 26 degrés au RDC pour faire chauffer nos radiateurs de l'étage. On en arrive à se demander si c'est nous qui ne captons pas le fonctionnement ou tout simplement si quelque chose cloche.

Nous allons évidemment contacter notre constructeur mais si vous avez des pistes, elles sont les bienvenues

Merci.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonsoir Kurt,

Vous êtes dans la maison RT2012? Vos radiateurs basse température à l'étage sont bien gros? Quelle température fait-elle dans les pièces où se trouvent ces radiateurs? Ces radiateurs sont équipés de robinet thermostatique? Il n'y a pas un thermostat à l'étage?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Bonsoir Olivier,

oui c'est une maison RT2012. Les radiateurs sont assez gros (de taille normale je dirai) et il fait 18° dans une chambre et à peine 17 dan l'autre. Et oui, les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques.
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Ok, merci pour vos réponses.

18°C dans une chambre contre combien au RDC? Sur quelle position sont mis vos robinets thermostatiques? Peut-être vous devez essayer de mettre vos robinets thermostatique sur position 5 (maximal).

J'oublie: il y a aussi une sonde extérieure? Peut-être il ne fait pas très froid dehors (environ 10°C à Nantes).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Actuellement 20.8° degrés en bas. Nous avons mis les robinets thermostatiques sur 5 effectivement.

Et oui, il y a une sonde extérieure (7° en ce moment).

Cela pourrait donc être "normal" ?
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Que des radiateurs basse température dans la maison RT2012 soient plutôt tièdes est normal. La température d'eau de chauffage est régulée en fonction de la température extérieure (plus il fait froid, plus la température d'eau de chauffage est élevée).

Mais la différence de température entre le RDC et l'étage est trop élevée, surtout dans la maison RT2012, ce n'est pas normal.

Vous pouvez prendre votre chaudière et ses tuyaux (ceux vers le plancher chauffant et les autres vers les radiateurs) dans la chaufferie en photo pour ici? Je crains que la température d'eau de chauffage soit la même pour le plancher chauffant et pour les radiateurs. A vérifier.

Vous pouvez vérifier la température de la chaudière? Normalement, elle est affichée soit sur le boitier, soit sur la chaudière ou les deux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Ci-dessous les photos :
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonjour,

Merci pour ces photos.

Je vois le circulateur externe et la vanne à 3 voies pour le circuit du plancher chauffant (ces accessoires sont indispensables dans le cas de 2 circuits de chauffage séparés (plancher chauffant et radiateurs comme votre cas). Ces accessoires permettent d'abaisser la température d'eau de chauffage dans le circuit du plancher chauffant et donc logiquement, la température d'eau de chauffage est plus élevée dans le circuit des radiateurs (par exemple, 25°C pour le plancher chauffant et 30°C pour les radiateurs). Cette installation a été réalisée dans les règles de l'art donc ce problème ne devrait pas venir de là.

Je vois aussi la température de la chaudière sur ces photos, 29°C pour une température extérieure de 7°C (c'est peut-être normal pour une maison RT2012). Mais je n'arrive pas à voir la température d'eau du plancher chauffant (thermomètre rouge sur l'aller, à gauche) (vous pouvez me dire combien?).

Vous avez fait des purges sur les radiateurs? Il se peut qu'il reste encore de l'air dans ces radiateurs, qui empêche l'eau de circuler correctement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Bonjour, et déjà merci pour vos réponses.

Le thermomètre "rouge" indique actuellement 18 degré.

J'ai fait une purge des radiateurs, mais cela n'a finalement pas été nécessaire. L'eau sortait directement sans discontinuer, donc pas d'air dans le circuit à priori.

J'ai du mal à comprendre tout ça.
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Ok, donc pas de problème coté purges.

18°C sur le plancher chauffant? Votre chauffage n'est pas en route actuellement? Celle de la chaudière est à combien actuellement?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Sur la chaudière, il est affiché 28.

Il fait 21.8 degrés au RDC (21 degré réglé sur le boitier).

Et sur le thermomètre rouge, 18 degrés.
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Ok, donc c'est normal puisque la température intérieure réelle a dépassé la température de consigne donc la circulation d'eau de chauffage est arrêtée (circulateur interne de la chaudière).

Mais ce n'est pas là qu'on essaye de trouver ce problème.

Il faudrait faire des relevés quand le chauffage est en marche. Peut-être ce soir?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
J'essaierai de faire les relever ce soir.

Mais même si nous avons 21/22 degré au rdc ce midi, dans l'une des chambres il ne fait que 16 degrés. Vu que la chaudière ne semble dépendre que du thermostat boitier du PC, on ne pourrait donc pas chauffer l'étage ?
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Relevés du moment :
chambre 1 : 19/20 degrés
chambre 2 : 16 degrés
température rdc : 21.é degrés
température affichée sur la chaudière : 23 degrés
température affichée sur le thermomètre "rouge" : 16 degrés

De fait, la chaudière n'a pas besoin de tourner pour le RDC. Mais ça serait bien pour l'étage

Notre constructeur et notre chauffagiste passent lundi. On devrait avoir des explications j'espère.
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Merci pour ces relevés. Dommage que le chauffage ne soit pas en marche ce soir.

Une chose qui m'intrigue beaucoup, c'est une grosse différence de température entre 2 chambres (presque 4°C d'écart). C'est quand même énorme, surtout dans la maison RT2012. Il devrait avoir un problème quelque part. Vos chambres sont orientées comment?

Concernant le chauffage, je pense que c'est un problème de réglage. J'espère que votre chauffagiste résoudra ce problème lundi.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
L'une des chambres est orientée au sud (celle où il faut le plus chaud) et l'autre ouest.
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Ok, il faisait beau chez vous, aujourd'hui, je suppose. Heureusement, le soleil a réchauffé votre chambre la mieux exposée, sinon il ferait plus frais.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Bon, malgré le passage du constructeur et chauffagiste, ça ne chauffe toujours pas en haut. Le chauffagiste a juste augmenté la température de la chaudière... mais celle-ci ne chauffe plus à partir du moment où la température au rdc est atteinte. Je pense que le boîtier thermostat est mal réglé (j'imagine).

Bref, on va les faire repasser...
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Il te faut un 2e thermostat pour le haut et ça resoudra ton souci

j'ai le meme souci car le thermostat principal est dans la PIECE de vie et donc quand la temperature de cette piece est atteinte, il stoppe.
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Nantes (44)
Le problème est résolu. L'option d'avoir un deuxième thermostat à l'étage ne nous convenait pas du tout car dans ce cas, le temps que l'étage chauffe, il aurait alors fait beaucoup trop chaud au RDC. Et quel intérêt d'avoir des robinets thermostatiques sur les radiateurs ? On a clairement fait comprendre au chauffagiste que ça ne devient pas fonctionner comme cela... et c'est logique.

Bref, au final, ils sont intervenus hier et ont fait les modifications nécessaires dans la chaudière. Désormais, ça fonctionne comme prévu.

Merci à ceux qui ont essayé de nous éclairer sur le fonctionnement de notre chauffage
Messages : Env. 20
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
L'interet du 2e thermostat est le suivant : quand le haut ne chauffe pas votre circulateur dans la chaudiere ne tourne pas donc gain en chauffe et en electricité

Les robinets thermostatiques c'est bien mais ça n'arrete pas le circulateur qui tournera H24 même si ça ne chauffe pas..

Et un circulateur qui tourne en continu a une duree de vie inferieure
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 22h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages