Retour
Menu utilisateur
Menu

Groupe de sécurité ?

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 496 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,

suite à l'installation d'une chaudiere frisquet nous avons remarqué des montées en pression au robinet. Le mitigeur devenait "dur" à l'ouverture et un jet avec forte pression sortait à chaque ouverture de robinet pendant une 1/2s.
Le plombier est venu installé un "groupe de sécurité" pour palier au problème.

Je connaissais les groupes de sécurité "classique" pour ballon d'eau chaude mais ce format la je ne connais pas. De plus il est monté sur l'arrivée eau froide, je m'attendais à un montage sur le départ eau chaude. vous en pensez quoi ?

Merci.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 300 message Le Juch (29)
Bonjour et le phénomène de surpression, a t'il disparut ?
Messages : Env. 300
De : Le Juch (29)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Ce n'est pas un groupe de sécurité mais une soupape tarée à X bars suivant modèle.
c'est normal qu'elle soit installée sur l'EF, pas de soucis la dessus.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
+1
J'ajouterais que les groupes de sécurité se montent sur l'arrivée d'eau froide, pas le départ eau chaude.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Ok Merci.
Le phénomène semble effectivement avoir disparu depuis...
CAM42 a écrit:Bonsoir,

Ce n'est pas un groupe de sécurité mais une soupape tarée à X bars suivant modèle.
c'est normal qu'elle soit installée sur l'EF, pas de soucis la dessus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
Tu as eu de la chance c'est le ballon qui aurait pu exploser ,
la soupape  a régler le problème en partie ,la surpression s'échappe par ce dernier
mais attention a la consommation d'eau ,surtout qu'il est branché direct sur l'écoulement
donc pas moyen de constater le débit.
Salutation,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Oui surtout que mes robinets suintaient sur les joints quand le pb de pression aparaissait.
Je déconnecté la sortie de la soupape et mit une bassine. Sur 2j de test j'ai l'équivalent d'un verre d'eau par jour...
bubeline67 a écrit:Bonsoir,
Tu as eu de la chance c'est le ballon qui aurait pu exploser ,
la soupape  a régler le problème en partie ,la surpression s'échappe par ce dernier
mais attention a la consommation d'eau ,surtout qu'il est branché direct sur l'écoulement
donc pas moyen de constater le débit.
Salutation,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Le Juch (29)
Bonjour
peut etre qu'installé un réducteur de pression serais plus judicieux ! ( et supprimé cette soupape )
Messages : Env. 300
De : Le Juch (29)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,
Une soupape est taré a 7 bars si celle-ci s'ouvre ca veut dire que le réseau est en surpression ,
pression normale =3/4 bars .
Ledidier a raison un réducteur de pression serait judicieux , par contre je maintiendrais la soupape
en place , sécurité oblige .
Salutation,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
J'ai déja un réducteur de pression à la sortie du compteur.
Il était réglé à 2.5 bars... le pb etait le meme.

Le plombier à, a mon avis, du régler la soupape à 3 bars.


ledidier a écrit:Bonjour
peut etre qu'installé un réducteur de pression serais plus judicieux ! ( et supprimé cette soupape )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

Un conseil garde cette soupape en place à moins qu"elle soit défectueuse, un limiteur de pression si tu en as déjà un serait inutile.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
Si tu as un réducteur réglé a 2,5 et une soupape sanitaire de 7 bars qui crache alors il y a un problème,
vérifie déjà ta soupape , 7 ou 4 bars c'est indiqué sur le dessus de celle -ci .
vérifie la pression de ton réseau en principe un mano sur ton réducteur sinon il faut en poser un;
Salutation,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,
Le réducteur ne sert pas qu'à limiter la pression du réseau entrant?

Si derrière il n'y a pas de vase d’expansion ou de groupe de sécurité c'est normal que la pression monte quand le chauffe eau fonction non?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Franchou a écrit:Bonjour,
Le réducteur ne sert pas qu'à limiter la pression du réseau entrant?

Si derrière il n'y a pas de vase d%u2019expansion ou de groupe de sécurité c'est normal que la pression monte quand le chauffe eau fonction non?

Si la chaudière est associé à un ballon d'eau chaude il doit avoir un groupe de sécurité,
mais pour une instantanée qui réchauffe par serpentin au soutirage non.

Mais dans tous les cas la soupape de sécurité doit être installée.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Oui c'est ce que je me suis dit.
La pression augmentait uniquement quand la chaudiere se mettait en marche pour l'ECS.
Il me semble que la hydromotrix de chez Frisquet il y a un "mini ballon" de 2 ou 3l à l’intérieur.

Franchou a écrit:Bonjour,
Le réducteur ne sert pas qu'à limiter la pression du réseau entrant?

Si derrière il n'y a pas de vase d’expansion ou de groupe de sécurité c'est normal que la pression monte quand le chauffe eau fonction non?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 13h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir