Retour
Menu utilisateur
Menu

Appoint eau pompe a chaleur

Ce sujet comporte 88 messages et a été affiché 2.629 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonsoir.

Petite question.

Nous avons une pompe a chaleur avec plancher chauffant et cela fait deux fois que je doit faire des appoints en trois mois. Certes ces appoints sont minimes mais je me demande si cela est normal.

Auriez vous des idées quand a mon probleme ? Merci
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour,

Quel genre d'appoints ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Bof, soit micro-fuite (à rechercher) soit vase d'expansion HS ou mal gonflé...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour disons que je redescend vers les 1 bar et je la remonte a 1.2 bar et sa deux fois.

Faudrait t'il que je la monye a 1.5 bar et que je la vide jusqu'a 1 bar pour savoir le volume d'eau de 0,5 bar et estimer par la meme la dite consommation ? Merci
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Il faut les chercher ou les micro fuites en priorité ?
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Sur les raccords divers, y compris dans la pac...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Cela fait deux fois que je remet 0.2 bar. L'instalation est en marche depuis trois mois mais avant elle etait sous pression et ne perdait rien.

Est ce de l'air qui part au fur et a mesure?
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Dordogne
Pas de soucis je fais aussi des appoints léger de temps en temps.
Messages : Env. 40
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Seine Et Marne
La notre perdait énormément. Fuite d'un tuyau dans le vide sanitaire. Depuis la réparation elle ne bouge pas du tout.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Cyr (78)
Il paraît que dans les premiers mois c'est normal. Ici on a fait plusieurs fois des appoint d'eau ça fait 10mois que notre pompe est en route.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Cyr (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
M'installateur m'a confirmer vos version aussi. Il est vrai que les appoints sont minimes
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Dordogne
Quel est la marque du système ?
Messages : Env. 40
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
C'est une atlantic alfea extensea duo + inverter.

Je trouve que le rapport qualité prix sur cette PAC est plutot pas mal. A voir ce que tu en pense mais moi sa me semble vraiment bien.
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Cyr (78)
Idem chez moi.
Par contre avez vous remarqué les cycles de dégivrage très fréquents ? Lors de ces cycles le module intérieur siffle maintenant alors qu'il ne le faisait pas avant je pense avoir une fuite d'air. . Et une fois le dégivrage ici le module extérieur lâche un écran de fumée que je pense être de la vapeur d'eau avec ce froid..
je tente de joindre mon installateur sans succès. ... Sad
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Cyr (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Dordogne
Pareil j'ai le même système que vous et toujours du chauffage malgré les températures négatives.
Effectivement la pac est souvent givrée mais c'est pour toute pareil je pense avec le froid qu'il fait. Combien de kwh par jour vous consommez en ce moment ?
Messages : Env. 40
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Bonjour,
Deux appoints de 0.2 bars en trois mois, c'est tout à fait normal, il n'y a rien d'alarmant. Surtout la première année, je me souviens que nous faisions quelques appoints aussi.
Cordialement,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
chimiste a écrit:Idem chez moi.
Par contre avez vous remarqué les cycles de dégivrage très fréquents ? Lors de ces cycles le module intérieur siffle maintenant alors qu'il ne le faisait pas avant je pense avoir une fuite d'air. . Et une fois le dégivrage ici le module extérieur lâche un écran de fumée que je pense être de la vapeur d'eau avec ce froid..
je tente de joindre mon installateur sans succès. ... Sad

Bonjour, nous avons aussi une Duo+ et lors du dégivrage, elle émet également un sifflement strident lors de cette phase. Je pense que c'est normal.

Nous faisons également ponctuellement de petits appoints d'eau (nous l'avons depuis 2 ans)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Lors du degivrage elle tremble pour la seule raison que le givre déséquilibre le rotor de la PAC. Tout comprit nous consommons environ 17 KWH tout comprit par jour je trouve sa super de telle conso
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Cyr (78)
La vache jbb76 vous ne consommez quasi rien!!!!!
quel volume à chauffer et combien de degrés?

ici avec les -5 degrés extérieurs nous tournons à + de 30kWh/jour, sachant que nous mettons en consigne à 18.5 degrés la journée en notre absence, idem la nuit, et que nous chauffons à 20.5/21 degrés le matin pendant 1h30 et le soir pendant 5h.
nous avons 83m² habitables à chauffer et nous sommes 3.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Cyr (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Cyr (78)
En fait c'est le module intérieur qui siffle lors du dégivrage, il ne me semble pas que ça le faisait avant, mais étant donné que les températures étaient moins froides il n'y avait surement pas de dégivrage. Le moteur extérieur est à l'arret complet, et avant de reprendre il y a la fumée qui se dégage (vapeur d'eau à cause du froid?).

D'ailleurs, à partir de quelle température extérieure y a-t-il dégivrage?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Cyr (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
chimiste a écrit:D'ailleurs, à partir de quelle température extérieure y a-t-il dégivrage?

Sur la notre la protection hors gel s'active vers les 3°C et le dégivrage aux alentours de 0-1°C
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Cyr (78)
Ok merci. c'est noté quelque part sur la notice?

le sifflement intérieur est assez désagréable, surtout que notre module intérieur est dans la salle de bain de l'étage près des chambres......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Cyr (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
C'est vrai que c'est très strident !
Alors il se peut que ça se configure avec les paramètres du mode installateur.
Il faut appuyer sur "I" puis maintenir "Ok" enfoncé pendant 3s
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Nous mettons la consigne a 21 degré permanante lol pour 88 metre caree. Nous sommes deux et un chat lol. Et nous avons du -5 dn ce moment aussi
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Besançon (25)
J'ai la même PAC (alféa duo+)
mise en service y a un an, j'ai fait régulièrement des appoints, mais là, ça commence a être rare
je constate le même sifflement désagréable (ce qui me rassure puisque c'est pas que chez moi...) mais je confirme que c'est pénible !
concernant la conso, en ce moment je tourne à 35 kw par jour (120m² / 3 personnes / 22°C présent / 20°C absent + nuit)
Messages : Env. 20
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
jbb76 a écrit:Nous mettons la consigne a 21 degré permanante lol pour 88 metre caree. Nous sommes deux et un chat lol. Et nous avons du -5 dn ce moment aussi

Effectivement vous consommez très très peu ! Surtout si vous ne vous chauffez qu'avec la PAC.
Avec la même PAC tout compris en conso on fait 11 kw/jour. Consigne à 18 tout le temps car nous chauffons avec un poêle à bois. C'est pour que ça ne descende pas trop bas la nuit si le feu crève.

Ensuite nous avons 1 cycle antilégionnelles à 55°C pendant 10min / semaine
ECS confort à 45°C (le soir pour la douche et toute la journée des weekend) et réduit à 35°C le reste du temps
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Je suis assez surpri par ces conso assez faibles. Mais je ne vais pas m'en plaindre ☺. Sachant sue le seche serviette fonctionne le soir aussi.
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
C'est sur !
Vaux mieux être surpris par une faible conso que par une forte. La surprise est plus agréable
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Cyr (78)
Sylvaing26 vous avez l'air bien calé au sujet de la PAC. je vais regarder mes menus ce soir, je crois que nous avons mis ECS à 50°C, il faudrait peut-etre revoir ça.
pour ce qui est du cycle antilegionnelles c'est la température uniquement qui fait cet effet là?
je vais regarder ça!

en tous les cas vus me rassurez beaucoup sur l'histoire du sifflement! je pensais qu'il y avait un problème!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Cyr (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
Pas si calé que ça, mais disons que j'ai pas mal arpenté la toile pour optimiser les réglages de la PAC, notamment la loi d'eau.
Par défaut il n'y a pas de cycle anti-légionnelles.
Surtout si vous mettez une consigne en ECS de 50°C, les risques sont faibles.
Etant donné que notre température ECS est toujours inférieure à 50°C, il est préférable de faire une cycle de chauffe pour faire le choc thermique. Cette fonction n'est configurable que dans le menu avancé.
Il faut savoir également que pour cette fonction, étant donné que la PAC ne chauffe l'ECS que jusqu'à 55°C, c'est la existence qui prend le relai pour chauffer le bon au dessus de cette température.
http://conseils.xpair.com/consulter_parole_expert/eau_chaude[...]ruction_legionelles.htm
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Dordogne
Perso je consomme 20kwh par jour en moyenne en ce moment avec une consigne de température à 19
Messages : Env. 40
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Dordogne
Vous êtes en rt 2012 ?
Messages : Env. 40
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Oui comme vous dites.

La j'ai refait la conso moyenne heure creuse/pleine par le nombre de jours et je trouve 17.5 KWh par jour.

Le froid de cer derniers temps a legerement fait grimper la conso.

Quel type de PAC avez vous ?
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Oui BBC24BBC je suis en RT 2012 mais pas en BBC.

Nous pourrions obtenir le label lol avec 21 degré et 17,5 KWh jour
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Dordogne
Sur l'année 2016 j'ai totalisé 4548 kwh soit 12kwh journalier en moyenne
Messages : Env. 40
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Jolie. Cela faig un coup de 50 euros mensuel environ ?
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Dordogne
70€ mensuel. Isolation plafond r=10. Mur r=3.15 + brique terreal =1.15. Sol TmS r=1.30 Étanchéité à l'air 0.18 en test
Chauffage alfea duo extensa maison de 110m2 après j'ai une excellente exposition. Tarif de base EDF 9kva
Messages : Env. 40
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Dordogne
Par contre je n'arrive pas à accepter à la programmation anti legionelle de la pac. J'ai réglé mon eau chaude sanitaire à 48 degrés surtout pour le calcaire
Messages : Env. 40
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Pour le calcaire des le debut j'ai fait instaler un conditionneur d'eau je ne voulais pas etre la victime du calcaire
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Dordogne
Ça y est j'ai réussi à accepter au mode pro. J'ai mis l'eau à 45 degrés avec un cycle legionelle une fois par semaine à 60.ca vous paraît cohérent ou inutile de programmer comme ça ? Des conseils de programmation pour cette pac.
Messages : Env. 40
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Cyr (78)
Ah oui si on mensualise nos kwh sur l'année on est à 4700 environ aussi pour nous en extrapolant les 6semaines restantes.
Nous avions un prélèvement mensuel EDF à 110 euros et j'ai noté sur euro site en estimant notre conso qu'ils devaient nous rendre 450euros. Donc on descendrait à 70euros mensuel pour 83 m2 habitables (mais 91m2 en tenant compte de la cage d'escalier) pour une maison mitoyenne d'un côté exposée est ouest avec le côté nord de libre aux vents froids.
Pas si mal au final je pense.lhiver on a peu de soleil dans la maison. Juste 2h côté est le matin.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Cyr (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Cyr (78)
Et nous sommes rt2012.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Cyr (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Qu'apelle tu un cycle légionelle ?
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 100 message Cote D'or
J'ai une PAC Atlantic aussi, je n'ai remis que qq litres d'eau en 5 an. Attention, risque de formation de tartre a l'extremité du tube plongeur dans le reservoir de la PAC qui finit par se boucher totalement. Probleme resolu par la mise en place d'un adoucisseur...
Attention aux risques de microfissures, j'ai une amie qui casse sa dalle pour refaire son circuit de chauffage.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Dordogne
Une eau douce abîme les ballons. J'ai une eu à 28deg je ne vois pas l'utilitée. Après au delà de 30 ça peut se discuter
Messages : Env. 40
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 15h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir