Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme sur pompe a chaleur panasonic

Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 2.578 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
16
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loos (59)
Bonjour,

nous souhaiterions avoir un avis ou conseil par rapport à notre pompe à chaleur PANASONIC.
Notre maison a été construite fin 2014, nous sommes équipée d'une pompe à chaleur avec plancher chauffant.
l'année dernière, juillet 2018, nous avons du changer le ballon qui été percé . +- 400 euros de frais.
Début janvier 2019, nouveau problème sur l'échangeur Eau/ Air  410 A, résultat de devis + de 2500 euros de frais pour une pompe à chaleur qui n'a pas encore 5 ans.
Qui pourrait nous renseigner sur le sujet,
merci d'avance
Messages : Env. 10
De : Loos (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir,

le ballon percé, c'est le ballon tampon, ou le ballon d'eau chaude sanitaire ?
Quel a été le problème de l'échangeur ? percé également ?

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Loos (59)
Bonjour,

le problème,est le suivant, la chaudière s'est mise à monter en pression et à faire des bruits de type glouglou... chaque jour nous devions intervenir pour en chasser l'air (plusieurs fois par jour). le ballon d'eau chaude n'est pas défaillant, le ballon tampon non plus et pour ce qui est du"ballon situé à l'intérieur de la chaudière celui-ci a été changé cet été...
il s'agit selon le diagnostic de notre installateur de l'échangeur eau air 'en lien avec le groupe extérieur) il y aurait une petite fuite et effectivement quand le technicien est intervenu, il a coupé la chaudière mis en pression le groupe exterieur et on entendait un léger bruit d'échange au niveau de la pièce dite défaillante.
Depuis vendredi nous fonctionnons en booster et sans groupe extérieur avec une température minimale. le pression ne monte plus et le bruit de glouglou a disparu.
Montant del'échangeur eau / air 214 A 1221.00 HT plus 1160 HT de main d'oeuvre azote et déplacement/...
voilà...
Messages : Env. 10
De : Loos (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
il n' y a pas d'échangeur eau/air sur une PAC air/eau, mais, à l'extérieur, un échangeur air ext/ liquide frigorigène = évaporateur, et à l'intérieur, un échangeur liquide frigo/ eau de chauffage = condenseur.
Donnez nous le modèle de la PAC, jai une Panasonic 6KW.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,
Apparemment c'est une fuite du condenseur, du liquide frigo sous forme de gaz s'échappe dans le circuit d'eau de chauffage. Le ballon à l'intérieur de la chaudière c'est un vase d'expansion qui n'a pas du aimer la montée en pression du circuit chauffage pressurisé par le fluide frigo...
J'espère qu'il n'y a pas d'eau de chauffage qui est entrée dans le circuit frigo, sinon ca craint pour toute la PAC, unité extérieure comprise...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Loos (59)
Référence du module intérieur : WH-SDF07C3ES voilà le modèle
Messages : Env. 10
De : Loos (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Loos (59)
Le groupe extérieur a été mis en sécurité...
Messages : Env. 10
De : Loos (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Faites analysez votre eau de chauffage pour voir son degré d'agressivité; une au très agressive peut justifier ces dégâts sur l'évaporateur ou le ballon; sinon cela peut venir d'entrée d'humidité dans le circuit frigo( peut être mauvaise installation avec "rinçage" à l'azote n'ayant pas été fait, et/ou tirage au vide insuffisant. De l'eau dans le circuit réagit avec le liquide frigo en produisant de l'acide chlorhydrique qui " bouffe" le métal.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
RONSSE a écrit:Le groupe extérieur a été mis en sécurité...

Même si les vannes ont été fermées, ca ne veut pas dire que de l'humidité ou de l'eau n'est pas rentrée dedans lors des derniers moment de fonctionnement ou lors des diagnostics du problème. En particulier si un pump-down a été réalisé, il est + que probable que de l'eau ait été aspirée par le compresseur.
C'est à vérifier absolument avant tout redémarrage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Loos (59)
Merci pour la réponse , mais c'est quoi un pump down? et comment peut-on savoir s'il y a de l'eau qui a été aspirée par le compresseur? le changement de la pièce est prévue le 18 février par l'installateur de la pompe
Messages : Env. 10
De : Loos (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Loos (59)
Est-ce que cela peut-être une défaillance de la pièce d'origine? peut-on se retourner sur Panasonic car la pompe a chaleur n'a que ans et 2 mois?
Messages : Env. 10
De : Loos (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Voir s'il ne s'agit pas d'oxydation galvanique; éventuellement mettre un(deux) raccords diélectriques(??).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Raymond037 a écrit:Voir s'il ne s'agit pas  d'oxydation galvanique; éventuellement mettre un(deux) raccords diélectriques(??).

Bien vu en effet !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Bonjour! HELP!!!HELP!!

Nous constatons à travers ces échanges que notre problème rencontre des similitudes.

Résumé: Maison TRECOBAT réceptionnée en juin 2015. Equipée pompe à chaleur PANASONIC: plancher chauffant + 3 radiateurs thermostatiques à l'étage.
Je vais essayer de résumer au mieux car histoire très longue!

Début des problèmes: janvier 2020. Bruits anormaux dans radiateurs et pression anormalement élevée. Plusieurs purges radiateurs effectuées par EuroEnergie (devenue IEnergie) mais problème non résolu. Première constatation: ballon eau chaude percé. Ballon changé mais de nouveau problème de bruits dans radiateur + pression frôlant presque les 3 bars!! Plusieurs interventions vaines. En mars, un technicien se montre plus inquiet: verdict: échangeur à plaques percé aussi!!!!2500 euros!!!
Nous avons décidé en plein confinement et en plein hiver de faire fonctionner notre assurance dommage ouvrage car inconcevable pour nous d'avoir autant de pièces défectueuses sur une maison qui a pas 5 ans! L'assurance a accepté le remplacement de la PAC. Elle a été changée le 07 aout dernier mais lors de la mise en service "hiver"= nouveaux problèmes. Bruit atroce au niveau du module AUER et bruits dans radiateurs. Le module a été enlevé et remplacé par un EVOSTA 2 mais toujours des bruits dans les radiateurs qui réveillent nos filles épuisées!!!
Les bruits dans les radiateurs ressemblent à un ruisseau, parfois ponctués de bulles d'air et varient selon le réglage du thermostatique. Pour info, les bruits persistent même en position "hors gel". Pas de position 0 sur ces vannes.

Nous cherchons de l'aide car nous sommes épuisés!!!!

MERCI!!!!
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

Puisque tout à été changé, le problème des bruits ne vient pas de la PAC; je pense qu'il y a de l'air dans votre circuit( bulles d'air - ruisseau).
Pour éviter d'avoir des problème d'oxydation dus à une eau trop agressive, le mieux est de la remplacer par de l'eau déminéralisée, en la faisant rentrer par un point haut après avoir vidangé .
En profiter pour ajouter 30 à 40% d'antigel pour remplacer la vanne antigel(s'il y en a une) qui a tendance à mal fermer au bout d'un certain temps; de plus vidanger un circuit par cette vanne n'est pas génial, car cela arrive "toujours" en hiver.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 11h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
5

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

16
abonnés
surveillent ce sujet
Voir