Bonjour,

je fait conctruire une extension ossature bois de 26m2.

Pour ma constuction il y a 5ans j'avais acheté une pieuvre.

Là pour mon extension , je me pose la question de l’intérêt de la pieuvre pour si peu de matériel électrique?

- 6 lampes
- 9 prises
- 4 alim volets roulants
- 1 convecteur
- 3 interrupteurs

J'ai quand même demandé une devis(ça ne coute rien) et on m'en sort pour 660E pieuvre+ tableau (sans appareillage)

qu'en pensez vous sachant qu'avec un peu de conseil je pense pouvoir le faire seul....

Merci!

0
Partager
Autopromo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Franchou

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 6000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
Le 25/01/2017 à 10h19
Bonjour,
Si vous pouvez le faire seul, vous en aurez pour moins de 300€ avec du matériel Legrand compris tableau divisionnaire équipé, gaines pré-filées, DCL, prises et interrupteurs, boites de dérivation et quincaillerie.

Restera le convecteur.

Si vous pensez prendre la gamme Legrand céliane avec des finitions spéciales le tarif n'est plus le même.
0
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Partager
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 25/01/2017 à 11h20
BOnsoir

Pour 4 circuits, vous pouvez sans doute le faire vous même si vous vous en sentez capable et que vous vous renseignez bien sur les norme.
Une pieuvre a peu d'intérêt pour si peu.

Restera à voir la technique à utiliser : repiquage d'appareillage en appareillage ou cablage en étoile depuis une boite de dérivation ou le tableau, ou mixte des deux.
0
Carminas
Partager
ribou86
Auteur du sujet

Picto recompense Nouvel Aviseur

Messages : Env. 300
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 7 ans
Le 25/01/2017 à 13h12
Oui bien sur j'ai quelques notions et je pense le faire moi même;

Pour la technique je ne sais pas ce qui est le mieux?
sachant que je dois emmener tout ça jusqu'au garage en faisant une petite tranchée de 4m dehors et en remontant par la dalle béton.
0
Partager
Franchou

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 6000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
Le 25/01/2017 à 14h21
Si vous n'avez qu'une vingtaine de mètres à parcourir entre le tableau général et le divisionnaire :

Poser un différentiel de 63A au tableau général et de partir avec du 6mm² jusqu'au tableau divisionnaire sur une coupure d'urgence puis 4 disjoncteurs :
20A prises en 2.5mm²,
20A 2.5mm² pour le chauffage,
16A Lumière en 1.5mm²,
16A circuit volet en 1.5mm².
0
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Partager
ribou86
Auteur du sujet

Picto recompense Nouvel Aviseur

Messages : Env. 300
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 7 ans
Le 25/01/2017 à 15h47
Le tableau divisionnaire sera dans le garage à 3m environ du général.

je ne souhaite pas mettre le divisionnaire dans l'extension , il sera à environ 4 à 5m de ma future extension.

Comme vous m'avez decrit, je n'aurai que 4 gaines qui partiraient du tableau divisionnaire?

Après je fais arriver ces 4 alimentations dans ma nouvelle piece vers des boites de dérivation et je dispatche?
0
Partager
Franchou

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 6000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
Le 25/01/2017 à 16h06
Si l’extension est séparée de la maison il me semble qu'il faut un dispositif de coupure d'urgence accessible sans en sortir.

Attendre l'avis de Carminas bien plus au "courant" de la norme.
0
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Partager
ribou86
Auteur du sujet

Picto recompense Nouvel Aviseur

Messages : Env. 300
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 7 ans
Le 25/01/2017 à 17h06
Non l'extension n'est pas séparée de la maison, je crée une ouverture d'1m80 qui donnera dans la cuisine
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 25/01/2017 à 19h42
Bonjour

Personnellement je ferai quelque chose comme cela :


On pourrait faire la liaison en 6² 32A, mais j'ai mis du 10² 40A pour être plus évolutif
0
Carminas
Partager
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 25/01/2017 à 19h44
Pour vos gaines à l'arrivée, soit vous utiliser une ou des boites de dérivation, soit vous repiquez d'appareillage en appareillage











Ou un mixte de tout cela
0
Carminas
Partager
dam71

Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
Le 25/01/2017 à 20h46
Franchou a écrit:Si vous n'avez qu'une vingtaine de mètres à parcourir entre le tableau général et le divisionnaire :

Poser un différentiel de 63A au tableau général et de partir avec du 6mm² jusqu'au tableau divisionnaire sur une coupure d'urgence puis 4 disjoncteurs :
20A prises en 2.5mm²,
20A 2.5mm² pour le chauffage,
16A Lumière en 1.5mm²,
16A circuit volet en 1.5mm².

ça a changer c'est plus 16A pour les prises et 10A pour les lumieres?
16A pour des volets?
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
Le 25/01/2017 à 20h54
La norme donne des calibres maxi pour les disjoncteurs de protection des circuits :
- 20A maxi pour un circuit prises en 2,5²
- 16A maxi pour un circuit prises en 1,5²
- 20A maxi pour un circuit chauffage en 2,5²
- 16A maxi pour un circuit chauffage en 1,5²
- 16A maxi pour un circuit volets roulants en 1,5²
- 16A maxi pour un circuit éclairage en 1,5²
Mais on peut toujours mettre moins
0
Carminas
Partager
Franchou

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 6000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
Le 25/01/2017 à 21h38
Je ne voyais pas le plan du premier post. Oui dans ce cas là pas besoin d’arrêt d'urgence.

Pensez aussi au câble RJ45 près de la télé ou à minima de passer une gaine vide.
0
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Partager
ribou86
Auteur du sujet

Picto recompense Nouvel Aviseur

Messages : Env. 300
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 7 ans
Le 26/01/2017 à 19h06
Super merci je vais étudier ça de près et je reviendrai demander votre avisRolleyes
0
Partager
ribou86
Auteur du sujet

Picto recompense Nouvel Aviseur

Messages : Env. 300
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 7 ans
Le 29/01/2017 à 10h34
Si je comprend bien pour ma pièce je dois acheter:

- 1 Interrupteur différentiel 63A type AC 30mA pour le tableau général

- 1 tableau divisionnaire Tableau électrique 1 rangée de 13 modules

- 4 disjoncteurs :

20A prises en 2.5mm²,
20A 2.5mm² pour le chauffage,
16A Lumière en 1.5mm²,
16A circuit volet en 1.5mm²

- des gaines préfilées de differents diamètres


Est ce que ça vous parait bon pour le moment?Dry
0
Partager
En cache depuis avant-hier à 11h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Electricite et norme en vigueur »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Quel diametre de fourreau electricite et PTT. »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Devis pour electricité »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Avis devis électricité - 21k? HT pour 130m²... hum »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Liaison équipotentielle salle de bains »
Discussion lancée par riddick19 - 29 réponses
« Interrogation concernant le consuel et la pose de mon compteur électrique. »
Discussion lancée par Reno_A_Redon - 4 réponses

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir