Bonsoir,

Cela fait 6 mois que nous avons été livré.
Depuis 6 mois, les chauffe-eau ne fonctionnent pas en mode "Auto".
Nous sommes en chauffage électrique et avons un delesteur Delta-dore GP500. Celui-ci a le voyant "Chauffe-eau" toujours éteint ainsi que le voyant télé-info. Les autres clignotent car il doit delester "à fond".
Le cst et l'éléctricien ont fait des vérifications, ils ne trouvent rien. Le cst me dit finalement qu'EDF a mal programmé le compteur.
J'ai vérifié à l'afficheur, tout parait normal : il affiche le bon abonnement, il compte les HC et les HP.
J'ai appelé Delta-dore qui m'a dit qu'EDF oublie souvent d'activer la sortie télé-info. J'ai donc fait venir EDF aujourd'hui, en principe, ils ont fait le nécessaire.

Sur la sortie télé-info, je mesure environ 2 V alternatif. Est-ce un fonctionnement normal en HP ?

Si quelqu'un a des idées de tests à réaliser pour faire un diagnostic plus précis, je suis preneur !
Cela m'aiderait, et aiderait mon cst ... qui fait preuve d'incompétence sur ce point depuis plusieurs mois !

Merci et bonne soirée,

Boutron.
PC Mars 2007
Début des travaux Sept 2007
Fondations coulées : 19/09/2007
Dalle RDC : 11/10/2007
Dalle étage : Janvier 2008
Hors d'eau : 7 mars 2008
Cloisons : 30 Avril 2008
Livraison prévu : 11/06/2008
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 600 message Meuse
slt boutron

en principe sur les gestionnaire delta dore si tu as un soucis avec la télé info tu dois avoir sur l ecran du gestionnaire un defo 7 qui clignote .
1)Ton pilote est il connecter sr ton gestionnaire ou sur le compteur?
2)quel type de gestionnaire tu as ?


voila une photo regarde si ton delta dore ressemble à sa
[IMG]http://www.hiboox.fr/go/images/divers/gestio,e209d0002ec632aae60ae45cfb4d3819.jpg.html[/IMG]

en 6 et 7(ecs) c est le contact pour ton cumulus .Déconnectes les 2 fils et fait les se toucher(attention quand meme) ton contacteur dois s enclenche ,

1) si il s enclenche est pas de defaut 7 sr l ecran du gestionnaire ,sa doit etre le gestionaire qui est hs
2)si s enclenche pas ta un soucis sur le contacteur ou sur le branchement de se contacteur


si pas contre pas de branchement sur la sortie ecs ,sa voudrais dire que ton contacteur et branché sr le compteur edf,dans se cas ouvre la partie basse de ton compteur(celle non plombè) tu dois voir le contact teleinfo voir si il est branchè,et tu dois voir un contact c1-c2 ceci et le contact pour ton cumulus .Debranche ces deux fils et fait les se toucher

1)si ton contacteur s enclenche verifie le fusible 4A sr le compteur (rond en plastique noir)pour voir si il est pas grillè .Si il est pas grillè edf n as pas programmè la sorite c1-c2 voir edf
2)si ton contacteur s enclenche pas, probleme sr le contacteur ou le branchement de celui ci voir ton elec
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il me semble que l'activation de la téléinfo (I1 I2) désactive les contacts HC (C1 C2) du compteur électronique.

Donc c'est l'un ou l'autre pas les 2 à la fois.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Yvelines
<A href="<A">
Bonjour amperes55,



Merci beaucoup pour toute ces infos.


Le boitier d'ambiance et mon installation ressemble bien a ce qui est sur ton schéma.

Mon delesteur est un GP 500. Je n'ai pas la référence du boitier d'ambiance, je pourrai te la donner ce soir.

Qu'appelle-t-on le gestionnaire ? C'est ce que j'appelle le delesteur ?

Je ne sais spas si le blindage du fil télé-info est bien à la terre, mais je ne pense pas que cela puisse entrainer ce disfonctionnement (?).

Mon boitier d'ambiance n'affiche pas de message d'erreur. Le boitier modulaire n'a pas d'écran pour indiquer une erreur. Par contre la led Télé-info n'est pas allumée.

Ce soir je ferai les tests que tu préconisent.



Sinon, sur la partie basse de mon compteur, je n'ai que la liaisons Téle-info. Les contacts C1/C2 ne sont pas utilisé.

Je pense que lke compteur est bien programmé. En fonction des heures, l'état des contact sur l'écran sont cohérents (1O-2O).



Sais-tu ce qui passe sur la ligne Télé-info ? Je mesure 2V en alternatif, est-ce que cela prouve qu'EDF a fait son boulot ?



Merci et bonne journée,



Boutron
PC Mars 2007
Début des travaux Sept 2007
Fondations coulées : 19/09/2007
Dalle RDC : 11/10/2007
Dalle étage : Janvier 2008
Hors d'eau : 7 mars 2008
Cloisons : 30 Avril 2008
Livraison prévu : 11/06/2008
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Carminas a écrit:Bonjour

Il me semble que l'activation de la téléinfo (I1 I2) désactive les contacts HC (C1 C2) du compteur électronique.

Donc c'est l'un ou l'autre pas les 2 à la fois.

@+

Bonjour Carminas,

Merci pour cette info.
J'avais vérifié l'état des sorties à l'afficheur avant le passage d'EDF pour activer la télé-info. Je vais revérifier ce soir pour voir s"il y a un changement.

Bonne journée,

Boutron
PC Mars 2007
Début des travaux Sept 2007
Fondations coulées : 19/09/2007
Dalle RDC : 11/10/2007
Dalle étage : Janvier 2008
Hors d'eau : 7 mars 2008
Cloisons : 30 Avril 2008
Livraison prévu : 11/06/2008
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Hazebrouck (59)
Bonjour
j'ai eu le meme pbl. c'est simplement le branchement de 2 fils sur le compteur EDF qui est mal fait.
Sur le compteur il y as dans le bas 2 branchement à droite et 2 à gauche, si le jour/nuit ne fonctionne pas il faut brancher les 2 fils sur les 2 bornes non utilisées. c'est ce que j'ai fait suite à l'info que m'as transmis mon electricien et depuis c'est OK.

Pour info l'EDF est venu pendant le problème et n'as rien vu du problème ( et pourtant ils sont supposés etre competents).

Salutations
Messages : Env. 40
De : Hazebrouck (59)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Carminas a écrit:Bonjour

Il me semble que l'activation de la téléinfo (I1 I2) désactive les contacts HC (C1 C2) du compteur électronique.

Donc c'est l'un ou l'autre pas les 2 à la fois.

@+


J'utilise les deux sans aucun problème.
Messages : Env. 3000
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Saint Loup Cammas (31)
Bonjour,
Moi aussi, j'utilise l'un pour le contacteur du chauffe-eau et l'autre pour un Tywatt30.
Bonne journée.
Messages : Env. 30
De : Saint Loup Cammas (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
salutatous,


J'ai déjà posé des EM.TI et ne me souviens pas que la led téléinfo clignotait ou pas.

Le moyen pour vérifier si la liaison est bonne est de régler l'EM.TI au mini (15A) et mettre deux ou trois gros consommateurs en route (radiateurs) et voir si la led délestage s'allume...


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Rfco a écrit:salutatous,


J'ai déjà posé des EM.TI et ne me souviens pas que la led téléinfo clignotait ou pas.

Le moyen pour vérifier si la liaison est bonne est de régler l'EM.TI au mini (15A) et mettre deux ou trois gros consommateurs en route (radiateurs) et voir si la led délestage s'allume...


@+

Bonjour,

Je pense que le voyant TéléInfo doit être vert lorsque la connexion est bonne.
Chez moi, celui-là est éteint et les autres clignotent dans tous les sens ... je pourrait mettre mon GP 500 sur le sapin !

Boutron.
PC Mars 2007
Début des travaux Sept 2007
Fondations coulées : 19/09/2007
Dalle RDC : 11/10/2007
Dalle étage : Janvier 2008
Hors d'eau : 7 mars 2008
Cloisons : 30 Avril 2008
Livraison prévu : 11/06/2008
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Toulouse (32)
J'ai eu le même soucis est EDF n'avait pas initialisé le téléinfo, ce qui fait qu'en plus j'avais le code "défaut" sur la centrale de programmation
Messages : Env. 500
De : Toulouse (32)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Yvelines
amperes55 a écrit:slt boutron
en 6 et 7(ecs) c est le contact pour ton cumulus .Déconnectes les 2 fils et fait les se toucher(attention quand meme) ton contacteur dois s enclenche ,


Bonjour,

Amperes55, j'ai suivi tes conseils :
- J'ai coupé dans mon tableau electrique la ligne ou il y a le GP500
- J'ai déconnecter les 2 fils ECS en m'assurant qu'ils ne touchaient rien
- J'ai remis le courant : BOUM !!
Résultat :
- le disjoncteur qui protége le GP 500 saute toujours ! Je pense donc qu'il a cramé !(Ce qui me conforte dans mon idée d'une défaillance de celui-ci.)
- le programmateur Driver 520 est éteint.

Par contre est-ce normal que les chauffe-eau, les planchers chauffant et les radiateurs fonctionnent toujours ? Par défaut, le GP500 établit les contacts ?

Sinon avant mon "expérience" :
- J'ai deconnecté le fil télé-info du compteur : aucun affichage particulier sur le Driver 520
- j'ai repéré que lorsque le Driver 520 est éteint, il affiche "CF 1=1". Je n'arrive pas à trouver la notice (gratuitement) sur le net (produit obsolète ?), est-ce que quelqu'un sait à quoi cela correspond ?

A suivre ...

Boutron
PC Mars 2007
Début des travaux Sept 2007
Fondations coulées : 19/09/2007
Dalle RDC : 11/10/2007
Dalle étage : Janvier 2008
Hors d'eau : 7 mars 2008
Cloisons : 30 Avril 2008
Livraison prévu : 11/06/2008
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Hazebrouck (59)
Bonjour

est ce que l'affichage du programmateur clignote ?
Messages : Env. 40
De : Hazebrouck (59)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Yvelines
Rfco a écrit:hello,



http://www.delta-dore.com/catalogue/Produitasp.asp?Cle_S_Fam[...]amp;ModeThermic=Famille

@

Merci Rfco, tu es plus performant que moi dans tes recherches !
J'ai donc compris ce que signifie "CF 1=1", c'est juste le mode programmation.

Par contre, c'est bizarre que je n'ai pas eu le dEF 7 en débranchant un fil téléinfo. A moins qu'il faille attendre un peu plus longtemps.

Boutron.
PC Mars 2007
Début des travaux Sept 2007
Fondations coulées : 19/09/2007
Dalle RDC : 11/10/2007
Dalle étage : Janvier 2008
Hors d'eau : 7 mars 2008
Cloisons : 30 Avril 2008
Livraison prévu : 11/06/2008
Messages : Env. 200
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis aujourd'hui à 07h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir