Bonjour,

J'aimerais bien avoir votre point de vue sur la répartition que je viens de faire.
A l'origine j'avais fait un plan avec un tableau 4 rangées 24 modules. Mais après avoir vu le prix du tableau je suis revenu sur le format standard 13 modules.

[MODIFIER A 14:18:  ERREUR SCHEMA]


Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme :

Non conformité :
- ID1 trop chargé
- ID2 trop chargé
- ID3 trop chargé
- Manque un circuit spécialisé pour four ou lave-vaisselle

A noter que vous pouvez regroupez plusieurs pièces sous le même disjoncteur, en particulier l'éclairage des chambres

Pour les ID trop chargés, soit vous les passez en 63A, soit vous baissez le calibre des disjoncteurs et vous diminuez le nombre de disjoncteurs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Bonjour Carminas,

Désolé en me relisant suite à votre message je viens de voir que je me suis trompé dans le schema il manquait la dernière rangée dans le premier tableau qui comprend le circuit lave vaisselle. Par contre il manque bien le circuit four et il n'y a plus de place pour lui...

Pour regrouper la lumière au niveau des chambres il y a 4 points de lumière par chambre, donc je pourrais regrouper les chambres deux par deux mais j'ai peur que ça m'oblige de mettre des WAGO au niveau du tableau pour faire la joncteur avec les modules Yokis.

Je n'ai pas précisé mais il s'agit d'une installation pour un permis de construire déposé en décembre 2012, donc NFC-15 100 jusqu'à l'amendement A4 sauf erreur.
Toutefois je n'ai pas envie de surcharger les ID. Pouvez-vous s'il vous plait m'indiquer comment est-ce que vous déterminez qu'un ID est trop chargé ? (Avant l'A5 c'est indiqué de répartir de façon judicieuse, sans plus de précision)

Merci pour votre aide.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
En ce qui concerne l’amendement A5 je viens de trouver la façon de calculer :
• par rapport à l’aval : I DDR ≥ 1 fois la somme des I des dispositifs de protection des circuits
alimentant le chauffage direct, l’IRVE et l’eau
chaude sanitaire + 0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant
les autres usages.

https://www.promotelec.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/0[...]re-NF-C-15-100-1310.pdf
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est exactement cela.
C'est pour cela que c'est plus simple d'utiliser la règle par rapport à l'amont en mettant des ID 63A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
J'ai modifié le tableau suivant les conseils de Carminas :
-J'ai mis des id 63A partout.
-Baissé le calibre des disjoncteurs : Lumiere:10A; VR;10A; Porte de garage:10A
-Regroupé les deux sèches serviette de SDB1 et SDB2 sous le même disjoncteur 20A
Il est surement possible d'apporter d'autres optimisations, n'hésitez pas si vous voyez quelques chose ou si vous avez une idée.

Même si je ne suis pas astreint à l'amendement A5, je préfère y être conforme pour la répartition du tableau. Au moins il n'y aura pas d'avis subjectif du consuel.

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela me semble correcte (on pourrait discuter du regroupement des 2 sèches serviettes)

Il vous manque un disj 2A pour le contacteur J/N

Je vous conseille de manière générale d'appliquer l'amendement A5 qui est dans l'ensemble plus permissif.
Il est plus contraignant pour la répartition, mais votre copie est conforme
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Carminas a écrit:Cela me semble correcte (on pourrait discuter du regroupement des 2 sèches serviettes)

Il vous manque un disj 2A pour le contacteur J/N

Je vous conseille de manière générale d'appliquer l'amendement A5 qui est dans l'ensemble plus permissif.
Il est plus contraignant pour la répartition, mais votre copie est conforme

Encore merci ;)
Je croyais qu'il existait des contacteurs J/N avec le 2A intégré, mais je l'ai ajouté au tableau comme ça je ne risquerait pas de l'oublier au cas où.
Concernant le regroupement des 2 sèches serviettes j'ai hésité et j'ai repris le principe des convecteurs peut-être à tort. Pour la connexion sur le disjoncteur je pense acheter des disjoncteurs automatiques et il semble qu'il soit possible de brancher 4 fils dessus, donc pas besoin de dériver en aval du disjoncteur.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 15h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir