Retour
Menu utilisateur
Menu

Evacuation PVC mal positionne avant dalle beton sur VS

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 407 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour,
Mon constructeur s'est trompé dans la mise en place des evacuations en PVC (diam 100°).
Elles ne sont pas positionnées aux bons endroits pour à peu près la moitié d'entre elles et il en manque une (evier cuisine).
Je me suis rendu compte et les ai averti mercredi soir (28/06).

La dalle n'est pas encore coulé mais malgré que je les ai averti des erreurs ils ont mis en place le treillis soudé hier (jeudi 29/06). La toupie de béton est prévu pour lundi 03/07 au matin.

Le conducteur de travaux me dit que ce n'est pas grave qu'ils reboucheront les trous non nécessaires en second œuvre et qu'ils carotteront de nouveaux perçage.

Moi je suis pas fan de cette solution puisque du coup j'aurais des hourdis polystyrène percé sous ma dalle et au niveau isolation thermique ça n'est pas le top.
Du coup je voulais qu'ils reprenne tant que la dalle n'est pas coulé les évacuations en PVC.
En tout cas tout du moins procéder au remplacement des hourdis percés inutilement.

J'ai insisté mais pour l'instant le CdT refuse. Dois-je insister ? Est-ce un motif suffisant pour demander l'arrêt du chantier (en CCMI est-il même possible de faire arrêter le chantier ?

De plus les tuyaux de PVC diam 100 ne passent pas dans un manchon mais vont être directement coulé dans la dalle. Est-ce acceptable ?

Merci pour vos réponses.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
BWR76 a écrit:Bonjour,
Mon constructeur s'est trompé dans la mise en place des evacuations en PVC (diam 100°).
Elles ne sont pas positionnées aux bons endroits pour à peu près la moitié d'entre elles et il en manque une (evier cuisine).
Je me suis rendu compte et les ai averti mercredi soir (28/06).

La dalle n'est pas encore coulé mais malgré que je les ai averti des erreurs ils ont mis en place le treillis soudé hier (jeudi 29/06). La toupie de béton est prévu pour lundi 03/07 au matin.

Le conducteur de travaux me dit que ce n'est pas grave qu'ils reboucheront les trous non nécessaires en second œuvre et qu'ils carotteront de nouveaux perçage.

Moi je suis pas fan de cette solution puisque du coup j'aurais des hourdis polystyrène percé sous ma dalle et au niveau isolation thermique ça n'est pas le top.
Du coup je voulais qu'ils reprenne tant que la dalle n'est pas coulé les évacuations en PVC.
En tout cas tout du moins procéder au remplacement des hourdis percés inutilement.

J'ai insisté mais pour l'instant le CdT refuse. Dois-je insister ? Est-ce un motif suffisant pour demander l'arrêt du chantier (en CCMI est-il même possible de faire arrêter le chantier ?

De plus les tuyaux de PVC diam 100 ne passent pas dans un manchon mais vont être directement coulé dans la dalle. Est-ce acceptable ?

Merci pour vos réponses.

Bonjour,
Ne surtout pas demander un arrêt de chantier vous-même !
Adressez-vous d'urgence directement au constructeur et signalez lui qu'en parallèle vous lui postez aujourd'hui un recommandé AR
Signalez au conducteur de travaux votre contact avec le cst et votre recommandé.
Prenez un maximum de photos montrant le problème.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Aude
mistigri34 a écrit:
BWR76 a écrit:Bonjour,
Mon constructeur s'est trompé dans la mise en place des evacuations en PVC (diam 100°).
Elles ne sont pas positionnées aux bons endroits pour à peu près la moitié d'entre elles et il en manque une (evier cuisine).
Je me suis rendu compte et les ai averti mercredi soir (28/06).

La dalle n'est pas encore coulé mais malgré que je les ai averti des erreurs ils ont mis en place le treillis soudé hier (jeudi 29/06). La toupie de béton est prévu pour lundi 03/07 au matin.

Le conducteur de travaux me dit que ce n'est pas grave qu'ils reboucheront les trous non nécessaires en second œuvre et qu'ils carotteront de nouveaux perçage.

Moi je suis pas fan de cette solution puisque du coup j'aurais des hourdis polystyrène percé sous ma dalle et au niveau isolation thermique ça n'est pas le top.
Du coup je voulais qu'ils reprenne tant que la dalle n'est pas coulé les évacuations en PVC.
En tout cas tout du moins procéder au remplacement des hourdis percés inutilement.

J'ai insisté mais pour l'instant le CdT refuse. Dois-je insister ? Est-ce un motif suffisant pour demander l'arrêt du chantier (en CCMI est-il même possible de faire arrêter le chantier ?

De plus les tuyaux de PVC diam 100 ne passent pas dans un manchon mais vont être directement coulé dans la dalle. Est-ce acceptable ?

Merci pour vos réponses.

Bonjour,
Ne surtout pas demander un arrêt de chantier vous-même !
Adressez-vous d'urgence directement au constructeur et signalez lui qu'en parallèle vous lui postez aujourd'hui un recommandé AR
Signalez au conducteur de travaux votre contact avec le cst et votre recommandé.
Prenez un maximum de photos montrant le problème.

Bonsoir mistigri34 je pense que c'est un peu trop tard pour la lettre recommendé AR ,puisqu'ils comptes coulé la dalle lundi.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
C'est mieux que rien surtout si le cst en est informé par téléphone ou mail.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir Bwr76,je comprend que vous étes un peu déçu du travail effectué et le pire dans tout ça c'est qu'ils ont étaient averti a l'avance de l'erreur et qu'ils avaient largement le temps de corriger l'erreur et que surtout il n'y avait pas grand chose a faire.A mon avis,je pense qu'il vaut étre un peu plus ferme avec eux(il ne vaut pas oublé que c'est vous le client et que c'est vous qui payé).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour,
Merci pour vos messages. J'ai vu avec mon CdT de travaux avant coulage de la dalle ils vont repositionner les évacuations. Par contre les hourdis ne seront pas remplacés ils seront rebouchés par le dessus avec un polystyrène et de la mousse expansée.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 50 message Seine Maritime
Bon bah en fait ils n'ont rien repositionné c'est coulé en l'état avec les évacuations aux mauvais endroits Sad. Ils m'ont dit qu'il reprendrait sa pendant le seconde oeuvre par carottage de la dalle et rebouchage avec un peu de béton. Quelqu'un a déjà eu ce cas ? Est-ce que c'est une solution satisfaisante ? (autrement dit est-ce que ça fait propre ?)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir