Retour
Menu utilisateur
Menu

Différence plan de ferraillage et réalité Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 277 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 200 message Essonne
Bonjour, avec mon compagnon, nous faisons construire notre première maison. Nous avons demandé le plan de ferraillage au constructeur qui nous l'a fourni sans problème. Aujourd'hui, en passant sur le terrain, nous avons observé ds différences entre les plans et ce qui a été fait:

- Les losanges (AC) sont prévus pour être des attentes simples or elles ont toutes été remplacés par des attentes poteaux (4 ferrailles). De même, le poteau du milieu du plan a été fait plus gros.
- A l'inverse, un certains nombre d'attentes poteaux n'y sont pas...

Qu'en pensez vous?

Merci d'avance!!






Pour suivre notre aventure avec le récit de construction: https://www.forumconstruire.com/recits/recit-37409.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,

Je pense que c'est une discordance mineure qui n'aura pas d'impact. Faites la remarque pour vous protéger en cas de recours si d'autres désordres devaient avoir lieu.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 200 message Essonne
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,

Je pense que c'est une discordance mineure qui n'aura pas d'impact. Faites la remarque pour vous protéger en cas de recours si d'autres désordres devaient avoir lieu.

Merci Sebastien!  Dans le doute, nous avons fait un mail au constructeur. 
Pour suivre notre aventure avec le récit de construction: https://www.forumconstruire.com/recits/recit-37409.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Yvelines
On se demande à quoi bon faire une étude structure si ce n'est pas pour la respecter.

Une discordance mineure...ça reste à prouver.

On parle quand même des fondations la...
Mais bon ce n'est que mon humble avis.
Messages : Env. 2000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Essonne
Des infos fraiches car nous avons eu le patron.
Il nous a indiqué que le maçon est un mec avec qui il travaille depuis longtemps et qu'il a "ses petites habitudes vu qu'il bosse pour de nombreux constructeurs" il a ajouté que néanmoins "c'était pas le style de la maison de ne pas respecter l'étude technique" et qu'on avait bien fait de revenir vers lui. Il a appelé son maçon et il va donc revenir intégré les attentes manquantes en les fixant avec du scellement chimique.
Il a ajouté que le mur en mitoyenneté était prévu dans l'étude en parpaing mais qu'il avait décidé de faire un mur en béton banché pour plus de solidité.
Biggrin
Pour suivre notre aventure avec le récit de construction: https://www.forumconstruire.com/recits/recit-37409.php
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Kiwix91 a écrit:
Il a ajouté que le mir en mitoyenneté était prévu dans l'étude en parpaing mais qu'il avait décidé de faire un mur en béton brancher pour plus de solidité.
Biggrin


Bonjour,
Il va chercher la prise pendant un moment ! 😅
« Béton banché ».
Ça veut dire qu’il va travailler chez les voisins (banches, étais stabilisateurs, etc.).
Avoir leur accord avant serait plus correct.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Essonne
Lichar44 a écrit:
Kiwix91 a écrit:
Il a ajouté que le mir en mitoyenneté était prévu dans l'étude en parpaing mais qu'il avait décidé de faire un mur en béton brancher pour plus de solidité.
Biggrin


Bonjour,
Il va chercher la prise pendant un moment ! 😅
« Béton banché ».
Ça veut dire qu’il va travailler chez les voisins (banches, étais stabilisateurs, etc.).
Avoir leur accord avant serait plus correct.


Pour faire nos fondations, nous avons déjà demandé l'autorisation à notre voisin. Effectivement, c'était ce qui nous semblait la moindre des choses.
Pour suivre notre aventure avec le récit de construction: https://www.forumconstruire.com/recits/recit-37409.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 14h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir