Bonjour

En ce dimanche matin, je suis ) la recherche d'avis éclairé au sujet de mon cas.
Je souhaite faire une extension en r+1 de 80 m2 au sol.
La maison existante est de 1970 et aucune idée des fondations existantes.
J'ai fait réalisé une étude de sol qui préconises des pieux - micro pieux.
Quelques extraits ci-dessous :
N'ai je pas d'autres alternatives au vu de ces résultats ? 
Radier 
semelles 
.....

position et relevé extension
http://www.casimages.com/i/1[...]86.jpg.html
[img]no[/img]
type d'argile
http://www.casimages.com/i/1[...]mg]no[/img]

différents relevés
http://www.casimages.com/i/1[...]71.jpg.html
http://www.casimages.com/i/1[...]02.jpg.html
http://www.casimages.com/i/1[...]99.jpg.html
[img]no[/img]

[img]no[/img]
[img]no[/img]

relevé de profil
http://www.casimages.com/i/1[...]14.jpg.html
[img]no[/img]

conclusion
http://www.casimages.com/i/1[...]36.jpg.html
[img]no[/img]


Merci à vous d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour

rseb : votre message du 03/12/2017 à 11:15 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation

ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.

Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.

Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation

En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde

Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.c[...]c-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.c[...]ns_zen_.php

Nous vous remercions de votre compréhension
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
OK c'est modifié.
Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Bonjour

Il y a plus géotechnicien que moi sur ce forum.

En attendant meilleur avis, je fais quelques observations.

L'opérateur des sondages a commencé en pénétromètre statique parce que le sol était trop mou, puis a continué en dynamique quand ça résistait.

On ne dispose que des résistances de pointe qc en statique et qd en dynamique, mais c'est la même interprétation dans les deux cas. En D1, meilleur, tout est en dynamique.

Pour en déduire la contrainte admissible ELS, on prend en général qc/15 ou qd/15, mais c'est le géotechnicien qui le précise (ce peut être entre 10 et 20 selon les natures de sols)

En première approximation, à la grosse louche, il vous faudrait une contrainte admissible ELS de 0.7 bar, pour porter environs 3 t/ml de semelle de 40 à 45 cm de large (c'est une supposition).

Il vous faudrait donc un sol avec un qd ou qs de 0.7 x 15 = 10.5 bar, soit 1 MPa.

Apparemment, ça se trouve à 1 m de profond en STD1, à 1.80 m de profond en STD 2, et tout de suite à 60 cm en D1.

Par contre, cela ne dit pas quelles seront les valeurs de tassements. Hors, l'hétérogénéité fait qu'il y a risques de tassements différentiels.

De plus, le sol argileux est sensible à la dessiccation entrainant des tassements en cas de sécheresse (facilement jusqu'à 1 m de profond).

Et il y a la présence des fondations existantes, qu'il ne faut pas déchausser ni déranger par les travaux neufs tout contre.

Donc, je comprends que le géotechnicien ait proposé pour l'extension un système de fondation qui s'affranchira de ces trois contraintes : tassements différentiels, hydrosensibilité, et voisinage de l'existant.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci pour ton message.
Quelqu'un d'autre a un commentaire au vu des éléments que j'ai posté.
J'ai pour ambition de poser des semelles filantes pour les fondations.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 14h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir