Schéma surpresseur maison

Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 2.957 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Cote D'or
foozen a écrit:
Champy21 a écrit: Mais si vous tenez à ce montage, je vous conseillerais de placer le clapet antipollution au niveau de l'arrivée d'eau du réseau, avant votre vanne trois voies. Pour éviter tout retour de votre circuit dans le circuit réseau.
Autrement pour le volume de la cuve, il faut mieux un gros volume pour préserver votre pompe.

J'ai mis à cet endroit un disconnecteur: c'est un clapet antiretour en un peu mieux
Je crois que c'est utilisé dans les chaudières pour ne pas mélanger l'eau du réseau avec le circuit de chauffage (qui est plutôt sale en général)


Autant pour moi, je n'ai pas été assez attentif à ton schéma...
Messages : Env. 100
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Franchou a écrit:J'ai fais une moulinette pour dimensionner ma cuve et estimer l'amortissement financier.
Si vous me donnez vos info en mp (nombre d'habitant, type et surface de toiture, consommation d'arrosage et coût de l'installation) je peux vous sortir des résultats.

C'est gentil à vous, je vous envoie les données en MP
J'avais fais ce genre de calculs mais certaines données sont difficiles à estimer (en particulier la quantité d'eau pour le jardin)
Quant à l'amortissement financier, malgré beaucoup de travaux fait par moi-même, le coût global reste élevé vis à vis des économies réalisées.
Comme beaucoup, c'est l'aspect écolo qui a motivé ce choix 
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
foozen a écrit:
J'ai mis à cet endroit un disconnecteur: c'est un clapet antiretour en un peu mieux
Je crois que c'est utilisé dans les chaudières pour ne pas mélanger l'eau du réseau avec le circuit de chauffage (qui est plutôt sale en général)

Il y en a déjà un, non ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Raymond037 a écrit:
foozen a écrit:
J'ai mis à cet endroit un disconnecteur: c'est un clapet antiretour en un peu mieux
Je crois que c'est utilisé dans les chaudières pour ne pas mélanger l'eau du réseau avec le circuit de chauffage (qui est plutôt sale en général)

Il y en a déjà un, non ?

oui c'était sur mon schéma depuis le début mais "Champy21" n'avait pas été assez attentif...
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
Tout a fait de l'avis de franchou ,
un PEHD de 25 branché sur le réseau eau de ville
et dans le récupérateur d'eau de pluie vous permettra
d'être conforme ,et pour automatiser tout ça
une centrale de maintien de niveau ,équipée d'un flotteur
et le tour est joué,et adieu clapet ,vannes et autres ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
La solution règlementaire consistant à remplir la cuve par le l'eau de ville lorsqu'elle est vide ne me convient pas.
Explications:
Appelons "réseau pluie" le réseau desservant WC, lave-linge et robinets extérieurs alimentés exclusivement par l'eau de la cuve, soit l'eau de pluie, soit l'eau de ville par ex si sècheresse.

-le jour où je veux nettoyer la cuve (en théorie c'est régulier), il faut la vider, donc réseau pluie ne fonctionne pas (retour au WC dans la cabane au fond du jardin ??)
-idem, si la pompe est en panne (ou bien une simple panne de courant)
pour ces 2 problèmes, une solution sera bien sûr de prévoir un raccord eau de ville -> réseau pluie, avec les mêmes risques de pollution / anti-règlementaire...


Citation: pour automatiser tout ça
une centrale de maintien de niveau ,équipée d'un flotteur
et le tour est joué,et adieu clapet ,vannes et autres

On peut automatiser les 2 options, assez simplement et je ne pas du tout certain qu'une solution serait plus simple/ fiable que l'autre.

J'avais dis dès le départ que je ne voulais pas rentré dans cette polémique...
Quelqu'un s'est-il déjà posé la question de quelle manière était séparé le réseau hydraulique du chauffage central (radiateur à eau) du réseau domestique d'eau (eau du robinet).
Si vous avez déjà vu la couleur et l'aspect de l'eau à l'intérieur des radiateurs, et imaginez que cette eau puisse être en contact avec l'eau du robinet que vous buvez...
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Le jour où vous voulez nettoyer votre cuve, vous sortez votre pompe, vous la mettez dans une bassine à côté que vous remplissez d'eau, et quand la bassine est presquz vide vous remettez de l'eau dedans, jusqu'à ce que la cuve soit propre et remise en état.
Ca simplifiera la commutation des 2 vannes, il n'y a plus qu'une seule à piloter au lieu de 2, et en plus vous serez conforme.

Sinon il me semble que Pipine, avec ses cuves pour un total de 12000L, a quand même eu des moments où tout était vide et où il a eu un remplissage partiel à l'eau de ville.



Bon, vous êtes au courant de ce que vous risquez avec une installation non conforme en cas de pollution du réseau d'eau de ville, mais je le rappel pour ceux qui liraient le sujet et qui ne le savent pas : plusieurs années de prison ferme et énorme amende (la gravité de la peine dépendra de s'il y a des victimes ou pas, mais même s'il n'y a pas de victime et qu'une pollution est détectée à cause de ce montage, à mon avis ça risque quand même d'être de la prison ferme).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Laver une cuve ça prend moins d'une journée, c'est bien le Pérou si vous ne pouvez pas remplacer la chasse d'eau par un seau d'eau sur la journée non? Même quelques jours si panne de pompe.

+1 avec Woofy, la pollution du réseau d'eau public par des bactéries peut filer une bonne ch*asse à un adulte mais être beaucoup plus grave sur un nourrisson ou pire si c’est des enzymes qui passent dans le réseau... Et à ce moment c’est vous personnellement qu'on viendra chercher.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,
Effectivement les deux solutions son automatisables
et là vous êtes conforme ,
pour répondre a votre affirmation concernant l'eau
du chauffage ,il impossible de polluer le réseau
avec le chauffage ,pression chauffage 2 bars pression
eau de ville 3,5 bars,en plus vous seriez le premier a
vous en rendre compte par la couleur de l'eau du robinet
et la chaudière en sécurité manque d'eau ,
je me pose la question du rôle de votre compteur
privatif ,vous ne serez pas conforme avec votre instalation,autant que ce soit
pour la totale ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
D'ailleurs le compteur privatif je le mettrais avant la nourrice interne plutôt qu'en sortie de cuve. Il est là pour refacturer la taxe d'assainissement sur l'eau de pluie envoyé vers l'égout, ce n'est pas le cas des robinets extérieurs.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
Bonsoir,
Désolé, je vais reprendre le sujet au debut.
Je suis intéressé pour realiser ce gebre d'implantation. J'ai une cuve beton enterré a 5/7 m de la maison. J'hesite entre surpresseur dans une dépendance avec risque de gel et une pompe immergé comme vous. Je souhaiterai raccorder pour le moment 2 WCs zt reseaux d'eau extérieur et par la suite lave linge dans autre dépendance.
Pourriez vous me dire quelle type de pompe et son prix avez vous choisi et quelle type de montage me conseillez vous?
J'ai étudié mon reseau lors de mes travaux de rénovation pour que les WCs soient indépendant du reseaux d'eau général.

Merci beaucoup
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Arrancourt (91)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour,

j'ai acheté ce modèle de pompe
https://www.monmagasingeneral.com/pompe-immergee-multi-usage[...]sto=nosto-page-product3
J'espère la voir tourner d'ici fin de la semaine, donc je peux pas encore vous faire de retour.

Mon choix de pompe immergée s'est fait parce que je craignais le bruit d'une pompe de surface. Puis une pompe immergée travaille plus "facilement" (plus simple de pousser que d'aspirer...)

++
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Ain
Bonjour foozen qu'en est il de votre install. trois ans après ? je suis en train de faire a peu près la meme et vous m'avez déja appris deux trois trucs (disconnecteur) quel type de disconnecteur et de contacteur avez vous choisi ? merci !
Messages : Env. 40
Dept : Ain
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonsoir,
Mon installation est toujours en service
J'ai eu quelques difficultés à régler le pressostat: en l'absence de notice, j'ai suivi les explications d'un autre modèle, ce qui m'a induit en erreur :( Mais une fois compris l'erreur, ça fonctionne bien!
Ce qui ne fonctionne toujours pas très bien, c'est le "contacteur":
celui lié à la pompe, je l'ai inhibé, c'est à dire bloqué en position fermé. J'utilise un interrupteur flotteur externe pour vérifier si la cuve est vide ou non...mais ça reste assez théorique !!
En pratique, la cuve est en générale suffisamment pleine sauf en plein été (et sauf l'été 2021 avec cette météo si spéciale
En pratique toujours, j'ai un interrupteur en série avec l'interrupteur flotteur, qui me permet de basculer en mode "Eau de ville" en cas de besoin. C'est cette fonction "manuelle" qui est utilisée en pratique.

J'ai amélioré mon installation avec 3 leds en 220V qui indiquent:
-si le circuit électrique est alimenté
-si la pompe est train de "pomper" (normalement, ne dure pas trop longtemps)
-s'il y a de l'eau dans la cuve

J'ai un disconnecteur de ce type
"Disconnecteur à zone de pression réduite non contrôlable Sféraco"

Le "contacteur"
"5m 250V 16A Flotteur interrupteur pour pompe immergée"

Le pressostat
"Pressostat - Contrôleur de pression pour pompe domestique SK9 230V"

Vannes 3 voies pour basculer entre les 2 réseaux
"Vanne 3 voies motorisée Motovanne Électrovanne de zone 20mm 3/4" DN20 220VAC"

En espérant vous aider un peu à éviter le gaspillage de l'eau ;)
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Ain
Merci de votre réponse détaillée ! en faisant l'installation je m'aperçois que c'est plus compliqué qu'il n'y parait mais je vais y arriver ! je ne vais pas utiliser de disconnecteur puisque ce n'est pas suffisant au regard de la loi mais utiliser un raccord souple qui permettra de passer de l'un à l'autre réseau en quelques minutes. j'escompte ne pas avoir à le faire souvent ! bonne continuation !
Messages : Env. 40
Dept : Ain
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 05h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis récupération eaux de pluieArtisan
Devis récupération eaux de pluie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide : le béton drainant
Guide : le béton drainant
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir