Retour
Menu utilisateur
Menu

Casse tête électrique

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 383 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Moselle
Bonsoir , je viens vers vous car je suis un peu à court de solutions ! 

Donc pour commencer depuis pas mal de temps on avait des scintillements sur nos luminaires , je me suis pas trop inquiété on me disait que avec des ampoules LED ça peut être normal et bon j'en ai pas mal c'est vrai ! 
Depuis 3sem j'ai commencé à m'inquiété quand j'ai eu des micro coupures ( scintillements des lampes suivis du redémarrage des appareils de la maison : pellets , TV , four , ect ... ) . A ce moment la on me conseil de resserrer mon tableau électrique ( chose que je fais et j'en profite de refaire mes prises et lampes de la maison ) et effectivement j'avais des vis mal serrées au tableau et un fil sorti d'une prise dans une pièce chantier mais je ne l'utilisait pas. 
A partir de la plus de problème de scintillements depuis hier ni de coupure de courant ! Mais la ce soir coupure de courant avec le disjoncteur qui saute cette fois ! Mais quand j'enclenche au fur et à mesure pour voir d'où ça peut provenir tout se réenclenche sans problème .... ( La machine à laver s'est rallumée toute seule quand j'ai réenclenché )
Est ce un appareil foireux ? Possibilité de problème d'humidité ? EDF ? 

Merci d'avance     
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Il faudrait nous préciser quel est le disjoncteur qui a sauté (le disjoncteur d'abonné, un interrupteur différentiel dans votre tableau ou un disjoncteur simple) et idéalement vérifier si la coupure est du a cette disjonction ou si elle en est à l'origine.

Le problème peut venir d'un défaut de serrage en amont de votre tableau (bien que ce soit peut probable), signalez le à enedis, le service dépannage est réactif.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Moselle
Bonjour , 

donc en temps normal ça ne disjoncte pas mais les appareils se réinitialise sauf pour hier soir ou c'est toute une rangée qui a disjonctée , donc difficile à savoir lequel c'était  car après test ça ne disjonctait plus. 
Donc petite mise à jour ce matin quand la lumière à détecteur de mouvement à l'extérieur s'est allumée j'ai eu une micro coupure sans disjoncter , puis en allumant une lumière dans une pièce pareil ! Sauf que ces lumières la ne se trouvent pas sur la rangée qui a disjonctée hier 
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Moselle
Un technicien EDF est passé hier suite à une journée très galère en terme de chute de tensions ... La vis du disjoncteur était totalement HS et bougeait du coup mauvais contact ! Aujourd'hui pour le moment rien eu de spécial pas un seul scintillements même avec utilisation de plusieurs appareils . Je croise les doigts !  
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
C'est très probablement ce qui était a l'origine de vos soucis, il n'y a plus qu'a attendre pour le confirmer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Moselle
Malheureusement la joie fut de courte durée... On a eu 2jours sans problème puis les problèmes sont réapparues. Ça a débuté par de simples scintillements de l'éclairage puis par des coupures à nouveau et toujours sans disjoncter . J'ai à chaque fois désactiver des disjoncteur pour procéder par élimination mais rien de nouveau le phénomène se produit encore et encore . Là on viens de passer une nuit blanche et on attends EDF à nouveau ...
Petite précision l'installation extérieur est aérienne et assez ancienne d'après le technicien de l'autre jour
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Moselle
Voilà les techniciens sont passés le câble aérien vetuse a été remplacé et derrière le tableau EDF il y'avait un manchon fondu... Conséquence du mauvais contact ?
En réenclenchant un disjoncteur a sauté directement . Mais après avoir retenté il ne disjoncteur plus . Est ce possible que lors de la remise en route trop de courant vienne d'un coup et ça saute ? J'ai aussi remarqué que sur ce même disjoncteur j'avais une prise du jardin encore en service mais elle aurait disjoncté déjà avant si il y avait un problème ?
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Une prise de jardin défectueuse n'aurai pas pu provoquer de scintillement ou de micro coupure. plutôt une disjonction en cas de fuite de courant ou court circuit.

Le problème est probablement lié a un souci de connectique ou a un défaut de serrage, l'intervention de ce jour l'a peut être réglé : je sais bien que ce n'est pas satisfaisant mais malheureusement, a nouveau, il n'y a plus qu'a attendre pour le confirmer...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Moselle
Non pour la prise dans le jardin je voulais parler du disjonctement lors du réarmement dsl je me suis mal exprimé pas beaucoup dormi

Oui plus qu'à croisé les doigts mais effectivement le manchon était sacrement fondu en tout cas ! Merci de vos réponses ;)
Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En général un matériel fondu est signe d'un mauvais serrage.
C'est logique la surface de contact devient faible et s'il y a une intensité importe, cela s'échauffe.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 09h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir