Retour
Menu utilisateur
Menu

Plan plomberie maison neuve + puits

Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 2.557 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
eudom a écrit:Merci pour votre aide!

Alors du coup, je pense que je vais rester en 20/26 pour l'alimentation des nourrices eau froide du réseau eau de ville. 2m3/heure, ça me semble largement suffisant. La distance regard / habitation devrait être de l'ordre de 10 m seulement.

La surverse, ça me semble compliqué à mettre en oeuvre avec un puits ? Si j'ai bien compris, dans le cas d'une cuve d'eau de pluie, on vient remplir la cuve avec l'eau de ville. Mais dans le cas d'un puits..? Le disconnecteur me paraît suffisant!

Merci encore


La surverse est obligatoire, un disconnecteur c’est interdit, lors de la déclaration en mairie il peut y avoir contrôle, c'est pour éviter de polluer l'eau du réseau en cas de défaillance du système, à vous de voir...
Normalement il faut aussi ajouter deux compteurs, l'un sur l’extraction de l'eau du puits et l'autre pour les usages exterieurs sans rejet à l’égout afin de justifier des consommations pour le traitement de l'eau usagée
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Bonjour,

J'ai bien rajouté un compteur sur la ligne du puits, même si je ne suis pas raccordé aux eaux usées.

Par ailleurs j'ai bien en tête la réglementation, même si elle me paraît excessive (l'eau du puits est potable selon 3 analyses réalisées au cours des 12 derniers mois et sans chlore ou additifs que l'on retrouve dans l'eau de ville...) et de nature à dissuader ce genre d'installation.

Je vais quand même réfléchir à l'opportunité d'installer une cuve de récupération de l'eau de pluie qui pourrait être à la fois alimentée par le puits et par l'eau de ville (en surverse dans ce cas)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
eudom a écrit:Bonjour,

J'ai bien rajouté un compteur sur la ligne du puits, même si je ne suis pas raccordé aux eaux usées.

si raccordé aux eaux usees via wc et ll
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Oui, mais je ne suis pas raccordé à l'assainissement collectif (fosse toutes eaux).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Ci-dessous mon nouveau schéma intégrant un bouclage sur la nourrice de l'étage.
J'ai hésité à boucler directement douche et baignoire, mais je pense qu'avoir déjà l'eau chaude présente au niveau de la nourrice offre un bon niveau de confort (je pense placer la nourrice en position globalement centrale, donc à environ 5 m maxi de la SDB/SDEAU).

c'est OK?

merci beaucoup

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Re...bonjour

Je pense qu'un tube de 16/20 est suffisant pour le retour de boucle, pas besoin d'un gros diametre;
les pertes thermique seront moindre, et surtout bien isolé autour du tube
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Merci beaucoup

Du coup, au niveau isolation des tuyaux, je n'isole que le retour bouclage ? (tout sera en zone chauffée)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Exact avec de l'armaflex ou similaire.
Peut-être installer une minuterie pour le déclenchement de la pompe.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Parfait, c'est bien noté.
Juste pour bien comprendre : à quoi ça sert de n'isoler que le retour bouclage ? Le réseau départ eau chaude n'étant pas isolé, il y aura quand même des pertes thermiques à ce niveau ?

Je pense relier la pompe sur un actionneur KNX, pour pouvoir la gérer à partir de scénarios domotiques.

Encore merci pour ton aide ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Cote D'or
eudom a écrit:Oui, mais je ne suis pas raccordé à l'assainissement collectif (fosse toutes eaux).


donc compteurs supplémentaires inutiles
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Bonjour eudom,
A l’aide de quel logiciel as tu réalise ce joli schéma ?

Concernant ton circuit eau de pluie, as tu fais des modifications ou laissé seulement le disconnecteur pour séparer les deux réseaux ?

Je suis moi même en train de concevoir mes réseaux donc je m’inspire un peu du tien :p

Merci
Vic
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
eudom a écrit:Parfait, c'est bien noté.
Juste pour bien comprendre : à quoi ça sert de n'isoler que le retour bouclage ? Le réseau départ eau chaude n'étant pas isolé, il y aura quand même des pertes thermiques à ce niveau ?

Je pense relier la pompe sur un actionneur KNX, pour pouvoir la gérer à partir de scénarios domotiques.

Encore merci pour ton aide ;)

Bonjour,
Oui il faut isoler toutes les tuyauteries eau chaude sanitaire, donc le départ et le bouclage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
vicap10 a écrit:Bonjour eudom,
A l’aide de quel logiciel as tu réalise ce joli schéma ?

Concernant ton circuit eau de pluie, as tu fais des modifications ou laissé seulement le disconnecteur pour séparer les deux réseaux ?

Je suis moi même en train de concevoir mes réseaux donc je m’inspire un peu du tien :p

Merci
Vic

Salut vicap,

J'ai fait le schéma à la main sous PowerPoint !
Concernant le réseau eau du puits, je vais garder le principe du disconnecteur. Je sais que ce n'est pas très carré, mais je m'en contenterai. Le disconnecteur assure quand même une rupture "physique" entre les deux réseaux ...

C'est cool que mon schéma puisse te servir !

Pour info, j'envisage de commander tout le materiel de plomberie/chauffage sur heima24, et les sanitaires en Grohe en Allemagne également.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
D’accord merci.
Bon pour ma part je pense que je vais plutôt partir sur un remplissage de la cuve avec l’eau de ville directement si celle là est vide. Juste avec une vanne et un déversement au dessus du niveau le plus haut de la cuve
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Oui dans ce cas respecte bien les règles de la surverse : au moins 10 ou 20 cm (je ne sais plus?) entre le niveau max de la cuve et le robinet d'eau.

Moi je ne le fais pas car c'est un vrai puits que j'ai (rivière souterraine), du coup il me faudrait une sorte de cuve tampon alimentée soit en eau de puits soit en eau de ville... Ça représente un certain budget, surtout que l'eau du puits est potable..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir