Retour
Menu utilisateur
Menu

Diagnostic installation électrique après fumées inexpliquées Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 333 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Puy De Dome
Bonjour à tous,
J'ai eu la mauvaise surprise ce matin, alors que je consultais tranquillement mes mails dans mon bureau, de voir apparaître une fumée blanche. De fil en aiguille, j'ai vu qu'elle semblait émaner du sous-sol et remontait dans l'habitation, en quantité tout de même suffisante pour enfumer plusieurs pièces. J'ignore combien de temps cela a duré avant que je m'en aperçoive mais elle s'est assez rapidement dissipée.
Depuis, j'ai inspecté le coffret électrique du sous-sol et celui du rez-de-chaussée : rien d'anormal, et d'ailleurs les différentiels n'ont pas bronché, pas plus que le disjoncteur principal.
rien non plus au niveau du câblage apparent, pas d'anomalie sur l'éclairage ...
bref je sèche...
et pourtant je ne vois rien qui puisse expliquer l 'apparition de ces fumées à part un problème électrique (j'avais pensé à un court-circuit avec peut être une auto-extinction).
comment valider mon installation électrique plus avant car ce n'est tout de même pas rassurant de rester dans cette incertitude ?
merci d'avance pour vos conseils...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 40 message Puy De Dome
Désolé, j'ai apparemment eu un souci avec la nouvelle interface ... c'est corrigé maintenant ...
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,
Vous pouvez appuyer sur le bouton "test" des différentiels pour vous rassurer sur une fuite mais en cas de cour-circuit et échauffement ce sont les disjoncteurs (anciennement les plombs) qui déclenchent.

Ouvrez les boites de dérivations et vérifiez le serrage des dominos.

Rien au niveau de la VMC?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, si la fumée blanche provient bien d'un problème électrique cela serait donc du à un échauffement anormal. Un échauffement se crée lorsque qu'il ya une mauvaise connexion des fils (et en général on voit du "noircit" à cet endroit). Les endroits ou sont les connexions: les boites de dérivation, le tableau et toutes les bornes de tous les appareillages (prises, interrupteurs, luminaires)

 autre piste la chaleur des luminaires (spot) contre de la laine de verre directement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Bizarre, fumée odorante?
Essayer de mettre le nez partout pour détecter l'odeur sur un matériaux.
Placer un détecteur de fumée dans le local pour vous rassurez le temps de trouver j'espère la cause.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Question importante ...fumée de quelle couleur ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut
vicap10 a écrit:Question importante ...fumée de quelle couleur ?

fumée blanche, c'est indiqué dans le 1er message

cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Ha oui j’avais mal lu désolé.
Est ce qu’au sous sol il y a des évacuations d’eau usées ? Genre évier, bonde de sol etc ?

Ça pourrait être de la fumée mise dans les canalisations d’eaux usées pour des tests, je sais que ça leur arrive de faire ça de temps à autres.

Car de la fumée blanche sur une installation électrique ça me semble bizarre tout de même. Si ça avait été noire ok mais la ...

Vic
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
Merci à tous de vous intéresser à mon problème...

j'ai poursuivi mes vérifications ; le local qui semble avoir été enfumé en premier est un local technique, jouxtant un garage : arrivées eau, EDF et telecom, tableau électrique, chauffe-eau, conduites d'évacuation d'eaux usées ...

au niveau électrique, je ne vois rien d'anormal
- tableau : RAS (les interrupteurs différentiels fonctionnent, aucun disjoncteur n'avait sauté)
- une seule boîte de dérivation : RAS
- éclairage : RAS (pas de spot)
- les interrupteurs sont côté garage, fonctionnels (et il n'y avait pas de fumée dans le garage)
- aucune trace suspecte d'échauffement


la fumée n'avait pas d'odeur particulière.

j'ai eu la même idée que sankaman31 et ai installé un détecteur de fumée dans l'escalier descendant au sous-sol pour être prévenu en cas de récidive nocturne.


je demanderai à la mairie pour les tests concernant le réseau d'évacuation des eaux usées.


reste comme suspect le chauffe-eau (à résistance stéatite, âgé d'une petite dizaine d'années, assisté d'un vase d'expansion) : il est toujours fonctionnel, le voyant de bon fonctionnement est allumé.

la fumée blanche peut-t'elle s'expliquer par un problème lié à la résistance ? ou une surpression provoquant un dégagement de vapeur d'eau (j'ai détecté des traces d'humidité au niveau du vase d'expansion) ?
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Le chauffe eau fonctionne t'il en HC? Fonctionnel le jour j?
La résistance, j'y crois moyen, enlever le cache pour checker les connexions.

Humidité sur base d'expension, possible si diff de t° importante et taux d'humidité haut.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
Le chauffe-eau ne fonctionne pas en HC ; je n'ai rien remarqué d'anormal le jour J. RAS pour les connexions ...

c'est de l'eau froide qui va dans le vase d'expansion non? je ne vois donc pas pourquoi il y aurait une différence de température importante avec l'air ambiant ?
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
Fin du mystère : la mairie vient de me confirmer que des tests de raccordement au réseau avaient été effectués ce jour là (avec de la paraffine alimentaire dégageant cette fumée blanche) ;
merci à tous et spécialement à vicap10 de m'avoir mis sur la voie...
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
eseb a écrit:Fin du mystère : la mairie vient de me confirmer que des tests de raccordement au réseau avaient été effectués ce jour là (avec de la paraffine alimentaire dégageant cette fumée blanche) ;
merci à tous et spécialement à vicap10 de m'avoir mis sur la voie...


Je gagne quoi du coup ? :p
Bon content que tu ai résolu ce problème.

Vic
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 20h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir