Calcul Aval dépasse de 1A, est-ce grave?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 137 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Loir Et Cher
Bonjour la communauté,

dans le cadre de la securisation de mon ta leau fusible par nouveau tableau, je le rend compte que le calcul aval me donne 41 pour un ID40 pour une ligne, et 38 pour la 2e
est-ce grave?

Avant que Carminas, qui est toujours de bon conseil, ne propose d’acheter un ID63, je souhaiterais savoir quelles sont mes possibilités sans achats complementaires dans l’immediat pour pouvoir avancer.

Laisser en l’etat? (pendant surement plus de 3 mois)

Mettre des disjoncteurs C6 au lieu de C10 pour les lumieres, eventuellement C2 pour sonnette, mais m’oblige a un achat?

Regrouper le circuit "sonnette-C10" avec le circuit "hotte/lumiere cuisine-C10"?
Dans ce cas, via un Wago ou les deux fils dans le disjoncteur?

Je vous remercie.
Messages : Env. 70
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Dormez tranquille , ce n'est pas ce dépassement qui fera "cramer"  votre materiel
La norme admet ce calcul " pifometrique" et qui dit pifomètre implique obligatoirement inexactitude , donc votre petit écart ne compte pas pamis les inexactitudes plus grosses du calcul
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour !

Pour bien comprendre le dimensionnement d'un interrupteur différentiel, il faut distinguer la règle de l'amont et la règle de l'aval.

Si on applique la règle de l'amont, le calibre de l'interrupteur différentiel est déterminé en fonction du calibre du disjoncteur de branchement.

Par exemple, avec un disjoncteur de branchement réglé à 40 A, on peut installer un interrupteur différentiel 40 A.

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'additionner les calibres des disjoncteurs placés en aval pour déterminer le calibre de l'interrupteur différentiel : on applique simplement la règle de l'amont.

En revanche, si le disjoncteur de branchement est réglé à 45 A ou 60 A, un interrupteur différentiel 40 A ne peut pas être dimensionné avec cette règle. Il faut alors vérifier si la règle de l'aval permet de retenir ce calibre.

À noter également : quel que soit le mode de dimensionnement retenu, un interrupteur différentiel 30 mA peut protéger 8 circuits maximum.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Bonjour
NOTICELEC a écrit:
Par exemple, avec un disjoncteur de branchement réglé à 40 A, on peut installer un interrupteur différentiel 40 A.

Ben non, c'est le réglage maxi possible que l'on prend en compte

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Et à noté qu'un réglage de 40A, cela n'existe pas en monophasé.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Loir Et Cher
Bonjour,
Je vous remercie rous de votre intérêt et de.vos avis constructifs.

Finalement, j'ai réussi à me procurer un disjoncteur de 2A que je vais utiliser en remplacement de 10A pour la sonnette.

Je vais pouvoir commencer à planifier le remplacement du tableau fusibles par un nouveau tableau.
Messages : Env. 70
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
S'il n'y a que la sonnette derrière le 10A, tu peux ne pas ajouter les 10 ampères pour le total aval, et voilà, c'est tout.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Dans le monde moderne , avec les LED vous pouvez presque remplacer tous les 10A des circuits lumière par des 2A
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
...mais c'est plus cher !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Loir Et Cher
Manu-d.en-haut a écrit:S'il n'y a que la sonnette derrière le 10A, tu peux ne pas ajouter les 10 ampères pour le total aval, et voilà, c'est tout.

Tout a fait, c'était je pense le sens de la remarque de poiluu, et je pensais laisser tel quel, mais vu que j’ai récupéré un disjoncteur 2A sans vraiment chercher à le faire.
Messages : Env. 70
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 70 message Loir Et Cher
Manu-d.en-haut a écrit:...mais c'est plus cher !

Oui, d'ailleurs je suis surpris de cette différence de prix. Certainement une question de volume de vente, ou technique plus complexe a gérer pour 2A.
Messages : Env. 70
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonsoir Nop41
Pour vous amuser refaites vos calculs en remplaçant vos 10A par des 2A et vous allez voir l'énormité de la ""pifométrie"" cela vous permettra de mieux dormir avec vos 1A de dépassement
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 03 octobre 2026 à 22h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir