Prise de courant

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 235 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Morbihan
Bonjour,
Petite question j’ai alimenté toutes mes prises avec une section de 2,5mm2 puis je mettre dès disjoncteur 16A ou suis je obligé de les passé en 20A

Merci pour vos futurs réponses
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Hello !

Qui peut le plus peut le moins ! ok pour du 16A.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Et si sur certain disjoncteur il y a 11 prises est ce gênant ou pas!?
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Sachant qu'elle ne seront jamais alimentée toutes en même temps
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Oui effectivement, le calibre de 20 A pour du 2,5 mm², donné par la NF-C 15-100, est une valeur maximale et rien n'interdit de mettre moins !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Ah par contre si tu dois respecter la norme (construction neuve) c'est 8 prises maximum par circuit de 16A et 12 par circuit de 20A.

T'emmerde pas, pose du 20A pour la différence de prix...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non ce n'est pas exact
C'est 12 prises pour du 2,5², que le disjoncteur soit 20A, 16A, 10A....
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, bien que le disjoncteur 16 A est possible, moi je mettrai un 20A au vu du nombre de prises (11) assez important
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir, en 2.5mm² il peut y avoir jusqu'à 12 points sur un même disjoncteur, un 20A est recommandé

Arnaud

Brico Travaux Chantier
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Moi je ne vous suis pas forcément la dessus

12 prises = multiples connexions = risque d'échauffement avec de fortes puissances.

Se limiter à 16A qui autorise néanmoins 3600W me semble amplement suffisant pour un circuits prises classiques.
12 prises est en effet pratique, pour raccorder tout le multimédia qu'on trouve désormais dans des chambres ou un séjour. Mais le besoin en puissance est faible.

Passer à 20A pour aller jusqu'à 4600W augmente le risque inutilement, même si normativement autorisé.

Donc 20A est possible, mais je ne dirais pas qu'il est recommandé (d'ailleurs cette notion n'existe pas dans la norme)
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Carminas a écrit:Non ce n'est pas exact
C'est 12 prises pour du 2,5², que le disjoncteur soit 20A, 16A, 10A....


Merci, ce n'est pas du tous l'interprétation que je faisais de la norme... Et ça m'arrange ! :p
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et pourtant :

Ici on parle du nombre de prises maxi lié à la section (mais pas au calibre du disjoncteur)


Et ici on parle du courant assigné maxi du disjoncteur (calibre) lié à la section (mais pas au nombre de prises)


On parle bien de courant assigné maxi. On peut donc toujours mettre moins
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Ah mais javais compris après ton premier message, c'était un remerciement sincère Happy
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis hier à 06h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir