Bonjour a tous...
Voilà, j'ai ma maison d'habitation alimentée en triphasée 18 Kva.
A coté j'ai un batiment aménagé de 50m² équipé d'un tableau secondaire.
En ce moment je suis en train d'aménager une grange de 75m² pour y loger ma mère.
Cette grange est a 56m du tableau principal.
Quelle section de cable dois-je poser? 10..16mm²?
Combien de phases dois-je emmener jusqu'au tableau secondaire?
merci
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En supposant que ke disjoncteur EDF soit dans le tableau principal, il faut du 5G10mm2 jusqu'à 66m pour 2% de chute de tension maxi ce qui est la valeur acceptable.

Il faut amener les 3 phases.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je voulais dire « à côté du tableau principal »
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cher
Oui le disjoncteur principal est bien a coté du tableau principal.
ou du 4x10mm², je peux faire la prise de terre à coté du batiment, non?
ah oui, pour ce qui est des inter differentiels au tableau de ce nouveau batiment.protections en 40 ou 63A?
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui vous pouvez refaire un terre.
Mais une fois si vous prenez en compte :
- piquet de terre,
- cablette 25mm2 cuivre nu
- barrette de coupure
- 10 mm2 vert jaune
- location appareil de mesure
pas certain que cela vous revienne moins cher qu'un câble 5G
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vu que vous aurez un disjoncteur 32A maxi au départ des différentiels 40A suffiront
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cher
Donc en gros, sur mon tableau principal je rajoute un inter 32A tetra..d'ou partira un cable 5x10mm² jusqu'à la grange. au tableau du nouveau batiment, chaque phase alimentera un inter 40A.
C'est juste?
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sur le principe oui.

Il faudra également mettre un interrupteur sectionneur tetra à l'arrivée pour la coupure d'urgenre.

Quand auc interrupteurs différentiels, il faut déjà faire l'inventaire des circuits pour vous répondre avec exactitude
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Caminas et tu sur qu'il peut faire une terre indépendante ? Même alimentation même terre Non ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si ce sont 2 bâtiments séparés c’est possible.

Je cite le guide Promotelec :

"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.

Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).

Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cher
Si je mets un ID tetra32 au depart du tableau principal, le sectionneur tetra a la nouvelle habitation doit etre de combien du coup??
pour la terre, je pense qu'il vaut mieux emmener un 5G10mm²de façon a ne pas avoir a rentrer dans des frais supplémentaires donc..
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est pas un ID tetra 32A qu'il faut mettre au départ, mais un disjoncteur tetra 32A.
L'interrupteur sectionneur à l'arrivée devra être au minimum de 32A

Sur le principe de ceci :


Quand au nombre et au type d'ID dans le tableau secondaire, les configuration sont nombreuses :
- 3 ID mono ?
- 3 ID mono et 1 ID tetra ?
- 1 ID tetra ?
- 2 ID tetra ?
difficile de vous dire, tant que vous ne nous avez pas listé les circuits dont vous avez besoin.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cher
Bonjour,
j'ai 8 prises specialisées(2 radiateurs 1000w, ballon eau, plaque cuisson, congel, vmc,hotte et lave-linge), 23 PC, 17 spots encastrables, 4 points lumineux interieur et 2 points lumineux exterieurs.
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Cher
Sur le schema que vous me presentez, a quoi sert l'ID 30mA tetra en bas du tableau divisionnaire?
est-il obligatoire? merci
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela sert lorsque vous avez des circuits à raccordé en tri.
Cela pourrait être le cas de votre plaque par exemple.

Pour en revenir à vos circuits, disons qu'on en aurait entre 12 et 14 suivant la manière dont vous avez réparti (les radiateurs pourraient être regroupés, il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte)

Si la plaque est raccordée en mono, 2 options possibles :
- 3 ID mono
- 2 ID tetra

Si la plaque est raccordée en tri, 2 options possibles :
- 3 ID mono + 1 ID tetra
- 2 ID tetra

Vous n'avez ni four, ni lave-vaisselle, ni sèche linge ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cher
C'est pour une personne seule(ma mère) donc pas de lave-vaisselle, elle ne veut pas en entendre parler!!!(78 ans!!! ).pas de seche-linge mais j'oubliais le four oui!
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans les choses qu'on peut raccorder en tri, il y a également le chauffe-eau

Je vous propose un ou deux petits schémas ce soir
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cher
Merci beaucoup !!!!
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous avez un emplacement possible, je vous conseille de prévoir un circuit pour lave-vaisselle ou sèche-linge.
Même si vous n'y raccordez rien, cela vous permet d'avoir une installation qui respecte la norme et vous pouvez toujours vous en servir de prise classique en attendant
A vous de voir

Je vous ai proposé les schéma avec plaque et ballon en tri.
Si votre plaque et votre ballon ne se raccordent pas en tri, vous pouvez toujours les conserver en mono sur le même principe que les autres circuits.
Mais l'utilisation en tri facilite l'équilibrage

Voici pour la solution avec 2 ID tetra




Voici la solution avec 3 ID mono et 1 ID tetra
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cher
Merci enormement pour votre aide! je vais etudier ça, je vous tiens au courant de la suite
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Cher
Je regardais vos plans, il me semblait avoir lu sur la nf c15 100 que les plaques devaient etre alimentée en 6mm².
le fait le la brancher en tri autorise du 2.5 ??
idem le chauffe-eau je dois y rajouter un 2A pour les fils pilotes?
merci
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est 6² en mono et 2,5² en tri
Pour le chauffe-eau si vous avez un tarif HC il faut effectivement prévoir un asservissement.
Mais vu qu'il s'agit d'un tableau divisionnaire, ce n'est pas si simple.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Cher
Disons qu'en meme temps que je tire mon 5Gx10mm, je peux tirer dans la gaine 2x1,5mm pour les fils pilotes. non?
Messages : Env. 20
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est la solution.
Sachez quand même que le tarif HC est à peine rentable de nos jours, sachant que les HP sont plus chères que le tarif de base.
Donc à vous de voir si cela vaut le coup d'investir dans le matériel nécessaire.

Je vous donne les 2 schémas possibles.
C'est en mono, mais le principe est le même avec du tri



Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 15 mars 2024 à 12h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir