Avis sur consommation annuelle

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 666 fois
nico974_0
Auteur du sujet

Messages : Env. 70
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
Le 12/04/2018 à 16h48
Avis sur consommation annuelle
Bonjour à tous,

J'ai récemment constaté une augmentation inexpliquée de ma consommation en heures creuses.

Quelques chiffres : maison de 1985 de 120m² tout électrique



Petit détail : en quittant EDF ceux-ci ont transmis une estimation à ENGIE. Mais par la suite, la régularisation a été faite sur la base d'un relevé réel.

Comme vous pouvez le constater, ma conso annuelle a globalement baissé en HP mais explosé en HC (passant d'une moyenne de 2500 kWh à 6280 kWh !).

Mes HC sont sur le créneau minuit - 8h00 du matin. Le ballon d'eau chaude ne fonctionne donc que sur ce créneau.

A savoir que nous avons changé toutes nos menuiseries pour du PVC double vitrage à l'été 2015.

Au début, j'ai cru à une erreur mais les chiffres indiqués par le compteur correspondent avec ceux relevés par le fournisseur.

Bref j'ai du mal à expliquer cette évolution hormis peut-être un soucis avec mon ballon, mes radiateurs...

Qu'en pensez-vous ?
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 12/04/2018 à 20h16
Bonsoir

Les HC basculent bien aux heures prévues ?
0
Carminas
Partager
nico974_0
Auteur du sujet

Messages : Env. 70
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
Le 12/04/2018 à 20h20
Carminas a écrit:Bonsoir

Les HC basculent bien aux heures prévues ?


Bonsoir Carminas, a priori oui (j'ai un voyant lumineux au tableau) mais je verifierai à nouveau cette nuit...
0
Partager
nico974_0
Auteur du sujet

Messages : Env. 70
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
Le 13/04/2018 à 09h20
Je confirme : le basculement se fait correctement quelques minutes après minuit.

D'ailleurs, j'ai posé l'oreille sur le ballon et j'ai bien entendu le ronronnement du circuit à ce moment là.

Une pince ampèremétrique positionnée sur la phase du ballon me donne : un pic à 10A au déclenchement puis une régulation autour des 7-8A.

Ce qui nous donnerait grosso modo 8A x 230V = 1840W et 1840W x 8 heures = 14,72kWh par nuit soit environ 5372 kWh/an rien que pour le ballon.

C'est très simplifié car il est possible que le ballon ne pompe pas de courant pendant 8 H car il peut très bien arriver à la température de consigne avant...
0
Partager
Raymond037

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 3000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 13/04/2018 à 11h09
Bonjour,
C'est la conso totale qui a sérieusement augmenté :
- 11100 en 201/2104
- +/- 13000 en 2017/2108
soit une augmentation de près de 2000 KWH.
Essayez de voir d'où vient cette surconsommation.
Comme c'est surtout la nuit (HC) que cela ce produit, vérifiez qu'il bn'y ai pas de fuite sur le réseau d'eau chaude en commençant pas le ballon( voir le groupe de sécurité).
0
Partager
nico974_0
Auteur du sujet

Messages : Env. 70
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
Le 13/04/2018 à 12h06
Raymond037 a écrit:Bonjour,
C'est la conso totale qui a sérieusement augmenté :
- 11100 en 201/2104
- +/- 13000 en 2017/2108
soit une augmentation de près de 2000 KWH.
Essayez de voir d'où vient cette surconsommation.
Comme c'est surtout la nuit (HC) que cela ce produit, vérifiez qu'il bn'y ai pas de fuite sur le réseau d'eau chaude en commençant pas le ballon( voir le groupe de sécurité).

En effet, d'autant plus que je m'attendais à réduire la conso en remplaçant mes menuiseries...
Pour la fuite éventuelle sur le réseau d'eau chaude, comment procéder ? Je m'assure que le ballon est rempli au max puis je vérifie qu'il ne se vide pas si aucun robinet d'eau chaude n'est ouvert ??
0
Partager
Raymond037

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 3000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 13/04/2018 à 12h26
Le mieux serait mettre entre la prise et le CE un compteur d'énergie électrique pour mesurer sa conso totale pendant les 8 HC; ça coute environ 15EUR :

https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/maclean-ener[...]fre=205895348#mpos=3|mp

La recherche d'une fuite sur le circuit ne peut être que visuelle, car le ballon se empli au fur et à mesure que de l'eau y est puisée.
0
Partager
nico974_0
Auteur du sujet

Messages : Env. 70
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
Le 13/04/2018 à 16h39
Raymond037 a écrit:Le mieux serait mettre entre la prise et le CE un compteur d'énergie électrique pour mesurer sa conso totale pendant les 8 HC; ça coute environ 15EUR :

https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/maclean-ener[...]fre=205895348#mpos=3|mp

La recherche d'une fuite sur le circuit ne peut être que visuelle, car le ballon se empli au fur et à mesure que de l'eau y est puisée.

Après réflexion, une fuite d'eau sur le ballon aurait une incidence sur ma consommation d'eau, hors pas de soucis à ce niveau là.
L'idée du compteur d'énergie est intéressante. Par contre je ne vois pas comment brancher le ballon sur ce genre de compteur sachant que le ballon est câblé directement au tableau... Peut être un compteur modulaire sur le DIN du tableau mais c'est bien plus cher.
0
Partager
Raymond037

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 3000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 13/04/2018 à 17h45
Si le CE n'a ps de fiche pour aller dans une prise, évidemment, ce compteur ne convient pas, ou alors il faut déconnecter au niveau de la platine du CE , y brancher une rallonge à la place avec une fiche mâle, et mettre une fiche femelle sur le câble débranché.
0
Partager
nico974_0
Auteur du sujet

Messages : Env. 70
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
Le 16/04/2018 à 13h56
Sans vouloir mélanger les sujets, je rebondis sur mon problème de consommation.

Je me penche de plus en plus sur l'achat d'un chauffe-eau thermodynamique en remplacement de mon ballon actuel.

J'habite dans le sud-ouest et le ballon serait installé dans le garage où la température n'est jamais négative.

Je pense donc que le COP pourrait être intéressant dans mon cas, avec pompage de l'air ambiant du garage et rejet vers l'extérieur à travers une gaine.

Mon objectif serait clairement de réduire ma consommation énergétique (et donc ma facture) et l'eau chaude sanitaire semble être dans mon cas le plus gros consommateur.
0
Partager
Martvy

Messages : Env. 100
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
Le 16/04/2018 à 22h19
Bonsoir, ou est le problème ? Avant vous aviez la plus grande partie de votre conso en heure pleines. Votre contrat hc hp n était donc pas du tout rentable vis à vis du tarif de base. La c est plus équilibrés. Vous êtes donc gagnant ( est ce que vous êtes moins cher que le tarif de base c'est pas sur par contre ... )
Maintenant est ce que vous êtes sur que le balon d eau chaude était bien en fonctionnement heures creuses avant ?
0
Partager
nico974_0
Auteur du sujet

Messages : Env. 70
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
Le 17/04/2018 à 08h53
Martvy a écrit:Bonsoir, ou est le problème ? Avant vous aviez la plus grande partie de votre conso en heure pleines. Votre contrat hc hp n était donc pas du tout rentable vis à vis du tarif de base. La c est plus équilibrés. Vous êtes donc gagnant ( est ce que vous êtes moins cher que le tarif de base c'est pas sur par contre ... )
Maintenant est ce que vous êtes sur que le balon d eau chaude était bien en fonctionnement heures creuses avant ?

Bonjour Martvy,
Où est le problème ? Est-ce qu'une augmentation globale de la conso de +2000 kWh vous semble normale ? D'autant plus avec le remplacement de toutes les menuiseries de la maison (simple vitrage vers double vitrage) et le basculement d'un contrat triphasé 18kVA vers un contrat monophasé 12kVA censé être moins cher ?
Certes, il y a eu équilibrage entre HP et HC mais pourquoi cette augmentation globale ? C'est là toute mon interrogation. Je précise encore une fois que nous n'avons pas changé nos habitudes de vie...

Et pour répondre à votre dernière question, oui je pense que le ballon fonctionnait bien en HC, j'avais un contacteur tétrapolaire automatique à l'époque (par automatique je veux dire qu'il n'y avait pas moyen de le mettre en marche forcée). Maintenant, est-ce qu'il n'était pas défectueux ? Je ne sais pas.

Ce week-end j'ai démonté la résistance (stéatite) du ballon. Elle est dans un sale état. Je vais commencer par la remplacer mais tôt ou tard je pense passer au thermodynamique.

Je réfléchis aussi à installer une pompe à chaleur air-air un de ces jours, car une facture annuelle de plus de 2000 euros me semble exorbitante.
0
Partager
Martvy

Messages : Env. 100
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
Le 17/04/2018 à 10h01
Bonjour, je me suis mal exprimé. Je voulais surtout dire que vu la proportion hc hp, votre consommation mode de consommation semble plus cohérent qu avant.
Avant, vous aviez 2500kwh en hc. C est globalement la conso annuelle d un chauffe eau. Si on considère qu'il était bien à fonctionner uniquement en hc, cela signifie que votre chauffage ne fonctionnait donc pas la nuit. ou très peu. qu en est il maintenant ? Est ce que c est pas la régulation du chauffage qui aurait changée ?
0
Partager
nico974_0
Auteur du sujet

Messages : Env. 70
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
Le 17/04/2018 à 10h59
Martvy a écrit:Bonjour, je me suis mal exprimé. Je voulais surtout dire que vu la proportion hc hp, votre consommation mode de consommation semble plus cohérent qu avant.
Avant, vous aviez 2500kwh en hc. C est globalement la conso annuelle d un chauffe eau. Si on considère qu'il était bien à fonctionner uniquement en hc, cela signifie que votre chauffage ne fonctionnait donc pas la nuit. ou très peu. qu en est il maintenant ? Est ce que c est pas la régulation du chauffage qui aurait changée ?

Merci pour cette réponse Martvy,
Je n'ai pas de régulation centralisée du chauffage. Lors de l'achat de la maison, nous avons supprimé les grille pain et installé des radiateurs à inertie sèche. Je paramètre donc chaque radiateur.
J'ai d'ailleurs une question à ce sujet : faut-il réguler les radiateurs à température constante toute la journée (20°C par exemple) ou alors les faire tourner sur des plages définies ?
Selon moi, dans le 1er cas il y a moins d'appel de courant mais je me trompe peut-être...
Autre détail : nous avons aussi un insert à bois de chauffage que nous faisons tourner le week-end en hiver (en semaine nous rentrons trop tard du boulot pour le mettre en route).
0
Partager
nico974_0
Auteur du sujet

Messages : Env. 70
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
Le 23/04/2018 à 15h19
Je reviens aux nouvelles.

Entre temps, un technicien Enedis est passé et a remplacé le compteur (car l'affichage déconnait), sans conviction sur le fait qu'il soit à l'origine du problème...

Depuis, j'ai décidé de relever tous les jours la conso HC et HP.

Entre 19h00 samedi et 19h00 dimanche, nous avons consommé 10kWh en HC alors que tous les radiateurs et sèche-serviettes sont éteints et 6kWh en HP (sachant que nous avons fait 2 machines de linge + la cuisine avec notre plaque de cuisson électrique).

La nuit, seuls le frigo, le congélo, et la cave à vin tournent ainsi que le ballon d'eau chaude bien entendu entre minuit et 8h00 du matin seulement. La VMC tourne 24h/24 quant à elle.

Je pense vraiment que le ballon consomme trop mais je n'ai pas de point de comparaison...
0
Partager
En cache depuis le jeudi 06 décembre 2018 à 01h24

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Préparation éclairages et alimentations extérieure »
Discussion lancée par scor25 - 5 réponses
« Devis pose panneau électrique »
Discussion lancée par Noobrénov - 4 réponses
« Normes pour les gaines »
Discussion lancée par aypee - 5 réponses
« Rénovation tableau électrique »
Discussion lancée par xoul - 4 réponses
« Quel appareillage choisir? »
Discussion lancée par nico00030 - 15 réponses
« Devis pour cable cat6 plus gaine hotte »
Discussion lancée par thenono - 20 réponses
« Du 110V dans un fil dont le disjoncteur est coupé »
Discussion lancée par jeromehej - 17 réponses
5
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir