Delta MS et infiltrations

Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 1.483 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut Pimo, j'ai vu les photos sur ton autre post. En effet, ça serait utile de refaire un profilé d'étanchéité en haut du delta ms, mais l'infiltration peut continuer à venir d'éventuels trous dans le delta ms (dans la partie enterrée) ou de la semelle de fondations.

Vu que tu n'es pas chaud pour tout ouvrir, en plus du profilé d'étanchéité, tu peux tenter de faire construire une terrasse inclinée qui viendrait favoriser l'écoulement de l'eau de ruissellement à l'horizontale et de l'éloigner donc de la maison.

Voici une vidéo qui explique comment faire le profilé en haut du delta ms

https://youtu.be/riWEzi5-oU0?t=55
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Morbihan
na0x65 a écrit:Salut Pimo, j'ai vu les photos sur ton autre post. En effet, ça serait utile de refaire un profilé d'étanchéité en haut du delta ms, mais l'infiltration peut continuer à venir d'éventuels trous dans le delta ms (dans la partie enterrée) ou de la semelle de fondations.

Vu que tu n'es pas chaud pour tout ouvrir, en plus du profilé d'étanchéité, tu peux tenter de faire construire une terrasse inclinée qui viendrait favoriser l'écoulement de l'eau de ruissellement à l'horizontale et de l'éloigner donc de la maison.

Voici une vidéo qui explique comment faire le profilé en haut du delta ms

https://youtu.be/riWEzi5-oU0?t=55


Super merci !
J'ai justement vu cette vidéo cet été, en refaisant le profilé je devrais refaire l'enduit mais bon c'est un moindre mal.
En gros j'enlève le solin, je regarde si le delta est bon et pas percé puis une couche d'enduit bitumeux sur ce qui est décaissé (15cm) et nouveau solin avec joint silicone (actuellement il n'y en a pas ...)
Tu dis que l'eau peu si filtrer dans la semelle de fondation ? Je pense vraiment que c'est va vu que les gouttes arrivent vraiment de très haut dans le garage
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Tu peux commencer comme ça, puis faire une terrasse inclinée de 3% autour de ce mur, ça permettra l'écoulement horizontal de l'eau avant qu'elle n'arrive au mur de sous-sol.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Il est impossible de rendre étanche avec du Delta MS, ce n'est pas sa fonction. Chez certaines personnes cela peut suffire avec un imperméabilisant car leur sol est bien drainé.
Cependant, il suffit que sous tes gravillons, le terrain soit argileux pour que l'eau stagne et finisse par s'infiltrer entre les raccords de Delta MS.
Reprendre le haut du Delta MS pourrait aider, mais c'est du conditionnel. Il y a de fortes chances pour que le problème persiste.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Merci à vous pour vos messages et votre temps
Je crois que je vais déjà creuser aux endroits critiques et voir ce qu'il se passe et refaire le haut pour commencer voir enduire de bitume le haut au moins .... même si l'idéal serait de tout reprendre
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Bouches Du Rhone
Il est possible de réaliser un drain côté intérieur des fondations, qui se jettera dans un puisard équipé ou non d'une pompe de relevage.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Morbihan
fredao a écrit:Il est possible de réaliser un drain côté intérieur des fondations, qui se jettera dans un puisard équipé ou non d'une pompe de relevage.

   
  N'étant pas du milieu, je ne comprends pas "côté intérieur des fondations"? 
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Pimo56 a écrit:
fredao a écrit:Il est possible de réaliser un drain côté intérieur des fondations, qui se jettera dans un puisard équipé ou non d'une pompe de relevage.

   
  N'étant pas du milieu, je ne comprends pas "côté intérieur des fondations"? 

Bonjour. Je sais que votre post date d il y a plus d un an... Mais je tente ma chance. Avez vous réussi à régler votre problème d infiltration dans votre sous sol ? 
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Lesept a écrit:Bonjour
Ma maison est construite depuis près de 15 ans, mais j'ai des infiltrations dans le sous-sol enterré lors de grandes pluies. Les murs du sous-sol font apparaître des taches d'humidité.
J'ai creusé pour vérifier l'état du revêtement Delta MS sur la façade concernée.
Il y avait de la terre au dessus du niveau du Delta MS, que j'ai enlevée pour découvrir le sable qui entoure la maison. J'ai creusé le sable pour libérer le Delta MS. 
On voit l'enduit qui recouvre une sorte de bande plastique rigide (le solin ?) qui lui même recouvre le haut du Delta MS. Le Delta MS est en bon état, il y a un ou deux trous mais rien de grave.



La plaque plastique est parfois un peu décollée de la surface du Delta MS : est-ce de là que vient l'humidité ?

Pour éviter cette humidité à l'avenir, j'ai pensé à coller une bande de plastique pour recouvrir ce "solin". Je pense la coller sur le haut du Delta MS (pas facile...) disons sur une trentaine de cm et sur le bas de l'enduit (pareil sur 20-30 cm) afin qu'aucune eau ou humidité ne puisse passer entre le Delta MS et le mur de parpaings.

Ensuite, je remets le sable, des graviers et c'est terminé.

Est-ce une bonne idée ?
Merci de votre aide.

Bonjour ce post date d il y a un moment. Mais, avez vous réglez votre problème d infiltration ? 
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Al3009 a écrit:
Lesept a écrit:Bonjour
Ma maison est construite depuis près de 15 ans, mais j'ai des infiltrations dans le sous-sol enterré lors de grandes pluies. Les murs du sous-sol font apparaître des taches d'humidité.
J'ai creusé pour vérifier l'état du revêtement Delta MS sur la façade concernée.
Il y avait de la terre au dessus du niveau du Delta MS, que j'ai enlevée pour découvrir le sable qui entoure la maison. J'ai creusé le sable pour libérer le Delta MS. 
On voit l'enduit qui recouvre une sorte de bande plastique rigide (le solin ?) qui lui même recouvre le haut du Delta MS. Le Delta MS est en bon état, il y a un ou deux trous mais rien de grave.



La plaque plastique est parfois un peu décollée de la surface du Delta MS : est-ce de là que vient l'humidité ?

Pour éviter cette humidité à l'avenir, j'ai pensé à coller une bande de plastique pour recouvrir ce "solin". Je pense la coller sur le haut du Delta MS (pas facile...) disons sur une trentaine de cm et sur le bas de l'enduit (pareil sur 20-30 cm) afin qu'aucune eau ou humidité ne puisse passer entre le Delta MS et le mur de parpaings.

Ensuite, je remets le sable, des graviers et c'est terminé.

Est-ce une bonne idée ?
Merci de votre aide.

Bonjour ce post date d il y a un moment. Mais, avez vous réglez votre problème d infiltration ? 

Bonjour, non malheureusement. J'ai fait plier des profilés en aluminium de 40cm de large, comme un énorme solin. J'ai acheté du silicone soudal haute qualité mais rien n'y fait. 
Je suis persuadé que le delta ms est percé et /ou ne va pas jusqu'en bas des fondations ou qu'il a glissé avec le tassement de la terre au fil du temps. 
Nous entamons une extension en ossature bois lannee prochaine et devront creuser jusqu'aux fondations donc ce sera l'occasion de voir. 
Les traces d'eau dans le sous sol ne sont pas régulières et parfois ça change d'endroit, c'est vraiment étrange. Les parpaings doivent bien boire l'eau quelque part et de temps à autre rejeter le surplus par ci par la.
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Nous allons faire une terrasse aussi a un endroit avec une bonne pente. Et je verrai dans le temps si l'eau s'évacue bien au plus loin de la maison et que le soubassement reste assez ''sec'' pour ne pas faire transpirer les parpaings dans le sous sol .
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Pimo56 a écrit:
Al3009 a écrit:
Lesept a écrit:Bonjour
Ma maison est construite depuis près de 15 ans, mais j'ai des infiltrations dans le sous-sol enterré lors de grandes pluies. Les murs du sous-sol font apparaître des taches d'humidité.
J'ai creusé pour vérifier l'état du revêtement Delta MS sur la façade concernée.
Il y avait de la terre au dessus du niveau du Delta MS, que j'ai enlevée pour découvrir le sable qui entoure la maison. J'ai creusé le sable pour libérer le Delta MS. 
On voit l'enduit qui recouvre une sorte de bande plastique rigide (le solin ?) qui lui même recouvre le haut du Delta MS. Le Delta MS est en bon état, il y a un ou deux trous mais rien de grave.



La plaque plastique est parfois un peu décollée de la surface du Delta MS : est-ce de là que vient l'humidité ?

Pour éviter cette humidité à l'avenir, j'ai pensé à coller une bande de plastique pour recouvrir ce "solin". Je pense la coller sur le haut du Delta MS (pas facile...) disons sur une trentaine de cm et sur le bas de l'enduit (pareil sur 20-30 cm) afin qu'aucune eau ou humidité ne puisse passer entre le Delta MS et le mur de parpaings.

Ensuite, je remets le sable, des graviers et c'est terminé.

Est-ce une bonne idée ?
Merci de votre aide.

Bonjour ce post date d il y a un moment. Mais, avez vous réglez votre problème d infiltration ? 

Bonjour, non malheureusement. J'ai fait plier des profilés en aluminium de 40cm de large, comme un énorme solin. J'ai acheté du silicone soudal haute qualité mais rien n'y fait. 
Je suis persuadé que le delta ms est percé et /ou ne va pas jusqu'en bas des fondations ou qu'il a glissé avec le tassement de la terre au fil du temps. 
Nous entamons une extension en ossature bois lannee prochaine et devront creuser jusqu'aux fondations donc ce sera l'occasion de voir. 
Les traces d'eau dans le sous sol ne sont pas régulières et parfois ça change d'endroit, c'est vraiment étrange. Les parpaings doivent bien boire l'eau quelque part et de temps à autre rejeter le surplus par ci par la.

Ha mince merci pour votre retour. Nous sommes dans la même situation que vous. A la différence que le delta Ms n a pas l air fixé partout sous le seuil d enduit. Il est même déchiré au moins sur 15 cm dans un angle. Sans parler de notre terrasse dont la pente est partie en sens contraire. Nous allons deje essayé de régler ces soucis avant de commencer éventuellement à creuser ! 
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Le Delta MS n'est pas un produit d'étanchéité, c'est un drain, et une protection mécanique, qui est sensé protéger l'étanchéité.

S'il n'y a pas d'étanchéité proprement dite, il est normal que l'eau passe.

Une vraie étanchéité de mur enterré est un produit bitumeux en rouleau, soudé au chalumeau sur du béton banché, posé par une entreprise couverte par une assurance décennale qui couvre cette technique.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour Pimo56,
Je prends votre post à la volée, sachant qu'il n'est pas recent.
On associe très souvent un delta MS avec un drainage périphérique en pied des fondations. Est ce le cas pour vous ?
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Le Delta MS n'est pas un produit d'étanchéité, c'est un drain, et une protection mécanique, qui est sensé protéger l'étanchéité.

S'il n'y a pas d'étanchéité proprement dite, il est normal que l'eau passe.

Une vraie étanchéité de mur enterré est un produit bitumeux en rouleau, soudé au chalumeau sur du béton banché, posé par une entreprise couverte par une assurance décennale qui couvre cette technique.

Merci pour votre retour. En effet le delta protège un produit d étanchéité et un drainage périphérique avait été fait n empêche que sur une zone l eau passe. Est ce que si une infiltration se fait entre le delta et le mur le produit de protection bitumeux peut avoir été altéré avec le temps et laisser l eau passer ? Le chantier date d il y a 11 ans. 
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le dimanche 01 juin 2025 à 22h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis enduits, crépis de facadeArtisan
Devis enduits, crépis de facade
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide enduit, bardage et parement
Guide enduit, bardage et parement
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'enduits
Photos d'enduits
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
9
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir