Retour
Menu utilisateur
Menu

Passage évacuation étage + réservation douche

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 638 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 600 message Morbihan
Bonjour,

Voici le détail de mon plancher d'étage :


Je me pose 2 questions :
- est-ce envisageable de passer mes évacuations horizontales (longueur 3m20 max jusqu'à la descente EU) dans le plancher où vaut-il mieux passer dans un faux-plafond au rdc ?
- je souhaite poser un receveur de douche à l'étage qui arrive au niveau du sol fini ou 1 cm max au dessus, est-ce que ça semble possible avec ce profile de plancher ?
passive56.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 800 message Moselle
Si j'ai bien suivi, tu as environ 24 cm pour passer ton réseau ce qui est largement suffisant d'un point de vue pente : mini 2cm par mètre et plutôt 3 pour les eaux vannes donc je serais toi, je les intégrerais dans l'isolant. Surtout d'un point de vue phonique pour le RDC, ça évitera d'entendre les bruits d'écoulement d'eau.

Pour le receveur, je pars sur un receveur villeroy plat de 4cm d'épaisseur donc il tient dans ton épaisseur de fibre de bois avec une petite sous couche phonique de quelques millimètres (pour les bruits d'impact) et les évacuations dans l'isolant. Il faudra juste faire bien attention à l'étanchéité de tout cela pour éviter d'avoir une fuite d'eau dans ton plafond au RDC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 600 message Morbihan
C'est ce que je pensais faire, mais je me pose justement la question de la pérennité du truc. S'il y a une merde dans une des évac, c'est pas accessible et ça me pourrirait toute l'isolation plancher et tout ce qu'il y a en dessous.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour,

Pourquoi cet empilage de fibre de bois ? (et des graviers ?? ).

S'il y a une fuite dans tous les cas on arrache tout... La flotte trouve toujours un passage même avec une dalle béton et les paco, isolants sont bons à refaire. Chez moi j'ai fait courir ça le long des murs (derière meubles, baignoire, ou dans caisson) et ensuite je descend dans des coffrets isolés (ça passe dans une  chambre alors j'ai bien isolé ! )

22 + 22 + 20... ca te fait 65mm, donc tu a de quoi faire une douche à l'italienne. 

Comme ça plus précisément :


C'est ce que j'ai fait chez moi, et ja fait couler une chape liquide sur l'osb (avec un isolant phonique type assour 21 entre l'osb et la chape)

Mon chantier a quelques années maintenant et ca m'a pris pas mal de temps pour trouve rle produit qui va bien. Pas sûr que Villeroy fasse mieux... 4cm, mais bonde incluse comme ici ?

Sinon, à l'usage, c'est pas mal. Je démonte partiellement la bonde tous les ans pour la nettoyer sinon elle se bouche (cheveux long à la maison... ) 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 800 message Moselle
En fait, je suis parti sur un receveur Villeroy car je ne voulais pas de receveur à carreler (mais j'avais repérer ce wedi plano vu que j'utilise aussi du wedi oour le reste)
chez moi, toute la partie douche italienne et baignoire se trouve sur une marche de 20cm comme cela pas de soucis pour passer les réseaux en dessous et en plus, la marche est super utile pour s'assoir (on s'en servait tout le temps dans l'ancienne maison. Je profite de la marche pour faire un débord de quelques cm et passer un bandeau led pour un eclairage indirect

Et tout en wedi, cher mais facile à installer/découper, etanche et isolant phonique !

Const101, pas de soucis de fissuration de la chape liquide ? Car avec 6cm pour la chape + isolant, elle doit être assez fine.
Moi je pensais mettre une couche de liege/caoutchouc et du parquet (avec une couche de peinture etanche sur l'osb surtout contre la marche au cas où), c'est plus agréable qu'en on est pied nu
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Dans la salle de bain, j'ai pas d'isolant, comme c'est ma dalle d'étage et les chapes sur dalle bois sont fibrées pour éviter les fissurations.

J'ai un chauffage au sol, que j'ai posé sur ça :



Sans la natte de désolidarisation sous le carrelage, qui semble plutôt inutile dans ce cas ! (mais de l'assour chape agrafé sur l'osb par contre).

Et dans le reste de l'étage, j'ai mis un simple polystyrène de 2cm pour clipser mes tubes (pour y avoir chape mois épaisse et un niveau finit égal en mon carrelage et mon parquet.  La solution la moins chère et la plus simple (et pas mis d'assour chape comme le ps fait le job)

Sans chauffage au sol, c'est encore plus simple car il y a moins de contrainte hauteur sur tube (et depuis certaines chape ont eu des avis technique pour des épaisseurs moindres). 

J'ai passé quelques heures à trouver la solution. J'avais dit à ma femme qu'on pouvait pas faire de douche à l'italienne à l'étage de notre mob mais elle m'a dit : débrouille toi j'en veux une  

au niveau phonique la chape, c'est très bien. Quand on marche dessus on pense être sur une dalle beton. au rdc  on entend juste des bruits de structure assez "sourd"  (j'ai pas  de rupteur phonique genre liège) si on a des enfants qui font le bazr au dessus (genre sauter du lit). Sinon, pas de bruits (avec un parquet collé sur la chappe)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 800 message Moselle
Merci pour le détail const101, j'ai oublié de préciser que sur l'osb, j'ai 4cm de fibre de bois puis de nouveau un osb (pour le côté phonique). J'ai choisi cette solution au lieu d'une chape (ou gravier comme Fichatel) pour essayer d'utiliser le moins d'énergie grise possible.

Fichatel, si tu as peur des fuites, fais comme moi en mettant une grande marche (y a un 3d dzns mon récit), ca te permet d'étancher l'osb puis de passer les réseaux dans l'épaisseur de la marche puis nouvelle couche étanche avec le wedi. Je oensais peut etre ajouter une évacuation (un simple tube d40) dans la marche, ainsi si il y a une fuite d'eau, elle partira par cette évacuation que je récupère au rdc, ne risquant pas de détériorer le plancher (mode parano)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 600 message Morbihan
Merci pour les détails messieurs. Je garde ça de côté pour la douche (j'avais, comme David, plus en tête un receveur fini (pas à carreler).

Le gravier et l'empilage de fibre de bois, c'est pour l'isolation phonique.

En inspectant la maquette numérique, je m'aperçois que les lambourdes de plancher ne sont pas dans le bon sens pour mes évacs :





Je vois pas d'autre solution que de passer dessous du coup, et ce qui m'emm... c'est que j'ai déjà pas mal de choses qui doivent passer dans le faux plafond dessous
passive56.forumconstruire.com
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Moselle
Et tu n'as pas la possibilité de faire une marche ou de faire passer les réseau dans une cloison ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 600 message Morbihan
La marche non car il faudrait qu'elle passe devant la douche (la descente EU est à l'arrière des WC), et en plus il faut aussi amener les évacs des 2 lavabos.

Eventuellement on pourrait évacuer la baignoire dans la cloison entre la chambre et la sdb pour arriver le long de la douche mais il reste le problème des lavabos.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Moselle
Vu ton plan, tu pourrais faire contre le mur extérieur une "marche" de 1.10m de haut (en gros qui arrive pile au niveau de tes lavabos, de 20cm de profondeur, dans laquelle tu fais passer tes réseaux et dans les espaces libres, tu fais des niches /placards Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
C'est presque la même configuration que chez moi, mais un peu plus compliqué à gérer visiblement.

Coté douche, ca passe dans un caisson "tout hauteur" , dans lequel j'ai fait des niches pour les gels douches, shampoings, ...  franchement un "must have" dans une douche.

L'evac de la baignoire passe dedans elle aussi. Celle des vasques vient les rejoindre en passant sous la fenêtre. Moi j'ai des meubles bas sur le pourtour (meubles hauts de cuisine ikea) et ca passe derrière les plinthes. 

Chez vous vous voulez descendre dans la gaine technique ?  Au stade ou vous en êtes il serait peut-être possible de revoir l'agencement WC/ salle de bain, car il y a peut-être une solution pas mal si on prends le temps d'y réfléchir, sans tout revolutionner.

Ca eviterait de passer dans le séjour, car tant de précaution pour le bruit pour arriver à cela, c'est peut-être dommage .. (chez moi c'est pas très sonore avec mon parquet collé sur simple chape sur un mince isolant)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 600 message Morbihan
Oui ça peut-être une option. Je vois que j'ai déjà prévu un doublage de 4cm sur ce mur, je pourrais l'augmenter un poil.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Oui, passer dans le doublage est une bonne solution (et ne vous privez pas des niches dans la douche si cela vous donne l'occasion d'en faire ! ).

Attention aussi à ne pas faire une descente trop verticale pour les eaux vannes car vous risquer d'entendre un gros "splash" en bas quand vous tirez la chasse d'eau (j'ai ce soucis)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 600 message Morbihan
Tu aurais une photo de ta douche que je visualise un peu mieux ?

Je ne descend pas dans la gaine technique mais dans un conduit toute hauteur également. les 2 WC étage et rdc sont alignés pour ça (descentes à l'arrière du wc ici au rdc) :



Et pour le coup c'est tout vertical, donc ça m'inquiète un peu cette histoire de splash !
On devrait rien entendre en théorie car ça tombera direct au niveau du vide sanitaire ?
passive56.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 11h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir