Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Dans une ancienne installation, comment tester C1 et C2 ?
Être sur que les 2 fils arrivants au tableau sont bien Ceux là pour les brancher pour le commutateur Jour/nuit ?

Merci
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tester au multimètre en position ohmmètre.
Il doit y a voir continuité pendant les HC et pas de continuité pendant les HP
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Merci. Je teste donc entre C1 et C2 ? Disjoncteur db forcément en position ON ?

Apparemment avec ancienne installation ça fonctionnait mais comme il n’y avait pas de disjoncteur pilote j’ai quand même un petit doute sur ce qui a été fait.

Vais tester. Merci 😊
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non disjoncteur coupé

Vos 2 fils ne doivent être reliés à rien d'autre dans votre installation.
Vous testez juste leur extrémité
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci, ça semble ok.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour,

J'ai respecté le schéma pour le Hager ET221.
Schéma de vous même d'ailleurs.
Le contacteur du cumulus coince et ne se met pas en fonctionnement heures creuses.
Il est en marche forcée dès qu'on remet l'électricité et il fait du bruit quand on veut le mettre sur une autre position et a du mal à s'y mettre.
Pourtant il'donctionnait sans soucis auparavant.
Est ce un soucis du commutateur lui même ou de branchement selon vous ?

Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous mettez une phase et un neutre sur A1A2 du contacteur, il fonctionne correctement ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonsoir, c'est à dire ?
Je laisse tout brancher comme c'est et j'ajoute phase et neutre dessus ou je débranche le 2A et le 20 et je ne laisse que la Phase en A1 et neutre en A2 ?

Avez vous un schéma pour illustrer la manipulation à effectuer ?
Merci.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci, Je branche donc cumulus et Disjoncteur 2A sur A1 et A2.
Je laisse la Phase et neutre du commutateur ET221 (N°2 et N°4) libres ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le but est de voir si le contacteur marche comme il faut donc vous mettez phase et neutre du disj 2A sur A1 et A2.
Le contacteur doit s'enclencher et avoir un fonctionnement normal
Si vous coupez le disj 2A le contacteur doit couper

Si tout cela est correct c'est que le contacteur fonctionne normalement et qu'il y a un problème au niveau du circuit de commande.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci.

Mais’je Laisse aussi le cumulus branché comme que le schéma ?

Pour voir si cela est ok ?
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Essayez d'abord en débranchant le cumulus afin de vérifier que la commande du chauffe eau fonctionne.
Puis si c'est OK vous rebranchez le cumulus et vous vérifiez de nouveau que ça fonctionne.
Ainsi en avançant pas à pas vous pourrez identifier la partie de installation qui dysfonctionne
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci, je vais essayer.
Ce qui est bizarre est qu'auparavant cel était OK.
J'ai mis un 2A pour respecter le schéma. Auparavant il y avait que le cumulus et le commutateur sans le 2A.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Quand je teste C1 et C2 : continuité ok.
Par contre en branchant le 2A + 20A (Ballon) + ET221 le cumulus ne se lance pas en HC :(

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 05h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir