Bonjour à tous 
nous rencontrons un problème

notre maison est sur dallage terre plein avec canalisations enterrées 

Aujourd'hui nous sommes rendus au stade du cloisonnement et on s'est rendu compte que les arrivées chaudière (Alimentation eau froide, évacuation EU et arrivée Gaz) sont décalées d'une dizaine de centimètres par rapport aux plans d'exécutions.

Ce qui fait que notre chaudière au lieu d'etre dans le cellier arrive dans la cuisine

les plans de la cuisine sont validés et ne permettent pas l'implantation des meubles prévus.


Quelles solutions peuvent être adoptées pour permettre à la chaudière d'être mise à sa place prévue


Merci d'avance pour vos avis éclairés
 


En bas à droite
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez sur la page devis chaudière gaz de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Bonjour
Je vois sur votre récit que vous êtes en CCMI >>>recommandé AR au constructeur et à lui de refaire conformément au plan.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Merci de votre réponse. Mais par quel biais peut il le faire sachant que tout est enterré sous dalle ? Quel arrangement peut on attendre en contrepartie ?

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Bonjour,
Comme écrit au-dessus, d’abord faire une demande pour être en conformité avec ce qui était prévu via un courrier.
Ensuite si c’est pas possible (rarement le cas mais bon l’argent est un paramètre important dans notre Société de consommation), que le constructeur vous propose une moins value pour le préjudice. Si cela vous va, vous acceptez ou sinon vous négociez davantage ou des travaux offert, etc.
Certains ne voudront pas changer, d’autres accepteraient gratuitement... c’est propre à chacun cette décision.

Bonne négo
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Vendargues (34)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
J'ai contacté le conducteur de travaux qui passe sur site aujourd'hui et doit me faire un retour explicatif.

J'ai également pris (un peu forcé) un rendez vous sur site jeudi afin de faire le tour et prendre les mesures nécessaires.

Je ne veux surtout pas entendre parler de bricolage rafistolage étant donné qu'ils sont 100% fautifs dans cette histoire

C'est peut être plus parlant si je rajoute la photo des plans d'éxécution 


merci encore
Plan exécution emplacement chaudière
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Il est toujours possible de démonter la maison, repositionner les tuyaux, et tout refaire.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Woofy a écrit:Il est toujours possible de démonter la maison, repositionner les tuyaux, et tout refaire.

Merci Woofy de nous faire sourire un peu dans cette inquiétude
Notre conductrice de travaux m'a parlé de passer les gaines dans la chappe et isolant (avec un réducteur) car les tuyaux actuels sont de gros diametre
conduite EU : 10cm et gaine Gaz 9cm
étant donné que nous avons 15cm car plancher chauffant.
est ce une alternative envisageable ou pas du tout recommandée?
Merci ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Passer de nouvelles gaines dans la chape, non.
Mettre un coude à la sortie des gaines pour traverser simplement la cloison, et compter sur l'épaisseur de la chape pour cacher le coude, pourquoi pas. En revanche, je ne pense pas qu'il faille couler la chape directement dessus, il faut les désolidariser.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Je comprend bien, mais dans ce cas on va apercevoir un morceau de coude dépasser entre notre colonne de cuisine et la cloison?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
S'il y a une plinthe et un filler, on ne verra rien du tout. Si pas de plinthe, il faut voir si l'épaisseur de la chape suffit à cacher le coude. Avec une chape de 15 cm, ça devrait être possible de tout cacher.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Ok super adenis pour tes explications.

est ce que le constructeur peut réaliser cela comme ça? ou bien je dois signer quelque chose pour "changement de plans exécutif" et dans ces cas la négocier un p'tit truc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
S'ils arrivent à rattraper le coup sans rien qui dépasse, il n'y aura rien à négocier. Si jamais il y a un petit quelque chose qui dépasse (une gaine technique de quelques centimètres sous la colonne), là il y a sans doute moyen de négocier.

Je ne pense pas qu'il faille signer de nouveaux plans (puisque l'objectif est de ressembler autant que possible au plan initial qui reste la référence), mais d'autres plus calés pourront répondre sur ce point.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Oui je comprend bien où tu veux en venir

je disais cela car il y'a la partie plan des cloisons pour laquelle on signe, mais on signe également les plans d'exécution avec les passages des évacuations et arrivées d'eau etc...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 17h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir