Retour
Menu utilisateur
Menu

Section câble amont disjoncteur.

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 505 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Bonjour.

Quelqu'un saurait me dire quelle est la section du câble en amont du compteur Enedis sur un AGCP de 30 à 60A. 16mm2 ou 25mm2? Même logique que pour la partie nfc 15-100?

La distance au noeud sur le palier est inférieure à 5m.

Je suppose qu'Enedis ramène seulement phase et neutre. Ils ont donc un câble spécial 2G ou ils ramènent du 3G et sectionnent le fil de terre?

Danke.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 700 message Grasse (6)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je sais qu'auparavant ils mettaient du 2x35² alu avec téléreport intégré.
Je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Et j'aurai tendance à dire, c'est leur problème.

En aval du DB, il faut du 2x16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Oui leur problème en effet. Mais j'essayais de voir s'il n'y avait pas moyen de moyenner avec l'installateur hahahaha. Les délais de déplacements de compteur étant affligeants on réfléchissait a une parade légale.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Et donc pour la partie amont enedis c'est du câble alu AR2V et non du RO2V c'est ça?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne suis même pas certain.
Comme je vous l'ai dit le câble inclu le téléreport dans son âme et je pense que c'est un câble d'un autre type.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
J'ai un linky sous les yeux là. Le telereport est à part et j'ai 2 fils d'alimentation rouge et bleu.

A l'oeil c'est du 16mm2 cuivre pour un AGCP 15-45.

Donc si je comprends bien la nfc 14-100 n'impose pas un câble unique.

Enedis devrait remplacer un vieux tourne disque donc je suppose qu'en l'absence de telereport sur une installation vétuste il y aura nécessité de passer ce telereport.

A moins qu'ils préfèrent repasser une gaine avec telereport?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Loire
La chute de tension de la derivation individuelle et de la colonne montante ne doit pas excéder 1% sachant que l'ensemble derivation individuelle +colonne montante  ne peut pas excéder 1.5% 
a vos calcule 
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
avec les linky, y a plus de téléreport
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
En effet la norme n'impose pas l'utilisation d'un câble spécifique incluant le télé-report. (et même si c'était le cas le Télé-report est obsolète dans la plupart des cas vu que les nouveaux compteur ne l'utilisent plus)

Pour ce qui est de la section la norme (NFC C14-100) impose une chute de tension inférieure a 1% dimensionnez donc votre câble pour 60A (les nouveaux compteurs gèrent le calibre, les nouveaux disjoncteurs abonnés sont non réglables) soit 2x16/25 cuivre / 2x25/35 Alu pour 5M

En résumé, vous pouvez utiliser :
- Du câble classique (RO2V 2X ...) en cuivre sans vert-jaune
- Du câble classique (AR2V 2X ...) en aluminium toujours sans vert-jaune
- Du câble de réseau en alu (par économie), éventuellement armé, éventuellement équipé de conducteurs additionnels pour le téléreport.

Et pensez aussi a fournir les EBCP en amont et aval de ce câble si vous dépassez 16 mm². ainsi qu'un étiquetage...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Re
de toutes façons, ces travaux C14100 exigent une autorisation enedis, et ne sont guère autorisés à des particuliers et même aux professionnels non agréés enedis!!
aux gros risques que enedis ne les acceptent pas!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

... le sujet date de plus d'un an.
J'espère que depuis ce raccordement a été réalisé Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Désolé, oui effectivement, c'est probablement plus un problème


Carminas a écrit:Bonjour

... le sujet date de plus d'un an.
J'espère que depuis ce raccordement a été réalisé Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir