Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Bonjour, J'ai parcouru quelques posts sans trouver de réponse à mon problème... Dans le lotissement où je fais construire les compteurs sont placés en bordure de route c'est à dire à moins de 8 m de la maison ... ERDF m'a appelée pour me dire qu'il allaient devoir mettre un disjoncteur à l'extérieur car mon compteur est trop loin du disjoncteur intérieur ... par la faute du lotisseur ? ? toujours est-il que les autres maison sont raccordées normalement ... et moi je devrai sortir la nuit pour réarmer ??? je ne suis pas d'accord car pour moi c'est la faute soit du lotisseur ou du constructeur ... Demain je dois aller voir le CST et franchement ce soir je suis furieuse ... est-ce que je peux refuser et exiger qu'ils déplacent le compteur ??? car c'était pas prévu dans le CCMI d'avoir un disjoncteur extérieur ... Si quelqu'un pouvait me répondre ça serait sympa ... car je commence à saturer côté constructeur et problèmes merci

Ton pierre l\'enduit je pense

Voilà la maison le compteur est à droite de ma maison à l'opposé du garage ....
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

il y a plus de 30m entre le coffret extérieur (qui n'est sans doute pas encore le compteur) et le garage ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Bonsoir

Pour moi, le constructeur à pas fait son boulot , on adapte les travaux VRD, implantation des maisons, les accès, les plans maisons selon les contraintes liés au réseau de voirie ,tout à l'égout et électricité... non déplaçable de façon économiquement gérable.
L'emplacement de la GTL (Gaine Technique du Logement) , emplacement du tableau avec ses disjoncteur pour faire simple ne se fait pas à l'esbrouffe , cela se réfléchit car apparemment vous avez un accès en façade et un accès garage de l'autre coté si j'ai bien compris.
EDF fait sont boulot d'après des normes lié au chute de tension, distance entre le point d'accès réseau (poteau et le tableau)...
tapez par exemple branchement Type 1 , branchement type 2 sur Google et vous aurez des explications avec les photos, schéma ...
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
fab1978 a écrit:Bonjour,

il y a plus de 30m entre le coffret extérieur (qui n'est sans doute pas encore le compteur) et le garage ?


Non sûrement pas car ma façade fait 17 mètres ... apparemment ils auraient fait des erreurs en intallant les boitiers ... pas compteur excuse moi ... donc même en diagonale pas plus de 17 m sûr
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Dans ce cas, je ne vois pas ce qui empêche le raccordement type 1 ...

"trop loin", c'est plus de 30m ... surtout en lotissement
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
QUANDIRATON a écrit:Bonsoir

Pour moi, le constructeur à pas fait son boulot , on adapte les travaux VRD, implantation des maisons, les accès, les plans maisons selon les contraintes liés au réseau de voirie ,tout à l'égout et électricité... non déplaçable de façon économiquement gérable.
L'emplacement de la GTL (Gaine Technique du Logement) , emplacement du tableau avec ses disjoncteur pour faire simple ne se fait pas à l'esbrouffe , cela se réfléchit car apparemment vous avez un accès en façade et un accès garage de l'autre coté si j'ai bien compris.
EDF fait sont boulot d'après des normes lié au chute de tension, distance entre le point d'accès réseau (poteau et le tableau)...
tapez par exemple branchement Type 1 , branchement type 2 sur Google et vous aurez des explications avec les photos, schéma ...


Je n'y connais pas grand chose mais ça fait partie du travail du lotisseur de prévoir l'emplacement des coffrets ?? car le CST va dire que ce n'est pas de leur faute non ???

De toute façon je n'accepte pas de disjoncteur extérieur ... ça n'a jamais été prévu nulle part et compte tenu de mon âge je ne veux pas avoir à me promener la nuit dehors pour aller réarmer mon compteur ....l'accès au garage est en façade mais à gauche de la maison un peu en retrait ... ç'aurait été trop simple de mettre le boitier du bon côté ...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
fab1978 a écrit:Dans ce cas, je ne vois pas ce qui empêche le raccordement type 1 ...

"trop loin", c'est plus de 30m ... surtout en lotissement


moi non plus ... la personne qui a appelé a dit qu'il y avait un problème et que j'allais recevoir un devis à renvoyer car ma maison est en attente depuis presque un mois ... je comprends pourquoi ils n'ont pas fait la réception comme prévu mi décembre...

demain je vais aller voir le constructeur et là j'aimerais bien savoir s'ils peuvent m'imposer ça ou s'ils doivent corriger leur erreur ...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Loir Et Cher
Chute de tension limité à 2% soit dont 36 mètres du haut de poteau à votre coffret tableau (puissance 12Kw).
Nota sur une installation bien faite on réenclenche rarement et en cas d'orage faut vraiment que ça pête du tonnerre.
Messages : Env. 100
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
QUANDIRATON a écrit:Chute de tension limité à 2% soit dont 36 mètres du haut de poteau à votre coffret tableau (puissance 12Kw).
Nota sur une installation bien faite on réenclenche rarement et en cas d'orage faut vraiment que ça pête du tonnerre.


Je ne comprends pas vraiment cette histoire de chute de tension ... l'electricité n'a jamais été ma préoccupation ... c'est sûrement un tort ... ceci dit dans un lotissement c'est sûrement calculé et il y a d'autre maisons bien plus loin qui sont branchées normalement ...

je précise ma réponse c'est un petit lotissement en bordure de route juste 14 petites parcelles de prévue et je ne suis pas au fond loin de là ... j'imagine que plus on s'éloigne du poteau plus ça "chute" comme tu dis ...
ceci dit je n'ai pas les plans je vais chercher dans les papiers du notaire
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
mamy.net a écrit:

Je n'y connais pas grand chose mais ça fait partie du travail du lotisseur de prévoir l'emplacement des coffrets ?? car le CST va dire que ce n'est pas de leur faute non ???

l’emplacement des coffret est déterminé avant même que les terrains soient vendu et donc avant que les maisons soient implantées. c'est donc au constructeur de déterminer l'emplacement de la GTL en fonction du réseau.

De toute façon je n'accepte pas de disjoncteur extérieur ... ça n'a jamais été prévu nulle part et compte tenu de mon âge je ne veux pas avoir à me promener la nuit dehors pour aller réarmer mon compteur ....l'accès au garage est en façade mais à gauche de la maison un peu en retrait ... ç'aurait été trop simple de mettre le boitier du bon côté ...

il serai quand meme interessant de connaitre exactement la longueur de câble nécessaire pour relier la GTL au coffret ERDF ...
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
mamy.net a écrit:
fab1978 a écrit:Dans ce cas, je ne vois pas ce qui empêche le raccordement type 1 ...

"trop loin", c'est plus de 30m ... surtout en lotissement


moi non plus ... la personne qui a appelé a dit qu'il y avait un problème et que j'allais recevoir un devis à renvoyer car ma maison est en attente depuis presque un mois ... je comprends pourquoi ils n'ont pas fait la réception comme prévu mi décembre...

"un problème" ... c'est vague.

demain je vais aller voir le constructeur et là j'aimerais bien savoir s'ils peuvent m'imposer ça ou s'ils doivent corriger leur erreur ...

le constructeur n'impose rien .. pour le cout c'est ERDF qui applique la règle.

Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Citation: il serai quand meme interessant de connaitre exactement la longueur de câble nécessaire pour relier la GTL au coffret ERDF ...


Ce que tu appelles GTL ce sont les gaines passées du garage ou est le tableau au coffret ? gaine rouge pour edf ?
si c'est ça elles sont passées ...
Merci pour ta réponse

oups ! j'édite car je ne donne pas la réponse ... disons maxi 20 m en étant large elle part à gauche du coffret et traverse en diagonale et ressort sous les tableaux électriques ...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
mamy.net a écrit:

Je ne comprends pas vraiment cette histoire de chute de tension ... l'electricité n'a jamais été ma préoccupation ... c'est sûrement un tort ...

ben non .. chacun son métier.
la chute de tension est un phénomène naturel qui se produit dans tout câble electrique. c'est lié (entre autres) a la longueur du cable. il y a des norme qui impose une limite dans la chute de tension. ERDF est tenu de respecter ces normes, et donc limiter la longueur de ces branchement (a 30m de câble en l’occurrence ... )


ceci dit dans un lotissement c'est sûrement calculé et il y a d'autre maisons bien plus loin qui sont branchées normalement ...

ça dépend d’où se trouve la GTL (le tableau électrique) de la maison


je précise ma réponse c'est un petit lotissement en bordure de route juste 14 petites parcelles de prévue et je ne suis pas au fond loin de là ... j'imagine que plus on s'éloigne du poteau plus ça "chute" comme tu dis ...

oui, mais en lotissement, on ne tien compte que de la distance entre la GTL et le coffret ERDF.


ceci dit je n'ai pas les plans je vais chercher dans les papiers du notaire
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
fab1978 a écrit:
mamy.net a écrit:
fab1978 a écrit:Dans ce cas, je ne vois pas ce qui empêche le raccordement type 1 ...

"trop loin", c'est plus de 30m ... surtout en lotissement


moi non plus ... la personne qui a appelé a dit qu'il y avait un problème et que j'allais recevoir un devis à renvoyer car ma maison est en attente depuis presque un mois ... je comprends pourquoi ils n'ont pas fait la réception comme prévu mi décembre...

"un problème" ... c'est vague.

demain je vais aller voir le constructeur et là j'aimerais bien savoir s'ils peuvent m'imposer ça ou s'ils doivent corriger leur erreur ...

le constructeur n'impose rien .. pour le cout c'est ERDF qui applique la règle.




Je n'ai malheusement pas de détail quand au coût je ne sais pas non plus je n'ai pas reçu de devis mais si le boitier a été mal placé c'est à moi de payer ???
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
mamy.net a écrit:
Citation: il serai quand meme interessant de connaitre exactement la longueur de câble nécessaire pour relier la GTL au coffret ERDF ...


Ce que tu appelles GTL ce sont les gaines passées du garage ou est le tableau au coffret ? gaine rouge pour edf ?

non, la GTL c'est l'emplacement ou se trouve(ra) le tableau électrique. il y a une gaine qui part de ce tableau et va au coffret ERDF, oui, cette gaine est rouge.

si c'est ça elles sont passées ...
Merci pour ta réponse

oups ! j'édite car je ne donne pas la réponse ... disons maxi 20 m en étant large elle part à gauche du coffret et traverse en diagonale et ressort sous les tableaux électriques ...


qui a remplis le dossier de demande de raccordement ?
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
mamy.net a écrit:
fab1978 a écrit:
mamy.net a écrit:
fab1978 a écrit:Dans ce cas, je ne vois pas ce qui empêche le raccordement type 1 ...

"trop loin", c'est plus de 30m ... surtout en lotissement


moi non plus ... la personne qui a appelé a dit qu'il y avait un problème et que j'allais recevoir un devis à renvoyer car ma maison est en attente depuis presque un mois ... je comprends pourquoi ils n'ont pas fait la réception comme prévu mi décembre...

"un problème" ... c'est vague.

demain je vais aller voir le constructeur et là j'aimerais bien savoir s'ils peuvent m'imposer ça ou s'ils doivent corriger leur erreur ...

le constructeur n'impose rien .. pour le cout c'est ERDF qui applique la règle.




Je n'ai malheusement pas de détail quand au coût je ne sais pas non plus je n'ai pas reçu de devis mais si le boitier a été mal placé c'est à moi de payer ???


oups .. il fallait lire "coup" ... et non "cout "..
le boitier n'est pas mal placé ... a la limite, ce serai plutôt la maison qui n'est peut être pas judicieusement placée .. et encore, s'il n'y a que 20m, j'aurai tendance a penser que soit il y a une erreurs d'ERDF, soit le dossier a été mal remplis...
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Citation: qui a remplis le dossier de demande de raccordement ?


Le constructeur c'est compris dans le CCMI
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Je te remercie pour tes réponses et je vais te laisser finir ta soirée tranquille .. demain je passe chez le CST ensuite je repasse sur le forum te dire ce qu'il en est ... je sais déjà que en dessous de 30 m normalemnt ça doit passer je vais voir ce qu'ils vont le dire ...
Bonne soirée merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Bonjour
Je suis passée chez le constructeur ce matin pour avoir des explications : en fait mon coffret en facade est à 14 m de la CTL mais pour erdf le départ est de la" fausse coupure" à 24 m de mon coffret ...
Toutes les autres maisons sont reliées normalement ... et d'après le CDT, le lotisseur, le commercial ... personne ne savait qu'il y avait ce problème ... même si ça fait plus deux mois que j'ai payé les 95 % et qu'ils tournent autour du pot
Je leur ai dit que ce n'était pas prévu dans mon contrat. il est prévu que l'alimentation en électricité se fait à partir d'un coffret en facade ... le reste c'est leur problème ... je leur ai dit qu'ils se débrouillent mais je refuse un disjonteur extérieur ...

Ils m'ont expliqué que cette fausse coupure est le point d'ou part le raccordement d'une partie du lotissement ... ce qui veut dire que au moins 6 maisons sont raccordées sans problème et la mienne c'est pas possible ...

Ils ont promis de faire le nécessaire et ont appelé ERDF plusieurs fois ... normalement ça pourrait se faire quand même ... à voir dans quelles conditions ???
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

ok, je vois. votre raccordement ferait un total de 38m + les remontées de câbles dans les coffrets ( en gros, 3m de plus), soit 41m de câble en tout.

un raccordement ne peu pas dépasser 36m de câble. donc, en effet, ce raccordement serai trop long..
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Bonsoir Fab1978

Merci pour ta réponse ... ça me paraît logique puisque ERDF a des règles qui sont valables pour tous ... ceci dit ce n'est pas ce qui était prévu ... et si c'est une erreur du lotisseur ou d'erdf je ne sais pas mais je leur ai dit que je refusais catégoriquement un disjoncteur extérieur ... à eux de trouver une solution ... et je crois qu'ils essaient de la trouver ... il vaut mieux car je ne signe pas leurs papiers et n'accepte pas la réception de la maison si elle n'est pas conforme à ce qui était prévu ...
Bonne soirée
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Ce n'est pas une erreur ni du lotisseur, ni d'ERDF puisque a la conception du réseau, on ignore la position des maisons sur les terrains.

il y a semble t il 5m de trop au raccordement... le simple fait de mettre la maison dans l'autre sens (comme vue dans un miroir) aurai de fait évité le problème.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Bonjour, hier j'ai vu le lotisseur ainsi que le commercial et le CDT ... ils prétendent qu'ils ignoraient le problème ... ils ont fait les étonnés mais lorsqu'ils décident de l'implantation des maisons ils ne le font quand même pas sans savoir où ils vont repiquer pour l'électricité ?
Pour l'effet miroir des maison oui, mais il aurait fallu toutes les inverser car elles sont toutes en limite de propriété côté garage ...
Merci et bonne journée
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Le lotisseur est aussi le constructeur ?

la personne qui implante la maison connait normalement l'emplacement des réseau ... surtout en lotissement...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Bonjour Fab
Tout à fait je suis allée sur le site d'ERDF et ils expliquent ce que doit faire le lotisseur lorsque'il fait sa demande ... entre autre il doit sur les parcelles situer l'emplacement de coffrets et à leur bureau ils ont le plan détaillé des branchements dont cette fameuse fausse coupure ... mais ils font les innocents car ils savent que je n'aurais pas accepté un disjoncteur extérieur compte tenu de mon âge ... il sont venu avec le patron à la maison ce matin et m'ont dit que c'était nouveau ces normes de moins de 36 m ... et que c'est pour ça que les autres propriétaires sur le lotissement n'ont pas eu ce problème ... pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on me prend pour une tarte ????
Ca me rend malade de penser qu'ils vont m'imposer ça alors que lorsque j'ai signé pour le terrain j'étais dans les premières et j'aurais pris un autre s'ils me l'avaient dit ... ce soir j'envisage de mettre la maison en vente dès après la réception ... Crying
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Nouveau ...

ça dépend de ce qu'on entend par "nouveau"...

voici le document qui l'indique. voir page 16, le tableau en haut, ligne "12kVA en monophasé" ou il y est fait référence à 36m pour la longueur maximale de branchement en 35² alu souterrains.

ce document a été validé par la Commission de Régulation de l’Énergie (la CRE, le gendarme des marché de l’électricité et du gaz) le 28/06/2011 et est appliqué par ERDF depuis le 28/11/2011.

ces dates sont visibles en page 1.

c'est donc effectivement nouveau ... depuis le 28/11/2011 ... soit 2 ans passé...
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Ceci dit, mettre la maison en vente ... c'est peut être un peu fort ..

personnellement, je vis dans 235m² habitables chauffé électrique avec 12kVA mono et un disjoncteur dehors... et je peu compter sur les doigts d'une demis main le nombre de fois ou je suis sorti reenclencher mon disjoncteur ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Donc ça confirme qu'ils me racontent des histoires j'ai signé fin novembre 2012... ceci dit je ne sais pas s'ils avaient obligation de m'en informer ? ... mais depuis que j'ai signé chez eux j'ai l'impression d'être toujours passée derrière les autres :(
je vais devenir parano si ça continue ... et ça fait depuis le 20 novembre que pratiquement rien n'a bougé à la maison ... ils disent qu'ils essaient de trouver une solution mais je sais que c'est du baratin pour calmer le jeu car ils savent que je suis furax Mad je vais voir le site ...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Obligation de vous en informer, je sais pas...

il n'y a pas 50 solutions ...

soit le compteur est installé dans le coffret, soit il est installé dans la maison a un endroit plus prés du coffret... mais cela implique des gaines et des tableau électrique a des endroit pas prévus... donc pas forcement esthétique lorsque la maison est terminée...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Tu dis sur les doigts d'une main je veux bien ... mais quand ça arrive le soir tard en plein orage je ne me vois pas sortir ... et je pense que ce sera encore pire dans quelques années ... quand on est jeune c'est pas un problème d'aller réarmer un disjoncteur ... même si ça ne doit pas être plaisant la nuit sous la pluie en plus si c'est mal éclairé ... ça me dégoute d'envisager des travaux d'aménagements si je n'ai plus envie d'y rester ... et là franchement j'en ai ras le bol de cette maison ...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
fab1978 a écrit:Obligation de vous en informer, je sais pas...

il n'y a pas 50 solutions ...

soit le compteur est installé dans le coffret, soit il est installé dans la maison a un endroit plus prés du coffret... mais cela implique des gaines et des tableau électrique a des endroit pas prévus... donc pas forcement esthétique lorsque la maison est terminée...


le plus près serait dans la chambre à l'opposé du garage et le côté esthétique n'est pas la pire des choses ... c'est aussi le prix ... car là tout serait à mes frais ... et je ne me sens pas capable de me lancer là dedans ...

Je vais avoir 69 ans et franchement je ne pensais pas avoir autant de soucis avec cette maison ... plus d'un an que ça traine .. mes meubles au garde meuble et moi en meublé ... tu vois là ... je n'ai plus vraiment envie de cette maison :(
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Je comprend.

c'est certain que je ne suis pas dans ta situation ...

c'est "les doigts d'une DEMI main" ... en 8 ans
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si l'installation est bien faite et bien pensée :
- puissance d'abonnement suffisante (ou sinon installation d'un délesteur)
- disjoncteur différentiel sélectif en limite de propriété
Les raisons pour que cela saute à l'extérieur sont extrêmement rares.

C'est effectivement du genre 1 fois en 10ans.

Mais il est certain que si vous pouviez avoir un branchement type 1 ce serait plus rassurant pour vous.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Carminas a écrit:Bonjour

Si l'installation est bien faite et bien pensée :
- puissance d'abonnement suffisante (ou sinon installation d'un délesteur)
- disjoncteur différentiel sélectif en limite de propriété
Les raisons pour que cela saute à l'extérieur sont extrêmement rares.

C'est effectivement du genre 1 fois en 10ans.

Mais il est certain que si vous pouviez avoir un branchement type 1 ce serait plus rassurant pour vous.

@+


Bonjour Carminas,
Pour l'instant je n'ai aucun devis de ERDF ... je sais qu'ils prévoient un deuxième coffret et un disjoncteur mais de quel type je ne sais pas ... j'espère qu'ils vont préciser dans leur devis ... pour la puissance d'abonnement ce sera à voir avec edf, normalement il ne devrait pas y avoir de problème ...
Par contre j'ai bien peur que le montant du devis soit plus cher que pour le branchement de type1 ... et ça le constructeur ne le prendra pas en charge ... pourtant ce n'était pas prévu à la signature du CCMI qu'il y ait un disjonteur extérieur ...
Et comme vous dites ce serait plus rassurant pour moi ... je ne me vois pas à 80 ans me balader dans la rue la nuit en robe de chambre avec mon tournevis à la main de quoi faire peur aux voisins insomniaques !!
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

le type du disjoncteur est connu .. c’est TOUJOURS un 30A60 sélectif. le fait qu'il soit sélectif permet justement d’éviter les coupures au disjoncteur extérieur. sans être la solution miracle, c'est assez efficace.

un raccordement type 1 est facturé par ERDF exactement au meme prix qu'un type 2. (a savoir, 281 euro en lotissement viabilisé).
ce qui change, c'est que en type 2, la liaison entre le coffret et la maison ne fait pas parti des installation d'ERDF et donc n'est pas inclut dans le prix.
il faut donc en effet ajouter cette liaison qui du coup fait partie intégrante de l’installation de la maison au même titre que n'importe quel interrupteur ou prise.

mais, si j'ai bien suivi, c'est un CCMI ... je suppose que le poste électricité est dans le CCMI ... donc, cette liaison devrait être couverte par le CCMI ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Bonsoir Fab
Si je comprends bien il y a un disjoncteur extérieur ... et un autre à l'intérieur 30A60 sélectif ??? ou l'inverse Huh
Sur le site d'ERDF ils parlent d'un disjoncteur extérieur et un interrupteur pour coupure rapide à l'intérieur ? je ne sais plus le nom mais ils ne parlent pas de disjonteur sélectif .... j'ai lu différents post sur le forum qui disent que c'est bien d'avoir deux disjoncteurs mais comme je n'y connais rien c'est peut-être la même chose que ce que tu dis ..... Sad je suis vraiment nulle pour ce qui touche l'électricité :( Huh
Merci si tu peux me mettre ça dans l'ordre ...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
C'est .... presque ça ... Biggrin

il y a un disjoncteur a l’extérieure. c'est le disjoncteur d'ERDF. ERDF ne pose QUE des 30A60 sélectif. c'est d’ailleurs exactement le même type de disj que s'il avait été posé a l’intérieur.

la norme oblige a avoir un coupure générale rapide dans le logement (elle doit être directement accessible des pièces de vie, sans sortir). mais rien n'oblige a ce que ce soit un disjoncteur. le but est uniquement de pouvoir couper manuellement l’installation.

pour réaliser cette coupure intérieure, il y a plusieurs solutions:

soit on pose un disjoncteur identique a celui d'ERDF.
soit on pose un disjoncteur non type ERDF mais non différentiel.
soit on pose un interrupteur sectionneur.

chaque solution apporte son lot d'avantages et inconvénients:

avec la 1ere solution, il faut poser le disjoncteur sur un tableau a coté du tableau électrique. cela entraine donc un surcout supplémentaire (le disjoncteur + le tableau). il déclenchera pour les même raisons que celui qui est dehors. il est donc impossible de dire lequel des 2 disjoncteurs déclenchera en 1er. cependant, le fait qu'ils soient tous les 2 sélectifs (retardé) fait qu'il lasserons les disjoncteurs du tableau travailler avant. il ne déclencherons donc qu'en cas de court circuit et/ou de dépassement de la puissance souscrite.

avec la 2eme solution, il faut également poser un tableau a coté du tableau électrique. par contre, ce type de disjoncteur est moins chère que celui de la 1ere solution. le surcout sera donc moindre. celui la n'est pas différentiel (contrairement au sélectif) ça lui donne donc une raison de moins de déclencher. pour les autre raison, au même titre que dans la 1ere solution, de déclenchement, impossible de dire lequel des 2 déclencherons en 1er.

pour la 3eme solution, cet appareil s’intègre dans un tableau électrique normal, et, en plus, et encore moins chère que l’appareil précédent. du coup, le surcout est vraiment réduit (quelques 10aines d'euro tout au plus). cet appareil ne déclenche pas. il ne coupera donc pas tant que personne ne le touchera. le seul disjoncteur étant celui dehors, il seul a pouvoir déclencher.

reste que sur une installation bien étudiée, comme l'indique carminas, les raison qu'ils déclenchent sont réduite au minimum
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Merci pour ces réponses très claires ... je ne sais pas quelles seront les conditions pour la pose de ce qui est en intérieur ... je vais voir avec le constructeur et si c'est lui qui prend en charge il mettra sûrement l'interrupteur ... tu prendrais quoi toi ?? si c'était pour toi ???? Biggrin
Moi ça m'enerve !!! En plus il veut faire la réception avant que erdf passe ... j'ai dit non pas question ... je ne prendrai la maison que finie .... ils sont pas fous ils ont pas fait leur boulot comme il faut et ils veulent se retirer sur la pointe des pieds en me laissant débrouiller avec le raccordement électrique :(
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
L'interrupteur ...les autres n'ont que peu d’intérêt...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Merci ... bonne fin de soirée Fab Smile
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Bonjour,
Ce matin coup de fil du CST tout gentil me disant que tout était arrangé avec erdf et que j'aurai un branchement normal .....
Une heure après coup de fil du lotisseur me disant qu'ils avaient reçu le devis mais que .... il fallait un deuxième coffret, que c'était obligatoire " DEPUIS PEU " mais que j'aurai un disjoncteur normal dans mon garage comme prévu ... et que si problème je n'aurai pas besoin de sortir de chez moi .... mais ... que erdf était obligé de mettre une deuxième disjoncteur, qui n'avait rien à voir avec moi mais juste pour protéger le réseau .... (peut-être au cas où je ferai sauter la cité en branchant ma machine à laver ??? ) enfin bref ... pour moi rien ne change c'est exactement comme si je n'avais qu'un disjoncteur ... elle est pas belle la vie ???
Quand je dis il me prennent pour une pomme ... je confirme
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
mamy.net a écrit:Bonjour,
Ce matin coup de fil du CST tout gentil me disant que tout était arrangé avec erdf et que j'aurai un branchement normal .....
Une heure après coup de fil du lotisseur me disant qu'ils avaient reçu le devis mais que .... il fallait un deuxième coffret, que c'était obligatoire " DEPUIS PEU " mais que j'aurai un disjoncteur normal dans mon garage comme prévu ... et que si problème je n'aurai pas besoin de sortir de chez moi .... mais ... que erdf était obligé de mettre une deuxième disjoncteur, qui n'avait rien à voir avec moi mais juste pour protéger le réseau .... (peut-être au cas où je ferai sauter la cité en branchant ma machine à laver ??? ) enfin bref ... pour moi rien ne change c'est exactement comme si je n'avais qu'un disjoncteur ... elle est pas belle la vie ???
Quand je dis il me prennent pour une pomme ... je confirme



et bien ... elle est bien bonne celle la...
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Bonsoir Fab ... comme prévu j'ai reçu 'par l'intermédiaire du constructeur mon devis raccordement de type 2 avec disjoncteur extérieur ...
ils disent ; Votre raccordement est constitué d'un branchement sans extension de réseau électriquesous maîtrise d'ouvrage erdf; Ses caractéristiques sont les suivantes:
technique de raccordement liaison privative
Type de raccordement point de liaison situé en limite
tension de raccordement phase et neutre

Tous les ouvrage de rac ... jusqu'au point de livraison sont réalisés par erdf,excepté les travaux qui vous incombent et listé à l'article 4.
Pas très précis ... et plus loin réalisation des travaux qyu vous incombent: le compteur sera situé dans un second coffret à côté de votre coffret de branchement en limite de propriété ... La fourniture et la pose du cable entre ce coffret et votre installation électrique intérieure restent à votre charge ... voir plan joint au devis ...
Sur le plan un cable de 16 m et le tableau électrique au bout ... je ne sais pas exactement ce qui m'incombe dans tout ça et il n'est pas question de deuxième disjoncteur ... je sais que les gaines sont passées ça voudrait dire que le passage de ce cable est à ma charge ? ainsi que l'interrupteur ou deuxième compteur ??
Ils ont oublié de m'expliquer ça chez le CST ... ils attendant la dernière minute ... mais ils ont joint le numéro de tel de l'électricien il y a sûrement une raison ...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 700 message Angouleme (16)
Mauvaise manip ... doublon
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 700
De : Angouleme (16)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
mamy.net a écrit:Bonsoir Fab ... comme prévu j'ai reçu 'par l'intermédiaire du constructeur mon devis raccordement de type 2 avec disjoncteur extérieur ...

oui, comme prévu ...

ils disent ; Votre raccordement est constitué d'un branchement sans extension de réseau électrique

cela signifie qu'il n'y a pas besoin d’allonger le réseau électrique. (le "réseau" étant les câbles qui alimente un quartier, par opposition au "branchement" qui alimente une maison).

sous maîtrise d'ouvrage erdf;

cela signifie que toute l’installation jusqu'au point de livraison (le disjoncteur extérieur) est sous la responsabilité d'ERDF.

Ses caractéristiques sont les suivantes:
technique de raccordement liaison privative

ça veux dire que la liaison en domaine publique a déjà été réalisée.

Type de raccordement point de liaison situé en limite

c'est "point de livraison".
ça indique que c'est un branchement type 2, avec compteur et disjoncteur ERDF en limite de propriété.

tension de raccordement phase et neutre

oui, le raccordement est constitué de 2 "fils", un neutre, et une phase... entre ces 2 fils, il y a 230V ...

Tous les ouvrage de rac ... jusqu'au point de livraison sont réalisés par erdf,excepté les travaux qui vous incombent et listé à l'article 4.
Pas très précis ... et plus loin réalisation des travaux qyu vous incombent: le compteur sera situé dans un second coffret à côté de votre coffret de branchement en limite de propriété ... La fourniture et la pose du cable entre ce coffret et votre installation électrique intérieure restent à votre charge ... voir plan joint au devis ...

pour les travaux a maitrise d'ouvrage ERDF, vous n'avez rien a faire. dans le cadre d'un type 1, on demande au client de réaliser la tranchée et de poser la gaine rouge entre le coffret extérieur et la maison. évidement, cette tranché et cette gaine sont également a poser dans le cadre d'un type2, mais pas sous maitrise d'ouvrage ERDF...

Sur le plan un cable de 16 m et le tableau électrique au bout ...

ok .. ils ont fait figurer sur le plan la liaison entre la maison et le coffret. ... ça n'a pas grand intérêt dans la mesure ou cette liaison ne regarde pas ERDF, vu que vous êtes en type 2.

je ne sais pas exactement ce qui m'incombe dans tout ça et

cette liaison ... y compris le câble.

il n'est pas question de deuxième disjoncteur ...

ce disjoncteur ne concerne pas ERDF ... il n'a rien a faire sur leur devis ( tout comme ce câble ... )

je sais que les gaines sont passées ça voudrait dire que le passage de ce cable est à ma charge ?

oui .. ou celle du constructeur ..

ainsi que l'interrupteur ou deuxième compteur ??

également.

Ils ont oublié de m'expliquer ça chez le CST ... ils attendant la dernière minute ... mais ils ont joint le numéro de tel de l'électricien il y a sûrement une raison ...
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir