Bonjour, je viens d'emménager dans un petit logement (35m²) dont l’électricité a été refaite il y'a 6 ou 7 ans (c'est un logement public, ça a été fait par une entreprise).
Je suis de la partie, je suis architecte en systèmes et réseaux informatiques et j'ai tout de suite tiqué sur certains éléments (pour le courant fort, j'ai les bases, à jour des normes vu que je passe 30% de mon temps pro à mater des plans, mais en général mes interventions se limitent à ajouter un circuit protégé pour le matériel informatique quand je câble en réseau en rénov, ce que je vais faire ce week end d'ailleurs, j'ai l'habitude de trifouiller, hors tension bien sur, dans les tableaux, je suis habilitée par la DGA, mais là je sèche).
Tous les circuits on été refaits en saillie (je suis pas allergique aux goulottes donc ça va ;)) sauf pour l'éclairage j'ai des DCL mais je pense que le circuit est celui de la pieuvre (et techniquement c'est correct : 2 circuits en 10A derrière 2 IR 40A distinct, un avec 6 ampoules, l'autre avec une seule, sachant que j'ai tout mis en led 7 ou 10w, c'est pas là que ça va poser souci).
Par contre le reste du tableau, j'avais jamais vu ça avant (certes je fais peu de résidentiel)
Je vous met la photo et je vous explique ce qu'il y'a derrière
Alors on a une
GTL qui va du tableau (à 1m20 du sol) au plafond, au dessus du tableau un boitier avec le compteur (electronique mais pas un linky) et l'interrupteur général (30A 500ma) le chauffage et l'eau chaude sanitaire ne sont pas électriques (oui le tableau est équipé pour un ballon, qui n'existe pas, j'ai une chaudière au gaz, j'ai coupé le 16 et le 2), donc avec un 6kw je suis large.
On commence par le commencement le lien entre le général et le tableau (j'ai eu ma première larme là) donc le général (juste au dessus) est relié au 63, qui lui même va sur les borniers phase et neutre sur lesquels sont reliés les 40A (il sert à quoi le 63 ???).
Les circuits dédiés c'est presque correct si on exclue le fait que les prises ne sont pas repérées (et mélangées avec des prises des circuits 2pt) le circuit lave vaisselle, c'était une bonne idée, mais il n'y a ni arrivée, ni évacuation d'eau...
La ligne PC1 alimente les 6 prises non dédiées de la cuisine
La ligne PC2 alimente les... 9 autres prises de l'appartement (dans la salle de bain j'ai 3 prises collées, non repérées sur 3 circuits différents : LL, SL et PC2...)
Dans le tableau c'est la fête à neuneu, pour les éclairages et PC c'est des 3 ou 4 départs par disjoncteurs... j'ai même un disjoncteur PC qui a + de neutres que de phases.
J'ai une pièce de 5m² sans prise (juste derrière la GTL) ou je vais installer la partie réseau (donc j'aurais besoin d'arrivée là, je voulais mettre une dédiée avec derrière une multiprise protégée, j'ai pas mal de matos, mais à pleine charge je passe pas les 2000W) sachant que j'ai déjà posé la fibre là et que de là partirons les RJ pour desservir l'appart).
Du coup, la boite viens vendredi (ils savent pas encore que je vais les toper là dessus) pour compléter l'EDL d'entrée (c'est eux qui gèrent l'élec, le gaz, la plomberie etc...).
Je vais leur proposer de revoir ça proprement, et pour cela je vous demande votre avis.
- Je pense leur proposer de dégager la prise qui est dans le tableau (qui a son propre disjoncteur 16A et qui sert à rien vu que j'ai 1 prise du circuit PC2 juste en dessous et qu'il n'y a pas la place, c'est dans le couloir, pour mettre le réseau et la box) de poser une seconde prise en dessous et de câbler les 2 sur le 16A en question (du coup on passe à 8 prises sur la ligne PC2 donc on revient dans la norme, et ça fait 2 fils en moins au cul du disjoncteur, vu que la prise est reliée en direct) et on a les 2 prises dans l'ETEL avec leur propre disjoncteur que demander de mieux.
- De recâbler la prise dédiée LV sur la ligne PC1 (on aura donc 7 prises et c'est fastoche à faire vu que les 2 circuits passent dans la même goulotte) on aura toujours 4 circuits dédiés (Plaques en 32, même si j'utilise qu'un domino double induction, four en 20A (il bouffe 2200W max donc impec) LL et SL en 20A chacun, et surtout de repérer les prises...
- Utiliser le 20A de l'ancien circuit LV pour le circuit informatique.
- Dégager le 63A (à moins qu'il serve à quelque chose, mais là je vois pas comment ça pourrait) et câbler le général directement sur les borniers (j'ai toujours vu ça comme ça...).
Je n'ai pas mon multimètre sous la main, donc je n'ai pas pu tester les terres.
Cela vous semble t'il correct ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Marie