Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon expérience avec une VMC double-flux Aldes

Ce sujet comporte 75 messages et a été affiché 2.863 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Sarthe
Bonjour à tous

Nous nous étions posés de nombreuses questions avant d'opter pour une VMC Double Flux. Voici notre retour d'expérience (ça va être un roman mais si ça peut être utile à quelqu'un ou si quelqu'un à quelques solutions pour nous...). 

Nous avons rénové complètement une maison en mettant l'accent sur l'aspect thermique (isolation R>8, étanchéité à l'air...). Le bureau d'étude thermique a réalisé une étude sur l’intérêt dans notre cas d'avoir une VMC DF et sur les puissances de chauffage. Ils nous ont conseillé de prendre une VMC double flux Inspir'air home de chez Aldes. Entretemps, nous nous étions renseigné pour mieux maitriser le sujet (notamment sur des sites internet spécialisé comme Fiabitat que je trouve de bon conseil). Les débuts furent périlleux car il a fallu expliquer au bureau d'étude thermique ainsi qu'au maître d’œuvre qu'il était plus judicieux d'isoler jusqu'au faîtage et jusqu'aux bas de pente pour faire passer les réseaux et les caissons dans le volume isolé et étanche. Je précise que c'était facilement faisable dans notre rénovation, on se dit que ça commence mal quand le client explique cela aux "professionnels". Heureusement l'électricien était d'accord avec nous et le plaquiste ne voyait aucun problème non plus. Puis nous avons vite demandé qu'une étude sérieuse soit réalisée pour le dimensionnement et l'installation de cette VMC. On nous a répondu qu'Aldes ferait l'étude à la commande (apparemment ils procèdent souvent de cette manière).

Voici l'installation: inspirair home 370 installée dans un local spécifique isolé, 3 caissons de répartitions aldes, pièges à son, modulos pour réglage après les caissons de répartitions, réseau optiflex aldes, bouches de soufflage et extraction aldes. Maison d environ 500m3 (rdc et étage) avec 4 chambres, 1 bureau, 1sdb, 2 sde, 2wc, 1 cellier et 1 lingerie. 1 pièce de vie avec cuisine ouverte. Toutes les pièces citées sont équipées d'1 bouche sauf la pièce de vie qui a 2 bouches de soufflage.

La VMC est mise en route depuis plus de 4 mois et c'est une catastrophe totale !
Pour information, depuis le début nous réclamons de voir l'étude de dimensionnement (nous avons fait des demandes orales et écrites aussi bien à l'électricien qu'à Aldes).

Suite à la mise en route (et comme préconisé sur des sites internet spécialisés), nous avons demandé un PV avec les mesures de débits, acoustiques... On nous a répondu que les mesures acoustiques n'étaient pas possible, apparemment les électriciens ne le font quasiment jamais (d ailleurs personne n'était au courant pour les 25 db en soufflage même avec une vmc Passiv'haus).

Suite aux prises de débits (et sans nous donner de résultats, ni de PV), on nous a laissé plusieurs mois avec une vmc très bruyante, des bouches d'extraction sifflant très fort et en plus il y avait de fortes odeurs de laine de bois (isolant de nos cloisons internes) : avec un enfant asthmatique pas top ! Pour qu il y ai des mouvements d'air au niveau des cloisons séparatives et sachant que notre maison est bien étanche à l air (taux inf à 0,3 pour le test rt2012), on s'est douté qu'il y avait un déséquilibre entre l'extraction et le soufflage. Donc suite à nos multiples plaintes et après plusieurs mois, l électricien a fait venir un technicien Aldes qui nous a annoncé: 204m3 en extraction et 145 en soufflage ! Imaginez ce que pouvait donner ce déséquilibre sans ouvrir les fenêtres dans une maison bien étanche à l air! Donc Aldes a commandé un registre pour la zone d'extraction cuisine/buanderie/cellier pour diminuer l'extraction (3 pièces indépendantes mais à la suite qui possèdent toutes des bouches d'extraction et qui extrayaient à elles seules plus de 100m3). Ce jour là, nous avons également signalé un sifflement important en direction du local où il y a les caissons de répartition. On nous a dit que ce n'était pas possible et après avoir fortement insisté, ils sont allés voir et surprise : les caissons sifflaient ! En fait, 2 caissons sur les 3 n'étaient pas étanches à l'air. Donc en plus du registre, le technicien Aldes a commandé de nouveaux caissons et un filtre pour l'extraction (manquant depuis le début). 2 semaines après, l'électricien et Aldes sont revenus installer le registre. Pour équilibrer, ils ont dû augmenter aussi le soufflage (Réglage de I'lnspirair: Auto, Décalage Soufflage : 30% sur toutes les vitesses). Maintenant, nous sommes à 184m3 au soufflage et 187m3 pour l'extraction. Les nouveaux caissons de répartition commandés n'étaient toujours pas étanches à l'air (caissons Aldes tous neufs sortis d'usine !!!). La décision a été prise d'étanchéifier 2 de nos caissons avec des bandes de mousse comprimée et encollée d'un côté. Cette mousse a été placée à l'intérieur des caissons de répartition sur la paroi qui sert d'ouverture (d'ailleurs nous avons demandé mais l'installateur ne savait si cette mousse ainsi que sa colle sont bien homologuées à l'intérieur d'un réseau de soufflage). Depuis, la bouche d'extraction de la cuisine ne siffle plus comme une locomotive et le réseau semble beaucoup mieux équilibré mais ... voici le reste de nos problèmes :
- maintenant les bouches de soufflage sont très bruyantes (on est obligé de couper la vmc la nuit sinon impossible de dormir)
- certaines bouches d'extraction sifflent (elles s’arrêtent de siffler si on les réenclenchent bien mais on est obligé de le faire toutes les semaines ! De toutes façon les bouches tiennent très mal au plafond)
- mauvaise circulation de l'air ou mauvaise répartition des bouches, on ne sait pas mais l'air est moins pollué (ça sent moins la laine de bois et les travaux) quand la vmc est éteinte même fenêtres fermées! Très bizarre, on ne comprend pas comment c'est possible. C'est quand même le principe d'une VMC de renouveler l'air avec un air sain. Je précise que le menuisier a respecté le detalonnage donné par Aldes : 1,5 cm sous les portes de 90
- la lingerie sent très fort l'humidité (une odeur de moisissure), même quand il n'y a pas de linge dedans depuis plusieurs jours. Je précise que nous avons toujours fait séché la même quantité de linge dans nos maisons précedentes, dans des pièces plus petites avec des VMC simple flux et qu'on n'a jamais eu ce problème (on n'a pas non plus changé de lave linge depuis). Je précise aussi que cette pièce est chauffé (20°).

Du coup, on se demande à quoi sert une VMC double flux, si pour avoir un air sain on est obligé de l'arrêter! Obliger d'ouvrir les fenêtres de certaines pièces et surtout obliger de l'arrêter pour pouvoir dormir ou même pour pouvoir travailler en se concentrant dans la pièce de vie ou le bureau.

Nous regrettons amèrement notre choix même si sur le papier une VMC DF semble logique dans notre projet car malheureusement elle ne fait pas son boulot.

Dernièrement, on a également eu la joie d'apprendre que malgré nos demandes insistantes depuis le début et malgré ce qu'on nous avait dit, en fait aucune étude de dimensionnement n'a été réalisée par Aldes!

Voici la seule solution qu'on nous propose dorénavant (conclusion du compte rendu d'Aldes):"Si niveaux sonores trop élevés il sera possible soit de diminuer les débits soit de rajouter des réducteurs de bruits (hors fourniture ALDES)". Pour le reste, tant pis pour nous. Et puis nous sommes sur un taux de renouvellement inférieur à 0,4vol/h alors je ne suis pas sûre que baisser les débits soient une réelle solution pour la qualité de l'air intérieur. Notre SDB principale par exemple est à 22m3 d'extraction, je ne trouve pas que cela soit excessif (selon moi c'est bien), la buée mais quand même longtemps à partir comparé à notre sdb précédente! Donc si quelqu'un a une ou plusieurs idées, nous en serions très reconnaissant. Et si notre témoignage peut aider quelqu'un, ça me remontera un peu le moral!

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Bonjour,
Déjà merci pour votre témoignage très utile. Pour le reste déjà de mon avis, l'installation d'une Vmc double flux n'est pas le travail d'un électricien, mais d'un spécialiste de la ventilation que l'on rencontre plus souvent chez les plombier / chauffagistes. D'ailleurs dans les appels d'offres public au confit cela a des entreprises CVP qui veux dire chauffage / ventilation / plomberie.
Il me semble que votre électricien est complètement incompétent et qu'il a bricolé son truc dans son coin, et que Aldes qui est une société très compétente, essaye de récupérer sa connerie.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Sarthe
Je n ai effectivement pas précisé mais l électricien en question est une grosse "boîte" d électricité/plomberie/chauffagiste près du Mans. Et quand je dis électricien, en fait il s agit de l interlocuteur présent sur les réunions de chantier (pas le patron, ni le poseur mais le responsable du suivi).

Selon moi, un des principal problème est qu aucune étude n a été réalisée par Aldes alors que c est ce que l électricien nous avait annoncé dès le départ. Même le technicien d Aldes nous a dit la 1ere fois qu on l a vu qu Aldes avait dû forcément faire une étude. Et puis en fait on vient d apprendre que non! Ce genre d installation ne s improvise pas.

Franchement l électricien n a pas était bon et a clairement pris cela à la légère au départ (alors qu on n arrêtait pas de lui dire de bien étudier la chose et qu on avait peur que la vmc fasse du bruit). Il s est beaucoup dédouané tout au long du chantier en nous disant qu Aldes ne répondait pas aux mails, ni à ses questions.
Mais Aldes nous déçoit aussi car maintenant qu ils viennent en "pompiers" une fois que tout est fini (alors qu avant ils auraient pu faire l étude comme annoncé et aussi répondre aux mails), ils ont peu de solutions a nous apporter. Depuis le début Aldes veut juste baisser les débits, par la force des choses ça fera moins de bruit mais en terme de renouvellement de l air pas top quand même! Et puis c est un peu facile je trouve. En plus les problèmes et les solutions nous les avons beaucoup soufflé à toutes ces personnes.

Et sans parlé de la qualité des fournitures de la même marque : caissons de répartition neufs et non étanches, bouches d extraction qui s enclenchent mal, on a même une bouche de soufflage colorline qui tombe du plafond toute seule (l espèce de colerette en plastoc noir ne tient pas, d ailleur la plupart des gens on des murs et des plafonds blancs ou clairs donc pas très intelligent de mettre cette partie visible en noir!). Au depart, Aldes n avait même pas fourni de filtre sur l extraction (après une mise en service dans la poussière des travaux, vive l echangeur!)

J ai 2 conseils:
-il faut absolument exiger une étude de dimensionnement et acoustique dès le départ. Et ne surtout pas faire confiance à la parole des installateurs ou des fournisseurs. Une étude chiffrée avec des calculs et des gens qui se creusent un minimum la tête, il n y a que ça de vrai!
-2eme conseil: certaines VMC comme les allemandes valent un peu plus cher mais au niveau qualité, conseil et service, c est quand même un autre monde. Je regrette.

Juste un autre exemple, quand le technicien Aldes est venu j'ai précisé que quand le bypass était en route (lorsqu'il fait plus chaud dehors que dedans et que la VMC est en mode réchauffement préférentiel), la vmc était vraiment moins bruyante. La 1ere reponse fut : ce n est pas possible (un peu comme les caissons de répartition qui faisaient du bruit). Il m a dit de reformuler ma question par écrit pour la faire remonter à l usine et là nous avons une réponse bien différente : " La réponse d'Aldes : Concernant l'Inspirair, le mode refroidissement ou réchauffement préférentiel agit sur le bypass. On n'agit pas directement sur les ventilateurs en augmentant ou en baissant leur vitesse, mais les pertes de charges de l'un et de l'autre (bypass, échangeur) ne sont pas les mêmes et donc pour une même vitesse d'air le bruit peut être différent."
Messages : Env. 20
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Votre témoignage est vraiment inintéressant, ce qui vous arrive est anormal.

Il me faudrait quelques explications pour mieux vous conseiller et vous expliquer. Pardon mais mes questions ont peut-être déjà des réponses que je ne trouve pas clairement :

  • Les réseaux de distribution en gaines PEHD DN75 Optiflex, vous confirmez ?
  • Les répartiteurs c'est bien ceux de la 370 réf 11023327 ?
  • Pourquoi 3 répartiteurs et pas uniquement 2 ?
  • C'est quoi "modulos pour réglage après les caissons de répartitions" ?
  • Quelle commande de gestion des vitesses avez vous, la 2 vitesses, la 3V ou la 4V ?
  • Vos bouches d'extraction sont-elles hygro-réglables ou autoréglables ?
  • S'agit-il des Bahia curve bus, et en cuisine la réf 11015490 ?
  • Où est installé l'entrée d'air neuf ?
  • Où est installé la sortie d'air vicié ?
  • Pourquoi extraire et pas souffler dans le cellier, qu'est ce qu'il y a dans ce cellier ?
  • La lingerie est dans votre buanderie, sinon où ?
  • Quelles sont les longueurs de gaines (environ) entre répartiteurs et bouches ?
Dans les répartiteurs, les gaines de distribution sont bien positionnées au bon endroit par rapport à l'arrivée ou au départ en 160 ?

Si j'ai bien compté vous avez : 7 gaines d'insuf et 8 ou 9 gaines d'extract (9 si 2 gaines pour la cuisine), donc 7 bouches d'insuf et 8 d'extract est-ce bien ça ?

Il serait très bien d'avoir :
  • une photo d'un répartiteur (collecteur) où on voit les piquages (principal et autres),
  • Une photo d'un silencieux (piège à son),
  • Une photo de la bouche d'extraction cuisine (ou salle-de-bains),
  • Une photo d'une bouche d'insufflation.
  • Une photo du "modulos"
Pardon pour toutes ces question mais votre cas m’intéresse beaucoup.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Savoie
Emile73 a écrit:Votre témoignage est vraiment inintéressant, ce qui vous arrive est anormal.


Pardon pour toutes ces question mais votre cas m’intéresse beaucoup.

Bonjour ,
Un petit coup de fatigue en fin de semaine .... 
Ce cas m'intéresse aussi, mon constructeur ayant du mal avec ma volonté d'installer un VMC Zehnder au lieu d'un Aldes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Vous devriez vous méfier. Une Zehnder (voir laquelle ?) c'est mieux mais ce n'est pas le nirvana même une Q Biggrin
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Savoie
Initialement, je souhaitais une novus 300, mais après discutions avec le représentant lors de la visite technique, je me suis laissé convaincre pour une q 350 et le puit canadien hydrolique. Le constructeur fait la tête car clairement pas le prix qu'il avait prévu dans le ccmi (il est resté sur des tarifs de base d'une aldes...)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Ah bon, très intéressant là aussi. Avec une DF haute perf comme la Q (ou la Novus), quelle perf vous a-t-on donné pour l'apport du puits canadien (air ou eau, c'est pareil) ?

Je parle de la perf du PC hiver et été en plus de la DF Biggrin
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Savoie
Un premier refroidissement en été et un bon préchauffage en hiver qui me permet de me passer de la batterie de préchauffe pour éviter le givre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Ah le coup du PC comme antigel d'une DF, je connais par cœur. Ce n'est pas ma question.

Mais pour répondre à l'antigel, histoire d'être honnête, ça fait un peu cher l'antigel en France ... vous ne trouvez pas ?

Merci de donner des chiffres en France (hiver et été) sur l'apport d'un PC branché à une DF haut rendement.

Je vous mets au défi de nous fournir ici des chiffres ou un schéma résumant ma question précise et simple. Je souhaite avoir tord car je cherche et je ne trouve rien

La question mériterait un sujet à elle seule, je vous laisse l'initiative si vous voulez.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Savoie
Emile73 a écrit:Ah le coup du PC comme antigel d'une DF, je connais par cœur. Ce n'est pas ma question.

Mais pour répondre à l'antigel, histoire d'être honnête, ça fait un peu cher l'antigel en France ... vous ne trouvez pas ?

Merci de donner des chiffres en France (hiver et été) sur l'apport d'un PC branché à une DF haut rendement.

Je vous mets au défi de nous fournir ici des chiffres ou un schéma résumant ma question précise et simple. Je souhaite avoir tord car je cherche et je ne trouve rien

La question mériterait un sujet à elle seule, je vous laisse l'initiative si vous voulez.

Bonjour, ce n'est pas votre question, mais c'est ma réponse, le rendement d'un puit canadien est d'environ 50 % ce qui dans 90% du temps me permet de me passer de la batterie de préchauffage. Pour les 10% restant, la VMC s'arrêtera et c'est très bien comme ca.
Ensuite, pour le schéma, c'est plutôt simple, l'air qui entre dans la vmc passe ou non par l'échangeur thermique du puits canadien. La VMC pilote ce fonctionnement en fonction de ces températures et de ces besoins.
Quand au "ça fait un peut cher l'antigel ...", j'habite à 900m d'altitude avec un départ de ski de fond à 300m de la maison, donc les températures seront souvent en dessous des -2 à -4 minimum requis pour le fonctionnement.
Enfin, pour terminer le sujet, je ne cherche pas une rentabilité (même si je pense que au final, l'opération deviendra rentable avec l'augmentation du prix de l'énergie). Je préfère l'investissement du puits canadien puis peu d'énergie de fonctionnement que l'inverse. Je sais combien je paye aujourd'hui, mais on ne sais pas vraiment combien on paiera l'énergie dans quelques années.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
A 900 m d'altitude c'est plus discutable je vous le concède, à Chamonix aussi en face nord

Quand je parlais de la France, j'ai oublié qu'au moins 1/3 de la population de l'hexagone habitait à 900 mètres d'altitude ou +  Biggrin

Même à 900 mètres d'altitude un PC (air et encore pire eau) connecté à une VMC-DF HR n'est pas à 50% mais tout au + à 15 %, sinon prouvez moi les 50%.  

Vous avez le discours des vendeurs-installateurs de PC et vous êtes très content c'est le principal.

La réalité in situ d'un PC branché sur une VMC-DF HR reste à prouver et mon défi est toujours d'actualité ... sinon les pirouettes s'apparentent à une idée reçue.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Savoie
Je n'ai rien à vous prouver, le vendeur n'a pas essayer de me vendre à tout prix un PC, c'est moi qui en ai demandé un. Je refuse d'avoir une résistance pour chauffer l'air entrant. Ma maison est conçu pour n'avoir aucun chauffage et je vise une autonomie la plus complète possible (en eau et en énergie) . C'est un choix personnel et donc la solution installée est en fonction de mon objectif et non de ce qui se fait partout.

Il y a une norme et des valeurs pour tout je vous l'accorde, mais vous oubliez souvent que chaque cas est différent et que nous n'avons pas tous les même besoin. Pour exemple, la majeur partie des maisons passives se veulent le plus simple possible, la mienne est entièrement domotisé et donc sort des standards. et alors ?

Le déménagement est prévu pour moi au mois de décembre, si la théorie est à la hauteur de la pratique, cela me conviendra. si ça peut aider d'autre personne c'est encore mieux (comme cette personne ici qui fait son témoignage).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Super votre autonomie, votre passive et de ne pas vouloir une résistance électrique comme antigel VMC-DF. Pour la résistance antigel je suis également contre mais pas pour les mêmes raisons que vous.

La question portait juste sur le rendement d'un PC avec une VMC-DF HR et rien d'autre. Si vous ne savez pas, ne répondez pas "environ 50%" sinon expliquez comment vous arrivez à cette performance.

Je ne demande pas des preuves scientifiques, juste des chiffres simples sur les performances constatées en été et en hiver d'une VMC-DF HR et d'une VMC-DF HR + PC. Il n'y a pas de quoi monter sur ces grands chevaux
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Sarthe
Emile73 a écrit:Il me faudrait quelques explications pour mieux vous conseiller et vous expliquer. Pardon mais mes questions ont peut-être déjà des réponses que je ne trouve pas clairement :

  • Les réseaux de distribution en gaines PEHD DN75 Optiflex, vous confirmez ?
  • Les répartiteurs c'est bien ceux de la 370 réf 11023327 ?
  • Pourquoi 3 répartiteurs et pas uniquement 2 ?
  • C'est quoi "modulos pour réglage après les caissons de répartitions" ?
  • Quelle commande de gestion des vitesses avez vous, la 2 vitesses, la 3V ou la 4V ?
  • Vos bouches d'extraction sont-elles hygro-réglables ou autoréglables ?
  • S'agit-il des Bahia curve bus, et en cuisine la réf 11015490 ?
  • Où est installé l'entrée d'air neuf ?
  • Où est installé la sortie d'air vicié ?
  • Pourquoi extraire et pas souffler dans le cellier, qu'est ce qu'il y a dans ce cellier ?
  • La lingerie est dans votre buanderie, sinon où ?
  • Quelles sont les longueurs de gaines (environ) entre répartiteurs et bouches ?
Dans les répartiteurs, les gaines de distribution sont bien positionnées au bon endroit par rapport à l'arrivée ou au départ en 160 ?

Si j'ai bien compté vous avez : 7 gaines d'insuf et 8 ou 9 gaines d'extract (9 si 2 gaines pour la cuisine), donc 7 bouches d'insuf et 8 d'extract est-ce bien ça ?

Il serait très bien d'avoir :
  • une photo d'un répartiteur (collecteur) où on voit les piquages (principal et autres),
  • Une photo d'un silencieux (piège à son),
  • Une photo de la bouche d'extraction cuisine (ou salle-de-bains),
  • Une photo d'une bouche d'insufflation.
  • Une photo du "modulos"
Pardon pour toutes ces question mais votre cas m’intéresse beaucoup.

Bonjour,
Merci beaucoup d'essayer de m'aider. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Je pense qu'en mettant les plans des réseaux RDC et étage, ça va clarifier notre installation et répondra à quelques unes de vos questions (plans & descriptif fournis dans le DOE de l'électricien à la fin des travaux).[img=738x553]https://files.forumconstruire.com/vmc-plan-tage-jpg-stor-5bcc68fa720fd486837.jpg[/img]
[img=737x552]https://files.forumconstruire.com/vmc-plan-rdc-jpg-stor-5bcc6854d1322677198.jpg[/img][img=514x686]https://files.forumconstruire.com/descriptif-doe-vmc-jpg-stor-5bcc6f805ef0c307706.jpg[/img]


  • "Les réseaux de distribution en gaines PEHD DN75 Optiflex, vous confirmez ?" : oui
  • "Les répartiteurs c'est bien ceux de la 370 réf 11023327 ?" : je ne pense pas, je pense qu'il s'agit des caissons de répartitions optiflex en métal (cf photo des 2 caissons local derrière WC étage)
  • "Pourquoi 3 répartiteurs et pas uniquement 2 ?" En fait, il s'agit d'1 réno et on était soumis à la configuration existante. Il y a une aile au rdc et les longueurs de réseau ne devaient pas être trop importantes donc on a essayé de centrer les caissons de répartition (local derrière WC étage). Mais pour l'extraction cuisine/cellier/lingerie et sachant que la centrale VMC est au dessus du cellier/lingerie, faire l'aller retour jusqu'au caisson d’extraction derrière le wc de l'étage aurait était peut être trop long, donc un 3ème caisson (d'extraction) à été fait pour ces 3 bouches (cf plans et cf photo VMC & 3eme caisson)

  • C'est quoi "[i]modulos pour réglage après les caissons de répartitions" ?[/i] C'est un genre de réducteur de débit réglable car au départ les débits des bouches de soufflage c'était du grand n'importe quoi (pour certaines bouches de soufflage dans les chambres, si vous aviez les cheveux mouillés et que vous vous mettiez en dessous, c'était presque aussi efficace que chez le coiffeur ! Et je ne vous parle pas du bruit)
  • Quelle commande de gestion des vitesses avez vous, la 2 vitesses, la 3V ou la 4V ? c'est la 4v (cf photo)[img=177x235]https://files.forumconstruire.com/telecommande-4v-jpg-stor-5bcc6bb2d11bc641805.jpg[/img]

  • Vos bouches d'extraction sont-elles hygro-réglables ou autoréglables ? pas hygroréglable c'est sûr. Je crois que sur ces bouches on peut régler lors de l'installation 15 ou à 30m3 et c'est tout (après ce sont des réglage à la VMC lors de la mise en route). Par ex, celle de la SDB principale est réglé sur 30m3 et ça extrait en réalité 22m3
  • S'agit-il des Bahia curve bus, et en cuisine la réf 11015490 ? Je n'ai pas les références, mais je vous joints les photos.[img=611x814]https://files.forumconstruire.com/bouches-extraction-2-jpg-stor-5bcc6c1b0bca3272286.jpg[/img]

    Franchement je peux juste dire qu elles s'emboitent mal se qui crée un sifflement dans certaines pièces et il faut souvent les réenclencher. En plus, la 1ere fois que je les ai vu, je les ai trouvé très peu discrètes (pour ne pas dire volumineuses et très moches). Celle de la cuisine est différente, ça ressemble plus à une grille, elle est plus plate. C'est elle qui sifflait comme une locomotive avant qu'Aldes commande un registre pour diminuer son débit (60m3 avec les réglages de notre électricien, 47m3 maintenant). De notre côté, on gère son débit d'extraction avec la télécommande 4V.[img=681x908]https://files.forumconstruire.com/extraction-spa-cial-cuisine-jpg-stor-5bcc6c58b0001964956.jpg[/img]

  • Où est installé l'entrée d'air neuf ? Sur le pan nord du toit, au dessus de la centrale VMC
  • Où est installé la sortie d'air vicié ? Sur le pan sud du toit, au dessus de la centrale VMC
  • Pourquoi extraire et pas souffler dans le cellier, qu'est ce qu'il y a dans ce cellier ? TOUT A FAIT D ACCORD, question que je pose depuis le début à l’électricien. Mais soit disant qu'Aldes aurait dit "dans un cellier il vaut mieux extraire" (sans trop se poser la question je pense de la configuration et de son utilisation).
  • Notre lingerie est une pièce humide donc oui il faut extraire. Mais le cellier est une pièce indépendante sans point d'eau. Son but est de pouvoir y stocker de la nourriture (donc au sec, au frais et à l'obscurité. Quand je faisais les plans, je l'avais donc imaginé sans fenêtre, sans chauffage et avec un air sain et renouvelé). Sachant qu'il y a d'un côté la lingerie avec une bouche qui extrait 25m3 et de l'autre côté la cuisine qui extrait 47m3 (cf plan), je pense qu'il aurait été vraiment plus judicieux de mettre un soufflage. Je pense que dans cette partie de la maison il y a trop d'extraction : les portes fermées l'air circule très mal (pourtant le detalonnage est respecté), ça sent mauvais dans le cellier et dans la lingerie. En plus, si une étude sérieuse avait été réalisée, je pense qu'on aurait constaté que vu le nombre de pièces humides chez nous comparé au nombre de chambres, cela manque de soufflage en face (donc voilà pourquoi on se retrouve avec un soufflage de fou dans les chambres qui fait du bruit). Donc une raison de plus de mettre un soufflage dans le cellier. Simple analyse d'une cliente qui n'y connait rien donc SI Aldes et l’électricien s'était creusait un peu la tête, ils auraient pu se poser la question en amont mais non ! Surtout que moi, je leur ai posé la question ! Voilà pourquoi, on exigeait une étude de dimensionnement, IL FAUT TOUJOURS EN EXIGER UNE. On l'a réclamé pendant des mois, on nous a dit qu'elle était faite par Aldes et quand on voulait la voir, rien. Ne faite pas confiance! On aurait dû la réclamer en recommandé avec AR car les demandes orales et écrites répétitives n'ont rien donné. Le maître d'oeuvre n'était pas non plus très impliqué dans la démarche "il faut faire confiance" et si on émettait des doutes, on nous faisait passer pour des clients chiants et maintenant on voit le résultat. Donc conseil : une étude sérieuse, exiger de la voir, ne rien lâcher et tout contrôler (même en prenant un maître d’œuvre : malheureusement !!!). Désolée, j'ai un peu les nerfs vu la situation , pourtant en tant que clients on avait vraiment essayé de se poser les bonnes questions (notre fils étant très asthmatique, allergique et malade des poumons, le renouvellement de l'air était un point capital du projet. Résultat : crise d'asthme sur crise d'asthme depuis l'aménagement. Je précise qu'on a fait très attention aux matériaux utilisés : par ex peinture label natureplus "Optilplus" de Keim, finitions boiseries écolo, portes & mobilier en bois et pas en agglo, ... on pensait faire bien)
  • La lingerie est dans votre buanderie, sinon où ? Oui, on l'a appelé lingerie mais on aurait pu l'appeler buanderie
  • Quelles sont les longueurs de gaines (environ) entre répartiteurs et bouches ? il vaut mieux regarder sur le plan
  • Dans les répartiteurs, les gaines de distribution sont bien positionnées au bon endroit par rapport à l'arrivée ou au départ en 160 ? J'espère, Aldes dit que notre réseau est "conforme" mais ...  ?? (cf photos précédentes si vous arrivez à voir)
  • Si j'ai bien compté vous avez : 7 gaines d'insuf et 8 ou 9 gaines d'extract (9 si 2 gaines pour la cuisine), donc 7 bouches d'insuf et 8 d'extract est-ce bien ça ? 8 bouches d'extraction et 7 de soufflage. Pour les gaine, je pense qu'il n'y en a qu'une pour la cuisine (il aurait pu y en avoir 2 ? moins de bruit dans ce cas?)
  • Il serait très bien d'avoir :
    [ul]
  • une photo d'un répartiteur (collecteur) où on voit les piquages (principal et autres) : cf photos précédentes (désolée on a que celles là et la trappe est dur à ouvrir sans rayer le mur)
  • Une photo d'un silencieux (piège à son),
  • [img=745x1325]https://files.forumconstruire.com/vmc-2-jpg-stor-5bcc6e0d40b96917169.jpg[/img]
    [img=728x1295]https://files.forumconstruire.com/vmc-1-jpg-stor-5bcc6e3d196f0625410.jpg[/img]
  • Une photo de la bouche d'extraction cuisine (ou salle-de-bains), (cf photos précédentes)
  • Une photo d'une bouche d'insufflation.[img=642x857]https://files.forumconstruire.com/bouches-soufflages-jpg-stor-5bcc6e89ba711934309.jpg[/img]
  • Une photo du "modulos" : on ne les voit pas de l'extérieur
  • Pardon pour toutes ces question mais votre cas m’intéresse beaucoup : je vous joints des photos et ne vous excusez pas pour les questions. Surtout merci à vous et aux gens qui pourront ou essayeront de nous aider.
  • Je mets aussi le bilan d'Aldes (ci-dessous en rouge) suite à leurs 2 venues pour réglage. Il s'agit des débits actuels & finaux (avant Aldes et après réglage de notre électricien, c'était 204m3 en extraction et 145 en soufflage !)
[/ul]
Objet du rendez vous : Réglage de I'inspirair mise en place registre par installateur et mesures de débits

Constats lors de la prestation
Rappel typologie de la maison :
  • Extraction : 3 Sdb 2WC 1 cellier 1 buanderie 1 cuisine
  • Soufflage : 2 séjours 4 chambres 1 bureau
  • Réglage de I'lnspirair: Auto, type T5, 3 SDB, 2WC, 2 CELLIERS. Décalage Soufflage : 30% sur toutes les vitesses 
  • Registre sur zone extraction cuisine/buanderie/cellier mis en place
Relevés débits :
  • Cellier : 11 m3/h Buanderie : 25 m3/h WC RDC : 14 m3/h Bain RDC :22 m3lh BainMC RDC : 25 m3/h Bain R+1:29 m3/h WC R+1: 14 m3/h Cuisine: 47 m3lh
  • Séjour 1: 29 m3/h Séjour 2:29 m3lh ch 1 RDC: 22 m3lh ch 2 RDC: 25 m3/h ch 3 R+1:25 m3/h ch 4 R+1: 25 m3/h bureau RDC: 29 m3/h
  • Total: 187 m3/h extraction  /  Total: 184m3/h soufflage
Les réseaux d'extraction et de soufflage sont équilibrés.
Si niveaux sonores trop élevés il sera possible soit de diminuer les débits soit de rajouter des réducteurs de bruits (hors fourniture ALDES) comme montrés lors du rdv.
Messages : Env. 20
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 17h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir