Bonjour,
je vais sous peu rénover ma cuisine et, pour l'éclairage, remplacer la suspension par une dalle LED.
Je souhaite installer une dalle LED dont on peut faire varier l'intensité par actions rapides sur l'interrupteur.
Mon installation comporte 3 interrupteurs donc il  s'agit de poussoirs actionnant un télérupteur.
Je voudrai savoir si le système de variation de l'intensité de la dalle fonctionne avec un télérupteur. En effet, les réponses de sites internet ou de vendeurs en boutiques varient : parfois c'est "oui, ça fonctionne" et parfois "non, uniquement avec des va-et-vient".
Alors qu'en est-il ? Merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Bonjour,

Comment un télérupteur qui ne dispose que d'un contact (donc ouvert ou fermé) pourrait-il faire office de variateur de lumière ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

ca me parait compliquer avec un télérupteur car le contact s'ouvre ou se ferme en fonction des impulsions sur le bouton.
il faut aussi que l'appareil d'éclairage permet de faire la variation
quel est l'intérêt de faire de la variation de lumière dans une cuisine ?

cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Avec un bouton poussoir, si le luminaire est adapté, oui tu peux, mais le câblage sera à revoir.

Il faudra inhiber le télérupteur dans ton tableau electrique, qui lui n'est qu'un contact simple.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
phil-decuivre a écrit:Bonjour, (...) Quel est l'intérêt de faire de la variation de lumière dans une cuisine ?...

Éviter de prendre 5000 lm dans la poire en se levant le matin...

la variation de lumière est obtenue par un dispositif intégré au pilote et qui réagit aux coupures rapides du courant (<2sec), j'ai testé dans une boutique et cela fonctionne. Les dalles de ce type sont généralement indiquées comme non dimables avec un variateur classique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Ok je vois le type de produit. Quel est le schéma de câblage "normal" ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
N'ayant pas encore acheté la dalle, je ne connais pas son câblage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Après quelques recherches, il semble qu'il faille un transformateur / Variateur DALI-PUSH.
https://www.leds-boutique.fr[...]sh-42w.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Probablement le même principe de câblage que sur cette vidéo .
Il faudra repérer les fils afin de vérifier qu'il est possible d'isoler le neutre qui va au point d'éclairage actuel
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Merci Ives pour l'info.
Selon la réponse du SAV d'une boutique en ligne reçue ce matin, le transfo push se substitue au télérupteur. Tout le problème sera de trouver l'affectation des fils présents le moment venu, le télérupteur étant sur le tableau électrique au sous sol !!!
Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Normalement :
Le retour des boutons poussoirs sont connectés en A1 (bobine du télérupteur)
Le neutre est connecté en A2 (bobine du télérupteur)
La phase est à l'entrée du contact (repéré 1)
Le départ vers les points lumineux est à la sortie du contact (repéré 2)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Le tranfo push sera près de la dalle LED donc que deviennent les fils connectés A1/A2 et 1/2 une fois le télérupteur enlevé du tableau? Je les connecte entre eux (A1 et A2, 1 et 2) ?Mellow
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Il faudra mettre le transfo dans le tableau électrique afin de récupérer les infos des BP
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Pas de souci pour le placer dans le tableau, il y a de la place !
Je devrai attaquer l'électricité vers la mi janvier. Je reviendrai alors vers toi afin de valider mes branchements. Merci et bonnes fêtes de fin d'année Smile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Titillé par la curiosité, j'ai recherché le câblage de l'installation.
En fait, le télérupteur se trouve....dans une cloison de la cuisine dans un boîtier encastré.
Les 2 fils oranges viennent des poussoirs (2 poussoirs sont reliés à un fils d'ou les 2 fils pour 3 poussoirs). Le fils violet va au point d'éclairage. Il faudra donc que je mette un boîtier encastré plus grand pour y loger le transfo push.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
mikadoo a écrit:Titillé par la curiosité, j'ai recherché le câblage de l'installation.
En fait, le télérupteur se trouve....dans une cloison de la cuisine dans un boîtier encastré.
Les 2 fils oranges viennent des poussoirs (2 poussoirs sont reliés à un fils d'ou les 2 fils pour 3 poussoirs). Le fils violet va au point d'éclairage. Il faudra donc que je mette un boîtier encastré plus grand pour y loger le transfo push.




hello


Ca n'ira pas,

Déjà rien que parce qu'il n'y a pas de neutre à cet endroit.


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Merci pour l'info. J'ai prévu d'amener un neutre dans le boîtier, ce qui sera assez aisé car il y a de la place dans les gaines !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
mikadoo a écrit:Titillé par la curiosité, j'ai recherché le câblage de l'installation.
En fait, le télérupteur se trouve....dans une cloison de la cuisine dans un boîtier encastré.
Les 2 fils oranges viennent des poussoirs (2 poussoirs sont reliés à un fils d'ou les 2 fils pour 3 poussoirs). Le fils violet va au point d'éclairage. Il faudra donc que je mette un boîtier encastré plus grand pour y loger le transfo push.


En faisant l'hypothèse que le câblage est conforme à celui de la vidéo, tu vas devoir effectuer des modifications :

1) Utiliser le fil violet actuel (qui passe dans la gaine qui relie la boîte du télérupteur au point d'éclairage) comme tire-fil pour repasser 3 fils de 1,5 mm² dont un neutre (bleu) et deux autres pour pilote la dalle (qui correspondent aux fils blancs de la vidéo)

2) Actuellement le commun des boutons (entrée de chaque bouton) est relié au neutre et il faudrait qu'il soit relié à la phase donc trouver une solution avec l'existant pour disposer de la phase dans les boîtes des BP :

2a) Si la phase est présente dans les boîtes des BP, pas de problème (reste à l'identifier pour être certain qu'elle vienne du même disjoncteur)

2b) Renvoyer la phase (présente actuellement dans la boîte du télérupteur) en utilisant les fils oranges actuels mais dans ce cas il faudra tirer un fil supplémentaire depuis chaque BP vers la boîte du télérupteur
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Merci Ives pour ces indications bien utiles que je conserve précieusement. Pour l'instant j'en suis à l'arrachage des crédences en carrelage donc j'ai un peu de temps devant moi avant d'attaquer l'électricité.Smile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Moselle
Bonjour,
voilà, la rénovation est terminée.
Finalement, la dalle LED a été abandonnée (trop style hôpital !) au profit de spots encastrés. les branchements ont été réalisés sans prise de tête  Smile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 00h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir