Disjoncteur EDF qui saute

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 236 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message
Bonjour,
j'alimente un petit chalet à côté de mon chalet principal en triphasé avec un câble Solar IBC FlexiSun 4x6 mm² d'une longueur d'environ 100 m, mon disjoncteur EDF est un BACO DBM15 tetrapolaire 380v.50, 3 moles protégés, 5/15 A.
Je peux pas demander plus de 2,5 kWh dans le petit chalet sans que le disjoncteur saute...la réponse doit être évidente mais je suis un blaireau.
Ce pourrait-il que ce soit du à la résistance du câble d'alimentation ?
Bref cela doit se calculer mais je manque d'élément
Merci d'avance
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,

Qui a fait l'installation ? ; choix du câble & du disjoncteur...

C'est pour alimenter quoi ?

J'ai déjà vu du câble IBC en sur une station photovoltaïque.
D'ailleurs ce modèle Solar IBC FlexiSun porte le nom "solar"...

100m de longueur, il y a aussi des pertes de charge en ligne...

JC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, votre disjoncteur est réglé à 10 ampères non? Si oui cela correspond: 10A permet 2300kw.
Par contre est-ce bien celui d'edf? (est-il plombé?) N'avez vous pas un autre disjoncteur d'edf en limite de propriété?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
Merci de vos réponses
Ce n'est pas 10 A en 230 v mais 5/15 en 380 v non soit 5 700W si on part sur le 15 A
Je dis n'importe quoi ou j'ai raison
100 mètres de ce 3x3 6² avec ce type de câble cela offre quoi comme résistance ?
Cordialement
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour

Il semble que votre section de cable soit nettement insuffisante compte tenu du reglage de votre disjoncteur d'abonné et la longueur de cable entre le disjoncteur et le tableau electrique.

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-183344.php

Selon ce tableau entre 10 et 30A avec une alimentation triphasé, il faut du cable de 16 mm2 cuivre et pas 6 mm2.

D'ou la chute de tension et les disjonctions qui vont avec .


Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

J'ai du mal à comprendre comment de la chute de tension pourrait déclencher une surintensité qui ferait sauter le disjoncteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Oups je me suis mélangé les pinceaux.
Quoi qu'il en soit les cables ne sont pas adaptes a cette longueur d'installation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais finalement 15A maxi sur du tri équilibre, cela fait une chute de tension maxi de 2,5² avec du 4x6².
Ce n'est pas catastrophique

Par contre on ne sait rien du calibre de réglage
On ne sait pas si les 2,5kW évoqués sont par phase ou en global ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Fausse manip de ma part...
Désolé.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
gdv a écrit:Merci de vos réponses
Ce n'est pas 10 A en 230 v mais 5/15 en 380 v non soit 5 700W si on part sur le 15 A
Je dis n'importe quoi ou j'ai raison
100 mètres de ce 3x3 6² avec ce type de câble cela offre quoi comme résistance ?
Cordialement

Bonjour, si le disjoncteur enedis est réglé à 10A en triphasé cela veut dire qu'on peut tirer 10A par phase. Soit 2300watt par phase.
Imaginons que votre Db est réglé à 10A, cela vous fait 2300watt de tirer sur une des phases. Soit 6 900 watt en triphasé. 
Il faudrait savoir, comme le dit Carminas si ces 2500 watts qui font déclencher sont par phase ou global (pour cela il faut nous dire qu'est-ce qui consomme ces fameux 2500 watts)
De plus, je répète, votre disjocnteur est réglé à combien ? 5,10,15A? (c'est marqué dessus).
Ce disjocnteur est-il plombé? N'en n'avez vous pas un autre en limite de propriété?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
Les balises image ne donnent rien
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message
A annuler
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message
A annuler
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message
A annuler
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Coucou


si il y a linky (pas le cas dommage) on sait quand il y a eu dépassement de puissance et on sait quelle est la phase qui a connu ce dépassement de puissance.

A méditer.


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 04h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir