Retour
Menu utilisateur
Menu

Mise en chauffe PC, chaudière gaz tourne tout le temps

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 194 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour,

Ma maison a été raccordée au gaz jeudi dernier 17/01. J'ai ainsi pu allumer la chaudière gaz (OERTLI 1024 Condens) pour enfin commencer à chauffer la maison, sécher la chape qui a 6 semaines et les plâtres tradi qui viennent tout juste d'être fait. L'ITE n'est pas encore posée (briques de 20).

Je joins plus bas mes consommations qui, bien qu'élevées, sont à peu près normales je suppose vu l'état de froid dans la maison, et le fait que sur les 3-5 premiers jours beaucoup d'eau est sorti des chapes/plâtres.

Dernières précisions :
- je suis en auto-construction, j'ai posé la chaudière moi-même, elle attaque en direct le collecteur et 10 circuits pour environ 120m2 de PC.
- Je ne l'utilise pas pour l'ECS (pas branché et désactivé dans le menu).
- Je n'ai pas encore mis la sonde ext car je fonctionne uniquement sur la consigne T° départ pour l'instant, pour la mise en chauffe du PC graduelle.

Ma question se rapporte au fait que j'ai l'impression que la chaudière tourne constamment. A chaque fois que j'y vais, elle chauffe. J'y suis allé plusieurs fois à intervalles irréguliers hier pendant 3H, elle tourne tout le temps.
Par ailleurs elle produit près de 20L d'eau de condensation par jour (néanmoins cela semble diminuer au fur et à mesure que la T° de départ monte).

Je suppose qu'elle module sa puissance puisque la T° de départ est exactement et constamment celle demandée (30° hier soir), mais je me demandais si ça représentait un problème qu'elle tourne constamment ?
La température de retour est cohérente, environ 23°C pour un départ à 30°C.

Voici les relevés (T° Consigne = de départ)


Pas de bol avec la T° extérieure en ce moment... c'était pas vraiment le moment de mettre en chauffe !

Autre question : dans le menu je n'ai accès qu'à la T°1 (départ), T°2 (retour), T°3 (ext), T°4 (ECS), FL (courant ionisation), nF (vitesse ventilateur).
Est-il possible d'avoir accès à d'autres infos plus précises ? Notamment la puissance développée en temps réel ?

Merci,

Yat'
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonsoir
Normal il faut sécher la maison en plus il n'y a pas d'isolation : il ne faut pas attendre à des miracles...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Bonsoir et merci pour votre message.

Je me doute que réchauffer la maison en plein mois de janvier, plus le fait que tous les enduits soient encore gorgés d'eau, coûte des kWh

Ma question portait plus sur le fait de savoir si ça pouvait poser problème que la chaudière tourne H24 sans discontinuer. Je n'étais pas sûr qu'elle modulait, j'ai une partie de la réponse entre temps puisque je monte la température tous les jours de 5°C, que je vois un pictogramme sur l'écran de contrôle d'une flamme qui varie en taille et qui grandit en même temps que ma température de consigne (et le bruit de la ventilation augmente légèrement).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
La chaudière tourne tout le temps soit par le circulateur h24 soit par le bruleur modulable ou les 2.
Il faut donc relever la conso gaz par 24h et tu seras fixé
Chez moi j ai temporisé le temps du circulateur à 2mn après arrêt bruleur. J'ai des radiateurs mais pour un PC il n'est pas rare que le circulateur tourne 24h...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Effectivement il y a ce paramètre de temporisation sur le circulateur, que j'ai mis pour l'instant sur 5 minutes (2 min d'usine), mais je vais probablement l'augmenter au maximum.
J'ai toujours eu des PC chez mes parents et les circulateurs on les allumait en octobre pour les éteindre en mars.
Il me parait logique que l'eau ait à circuler constamment dans un PC.
.
Par contre quand je dis que la chaudière tourne H24 je parle bien du brûleur qui... "brûle" H24. La puissance est adaptée en fonction du besoin par l'intermédiaire du débit de gaz et de la vitesse du ventilateur, mais comme l'eau arrive constamment à 30° et que la consigne est à 40°, alors elle réchauffe constamment l'eau de 10°.
.
Aujourd'hui la consigne est de 50° (j'arrive au bout de la mise en chauffe), le retour est à 37°, il fait -2° dehors et 16° dedans. Le ventilateur tourne à 2400tr/min (4000 max), je consomme entre 9 et 11m3/jour.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Une eau du PC ne doit pas etre de haute T° je crois max 45°C
JE pense que la dalle n'est pas sechée donc il faut la chauffer pour la secher. 9-11m3 jour car tu n'as pas d'isolation...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Le chapiste fourni une méthodologie de mise en chauffe que je suis entrain de suivre, il indique 50° pendant 4 jours puis redescendre à température normale, c'est ce que je suis entrain de faire. Ensuite on sera entre 25 et 35°C je pense.
Je pense que la chape a perdu l'essentiel de son eau, par contre le plâtre lui est encore mouillé à pas mal d'endroits. C'est très visuel : blanc = sec, jaune = humide
.
Pour ce qui est de l'isolation, certes les murs ne sont pas encore faits, mais dans la théorie ils ne représentent que 20/25% des déperditions, le reste (toit, étanchéité à l'air, fenêtres, plancher) sont faits.
.
Bref, j'ai plus ou moins la réponse à ma question : la chaudière module sa puissance et ça marche bien comme ça.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 00h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir