Marche forcée sur ecodetecteur Résolu

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 245 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]Bonjour à tous,

[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]Je vous expose son problème. A ce jour devant ma porte d'entrée j'ai une terrasse couverte avec un faux plafond et spot encastrés. 

[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]Ces derniers s'éclairent grâce à un ecodétecteur LEGRAND PLEXO ref: 069520. L'ensemble fonctionne très bien dès que je passe devant les spots s'éclairent j'ai réglé la temporisation souhaitée. Par contre je ne peux pas forcer l'éclairage. Ma question est donc de savoir s'il est possible de forcer l'éclairage avec ce type d'écodétecteur. 

[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]Si tel est le cas comment dois-je m'y prendre, si tel n'est pas le cas pourriez-vous m'apporter des conseils en sachant que je souhaite conserver la détection automatique mais avoir la possibilité de forcer l'éclairage.

[font="Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif]Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour,
il suffit de mettre un interrupteur en // du détecteur en utilisant la phase qui arrive sur le détecteur et la phase qui repart vers le spot.

quand l'interrupteur est ouvert, c'est le détecteur qui alimente le spot.
quand l'interrupteur est fermé, c'est la phase passant par l'interrupteur qui alimente. Et même si le détecteur "détecte" il enverra la même phase qu'en sortie de l'interrupteur, donc ça sera transparent.

regardez ce post:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-224850_start-15.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Je ne comprends pas trop ......
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
LOLO1383 a écrit:Je ne comprends pas trop ......

regardez le lien, il y a un dessin dans la discussion.
par contre, si vous ne connaissez pas, vous ne saurez donc faire. Donc faites appel à un électricien. ça sera plus sage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
LOLO1383 a écrit:Je ne comprends pas trop ......

regardez le lien, il y a un dessin dans la discussion.
par contre, si vous ne connaissez pas, vous ne saurez donc faire. Donc faites appel à un électricien. ça sera plus sage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Oui j'ai bien regardé le dessin avec le montage en parallèle du détecteur et de l'inter mais dans la discussion CARMINAS indique que ce montage là ne permet pas d'éteindre.
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
Le fonctionnement que donne président c'est : si l'interrupteur est "allumé", alors peu importe ce que fait le détecteur, la lampe est allumée. En revanche il faudra éteindre l'interrupteur pour repasser sur le détecteur, et que le détecteur ne détecte plus rien pour que la lampe s'éteigne. Comme ça on ne pilote pas l'extinction forcée.

Si vous voulez forcer l'extinction, alors il faut un autre interrupteur qui sera entre le disjoncteur et avant le détecteur et l'interrupteur (il sera en série). Ou alors un interrupteur 3 positions, mais je ne crois pas que cela existe (j'en ai jamais vu).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Woofy a écrit:Bonjour,
Le fonctionnement que donne président c'est : si l'interrupteur est "allumé", alors peu importe ce que fait le détecteur, la lampe est allumée. En revanche il faudra éteindre l'interrupteur pour repasser sur le détecteur, et que le détecteur ne détecte plus rien pour que la lampe s'éteigne. Comme ça on ne pilote pas l'extinction forcée.

Si vous voulez forcer l'extinction, alors il faut un autre interrupteur qui sera entre le disjoncteur et avant le détecteur et l'interrupteur (il sera en série). Ou alors un interrupteur 3 positions, mais je ne crois pas que cela existe (j'en ai jamais vu).

je plussoie.
un interrupteur en // pour forcer l'allumage (peu importe ce que fait l'interrupteur). Mais il faut effectivement éteindre l'interrupteur pour repasser en mode "allumage par détection".
un autre interrupteur en série pour forcer l'extinction (détecteur ne fonctionnera plus).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Citation: Merci pour vos réponses. Au final je dois réaliser ce montage ?  Si j'éteins l'interrupteur on fonctionnera uniquement avec le détecteur . Si on utilise l'interrupteur on force l'allumage et cela shunte l'écodétecteur et dès que l'on éteins l'interrupteur on revient sur le détecteur.
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Oui c'est ça. par contre, le neutre n'a aucun intérêt à partir au niveau de l'interrupteur, car ce dernier ne coupera que la phase.

par contre avec ce montage vous ne pourrez pas désactiver le détecteur. Dans le cas où vous voudriez le rendre non fonctionnel, il faudra utiliser le disjoncteur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Que voulez vous dire par désactiver le détecteur.
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
LOLO1383 a écrit:Que voulez vous dire par désactiver le détecteur.

je ne sais pas où sont vos spots, mais je vous donne un exemple:
- j'ai un luminaire avec détecteur de mouvement sur mon palier
- parfois il y a beaucoup de vents, ça fait bouger les arbres
- et mon luminaire détecte et s'allume/s'éteint tout le temps
- j'utilise donc un interrupteur (en série comme expliqué plus haut) pour désactiver temporairement la détection.
si ce scénario ne vous concerne pas, faites seulement le montage dessiné sur le précédent post.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
D'accord !! non ma configuration est différente. j'ai des spots encastrés dans un faux plafond d'une terrasse couverte et la détection me permet d'arriver devant ma porte d'entrée où j'ai besoin de lumière pour ouvrir la porte de nuit mais j'aimerai pouvoir forcer l'allumage si l'on reste un long moment dehors.

Donc je réalise le cablage comme indiqué sur le schémas mais il n'est pas nécessaire d'envoyer le neutre sur l'interrupteur.Ce montage me permettra donc de forcer l'allumage de mes spots sur une durée illimitée et en éteignant l'interrupteur je reviendrai sur le fonctionnement éclairage et extinction automatique du détecteur.
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Par contre mon écodétecteur est à 2 fils mais sans le neutre. Comment dois je donc faire pour le cablage ?

C'est la référence LEGRAND 069520
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
LOLO1383 a écrit:D'accord !!  non ma configuration est différente. j'ai des spots encastrés dans un faux plafond d'une terrasse couverte et la détection me permet d'arriver devant ma porte d'entrée où j'ai besoin de lumière pour ouvrir la porte de nuit mais j'aimerai pouvoir forcer l'allumage si l'on reste un long moment dehors.

Donc je réalise le cablage comme indiqué sur le schémas mais il n'est pas nécessaire d'envoyer le neutre sur l'interrupteur.Ce montage me permettra donc de forcer l'allumage de mes spots sur une durée illimitée et en éteignant l'interrupteur je reviendrai sur le fonctionnement éclairage et extinction automatique du détecteur.

c'est ça.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
LOLO1383 a écrit:D'accord !!  non ma configuration est différente. j'ai des spots encastrés dans un faux plafond d'une terrasse couverte et la détection me permet d'arriver devant ma porte d'entrée où j'ai besoin de lumière pour ouvrir la porte de nuit mais j'aimerai pouvoir forcer l'allumage si l'on reste un long moment dehors.

Donc je réalise le cablage comme indiqué sur le schémas mais il n'est pas nécessaire d'envoyer le neutre sur l'interrupteur.Ce montage me permettra donc de forcer l'allumage de mes spots sur une durée illimitée et en éteignant l'interrupteur je reviendrai sur le fonctionnement éclairage et extinction automatique du détecteur.

c'est ça.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
LOLO1383 a écrit:Par contre mon écodétecteur est à 2 fils mais sans le neutre. Comment dois je donc faire pour le cablage ?

C'est la référence LEGRAND 069520

en effet ce modèle n'a pas de neutre. ça simplifie le schéma.
même circuit mais vous oubliez le neutre sur le schéma.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Ok merci pour votre aide. C'est super sympa !!
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous et bonjour à Président13 !!

A près réflexion il est vrai que votre idée de pourvoir désactiver l'écodétecteur est très intéressante. Pourriez vous m'indiquer à quel endroit sur le schémas je dois placer ce second intérrupteur.

Merci d'avance et bonne journée.
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour,
sur le schéma de LOLO1383 vous rajoutez une interrupteur sur la phase (rouge) juste après le disjoncteur. ça coupera toute la branche, donc plus d'allumage de lumière.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonjour  !!!

Merci pour votre réponse.
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone






Bonsoir à tous et bonsoir Président 13 !!

En rentrant ce soir j'ai essayé de faire le cablage de l'écodétecteur avec la marche forcé et a possibilité de neutraliser ce dernier. Malheureusement en vain. Je ne suis pas parvenu à faire fonctionner l'écodétecteur.  Voir ci jointe les photos du  schémas que j'ai fait ainsi que les cablages que j'ai effectué. Afin de ne pas mettre deux interrupteur en plus de l'écodétecteur j'ai utilisé une double inter plexo.

J'arrive à bien couper l'arret du courant, j'arrive apparemment à me mettre en marche forcée mais quand je bascule l'interrupteur l'écodétecteur ne se déclenche pas. Il ne détecte pas. J'ai essyé de le branché tout seul et là aucun problème, il fonctionne bien. J'en déduit donc que ce n'est pas un problème de matériel mais de cablage.

Pourriez-vous regarder ce que j'ai fait et faire les corrections nécessaire. Un petit dessin serait vraiment super sympa de votre part.

Merci d'avance.
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pourquoi un inter double ?
Si j'ai bien compris vous voulez qu'un inter serve de marche forcée et que l'autre serve d'arrêt forcée

Si c'est cela il faut faire le pont entre les 2 borne L et non pas entre L et 1
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous donne un autre schéma qui fonctionne également, car l'inconvénient du votre est que cela forcera un cycle d'allumage en sortant de l'arrêt forcé
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci Carminas pour votre réponse. Mon objectif est d'installer l'ecodetecteur mais aussi de pouvoir forcer l'éclairage pour que les spots restent allumer en continu si besoin, mais je voudrai également pouvoir désactiver l'ensemble si par exemple il y a beaucoup de vent qui provoque le déclenchement intempestif de l'ecodetecteur.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
RCT83 a écrit:Merci Carminas pour votre réponse. Mon objectif est d'installer l'ecodetecteur mais aussi de pouvoir forcer l'éclairage pour que les spots restent allumer en continu si besoin, mais je voudrai également pouvoir désactiver l'ensemble si par exemple il y a beaucoup de vent qui provoque le déclenchement intempestif de l'ecodetecteur.


Alors, on change de pseudo
Le schéma de Carminas fait exactement pareil.
Ça impose une phase à la lampe pour allumage permanent et ça coupe la phase pilotée en sortie de l'eco pour forcer l'arrêt.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonsoir Président13 !! n'est il pas possible d'utiliser un inter double va et vient plexo au lieu de mettre deux inter ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un va et vient double ou 2 va et vient simples, c'est pareil
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone


Bonjour Carminas et merci pour votre réponse. Pourriez-vous m'indiquer si le schémas de cablage joint est correct pour ce que je veux faire, à savoir installer l'écodétecteur en marche forcée si je le souhaite et avoir la possibilité de le neutraliser si déclenchement intempestif.

Cordialement,
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Pour moi ça me semble bon, si j'ai bien compris le fonctionnement de l'interrupteur double (sur schéma ça va, mais sur le boitier avec les branchements j'ai plus de mal).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
LOLO1383 a écrit:

Bonjour Carminas et merci pour votre réponse. Pourriez-vous m'indiquer si le schémas de cablage joint est correct pour ce que je veux faire, à savoir installer l'écodétecteur en marche forcée si je le souhaite et avoir la possibilité de le neutraliser si déclenchement intempestif.

Cordialement,

Donc la phase en bas à droite commande les 1 et 2 en haut à droite.
Donc ça c'est pour le bouton marche forcé.
Si à l'usage vous voyez qu'il faut appuyer en haut du bouton pour allumer, alors il faudra partir du 2 (au lieu du 1) pour aller vers la lampe (tout ça dépend des conventions d'interrupteur...)
Enfin, la phase en haut à gauche commande les 1 et 2 en bas à gauche.
La phase pilotée de l'eco arrive sur L et est envoyée sur 2 qui va vers la lampe.
Idem, si le bouton est inversé, il faudra sortir par le 1 (au lieu du 2).
potentiellement, il y a 2 phases qui convergent en un même point, mais c'est la même, donc ça va.
à l'usage, ne pas oublier de couper la "marche forcée" afin que l'ecodetecteur fonctionne en nominal (avec détection).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Merci à tous pour votre aide et à très bientôt car j'ai un autre projet à vous soumettre .
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 10h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir